jan
jan
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Москва

Сообщений: 30

02.10.2014 в 14:53:02

Сегодня к нам в садик приезжал уважаемый Tehnik-san, которому огромная благодарность и низкий поклон. Результат осмотра такой:

  1. Конвекторы Сантех-про, которые у нас висят, вроде как, расчитаны на меньший объем помещения (надо будет это уточнить).
  2. Терморегуляторы в них были выставлены на маленькую мощность — забирали от теплосети минимум. Это мы исправили.
  3. В комнате, которая на плане БТИ помечена, как № 8 (33,5 метра), висит один двойной метровый конвектор (это, вроде как, мало), но главное — он висит не на той стене, где расположено окно! Это нарушение норм.

Выводы

  1. Все батареи отрегулировать на максимум (сделано).
  2. С учетом того, что мы заново запенили окна и продувания, возможно, теперь не будет, этого может хватить.
  3. Если не хватит, тогда нужно будет трясти УК, чтобы они хотя бы в комнате №8 поставили радиатор под окно.
  4. Если УК победить не получится, тогда... Тогда пробовать убедить неформально. Если и так не получится, то надо будет догревать. Чем? Остается вопрос, можно ли вешать ИК-обогреватель, а под ним, чтобы несколько часов сидел ребенок...

Вот этот четвертый вопрос пока остается в силе.

Еще раз выражаю благодарность Tehnik-san!

Буду признателен мастерам этого форума за мнения относительно ИК-обогревателей и относительно прочих моих выводов.

0
vovikz
vovikz
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

02.10.2014 в 18:52:07

jan написал : Остается вопрос, можно ли вешать ИК-обогреватель, а под ним, чтобы несколько часов сидел ребенок...

поробуйте под ним просидеть хоть 10 минут. Вопросы отпадут

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.10.2014 в 19:03:29

Подтверждаю. Есть у нас в офисе один такой. Сидеть под ним - развлечение разве что для африканцев :)

0
jan
jan
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Москва

Сообщений: 30

03.10.2014 в 22:52:39

Возникла новая (скорее всего, бредовая, но все же) идея: повесить на стены обогреватели типа "доброе тепло". Они мало едят энергии, но по словам автора идеи могут мягко и безопасно для детей догреть комнату... раз уж ИК не подходит. Что скажете?

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

03.10.2014 в 23:03:09

jan написал : мягко и безопасно для детей догреть комнату

Ну если их штук сто по стенам навешать - то может быть, но по факту - это доброе тепло годится только для сушки грибов. Не, если детей прям на эти коврики посадить - то будет тепло, ну или ноги там погреть - но комнату ими запаритесь обогревать, к тому же будет куча проводов-удлинителей - ни к чему это маленьким детям.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11215

03.10.2014 в 23:28:53

jan написал : Остается вопрос, можно ли вешать ИК-обогреватель, а под ним, чтобы несколько часов сидел ребенок...

Категорически НЕЛЬЗЯ !

Согласно Постановлению от 15 мая 2013 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.1.3049-13

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

8.2. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.10.2014 в 23:30:17

jan написал : Что скажете?

А что вы говорите?

jan написал : Они мало едят энергии

Если их не вешать и не покупать, они вообще энергии не будут есть. Сколько можно блудить с Законом сохранения энергии? Если наставить холодильников, они так же будут греть, как это доброе тепло. Если в вашей территории есть вентиляционная шахта из подвала на крышу, можно вскрыть её и установить в неё теплообменник кондиционера. Подвал обычно содержит много тёплых труб, отчего по вентшахте поднимается воздух не холоднее +20С. Такой фокус позволит обогреваться электричеством примерно в 3 раза дешевле доброго или злого тепла.

0
jan
jan
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Москва

Сообщений: 30

04.10.2014 в 00:15:57

Ясно. Спасибо, Tehnik-san, за цитату из Санпина — не увидел этот текст отчего-то, когда читал. Спасибо, cineman и BigHarry за информацию о последней идее. Значит, доброе тепло бессмысленно, а ИК запрещено. Получается, либо управляющая компания смилостивится (или потребует взятку) либо у нас будет холодно. Не самая приятная перспектива. Если, конечно, обновленная теплоизоляция окон в сочетании с открученными терморегуляторами на батареях не решат вопрос.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

04.10.2014 в 00:28:45

cineman написал : Если в вашей территории есть вентиляционная шахта из подвала на крышу,

только вот очень редко они начинаются из подвала....

0
Слушатель
Слушатель
Эксперт

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

04.10.2014 в 18:35:53

jan написал : находимся на 1 нежилом этаже жилого дома

Интересно как получено разрешение на детский садик? Это ить не качалка с тренажерами.

0
jan
jan
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Москва

Сообщений: 30

05.10.2014 в 21:41:59

Слушатель написал : Интересно как получено разрешение на детский садик? Это ить не качалка с тренажерами.

Не существует никаких ограничений для того, чтобы открывать детские сады в помещениях на первых этажах жилых домов. В Москве сотни таких садов, в России — тысячи. Без них не было бы никакой альтернативы переполненным госсадикам.

0