Детравиль написал :
Всё-таки логичнее- проводку- по нагрузке, а автомат по проводке. Проводка тут самая неизменная величина и автомат будет защищать в основном её,
+++,
.....
В общем, всем спасибо, решение задачи найдено
Ближе всех к решению задачи был
Детравиль, который правильно назвал номинал автомата
Детравиль написал :
С25, тока искать такой чтоб в скобках приписка была " защищает усех и от усего".
:)
Вот что я нашёл:
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.
-Это значит, что проводка должна быть защищена от начала до конца, вся без исключения.
Но, с другой стороны, всё- таки допускаются незащищённые участки:
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ......................
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов,...
...
Особенено порадовал п.2) который разрешает выполнять ответвления от кабеля толщиной 2,5 кабелем толщиной 1,5мм, как на розетки, так и на освещение, оставляя при этом "розеточный" 16-Амперный автомат.
...