Грэй написал :
я конечно понимаю, что хочется защитить предохранителем абсолютно все участки цепи, до последней лампочки, только вот надо ли?
Защита по наименьшему сечению , да. Это исходя из принципа выбора - по потребителю-кабель, по кабелю -автомат.И если линия отходит из щита шестёркой, а далее в распайке расходится по 2,5 то С32 никак не обеспечит необходимой защиты этим ответвлениям, если какое-нибудь из них перегрузят током недопустимым для 2,5 мм.кв. Как оправдание такому варианту можно сказать , что каждое из ответвлений перегружаться не будет, но суммарно их много и поэтому легче кинуть шестёрку и по месту развести от распайки- но в этом случае теряется принцип гарантированной защиты- подвох вот в этом "если" (ответвления не будут перегружаться)- а если будут? В ПУЭ, хотя они и икона, изложено как-то так, что автомат выбирайте или по кабелю, или по потребителю. Но если связка кабель- автомат величина длительно постоянная, то потребитель имеет свойство к изменчивости, и компенсировать эту изменчивость изменением номинала автомата при неизменном кабеле уже совсем неправильно. Поэтому видимо и возник такой практический принцип, что автомату пофиг, кто на том конце кабеля- он защищает кабель, естесственно при этом не должно нарушаться соотношение величин в подборке сечения кабеля и максимально возможной предполагаемой мощности потребителя, выход за рамки которой уже предполагает замену кабеля на более мощный. Как-то так.