26.09.2014 в 12:15:41
drive1 написал : По поводу труб я как понимаю они различаются только тем что армированные не так удлиняются при нагреве, нежели не армированные.
Не только этим. Для отопления по СНИПу подходят ППр трубы только армированные сплошным алюминием. Или армированные стеклом, но с антидиффузионным слоем, но их в РФ практически не продают.
drive1 написал : нужен профессиональный совет по такому любопытному вопросу: чем лучше большее количество отдельных радиаторов раскиданных по помещению
У Вас все стены наружные. Поэтому и распределить лучше на большее количество точек.
drive1 написал : или лучше просто их вместе скрутить в 2-3 радиатора и поставить на внешних стенах, чем ставить 5 радиаторов по всем стенам?
Сэкономите на количестве точек, получите сильные конвективные сквозняки, а также плесень и грибок на стенах.
П.С. И так и не понял зачем Вам секционные радиаторы? :eek: Они получатся у Вас дороже панельных. И за газ с ними будете платить больше, чем с панельными стальными. Особенно в Ваших-то условиях нужны ОП с большой долей лучистого тепла. Т.е стальные панельные ОП типа 10 и/или типа 11.
Знаете, почему в производственных помещениях часто отапливают с помощью ИК излучателей на потолке цеха? Отвечу. Для экономии топлива и/или энергии. Т.е меньше платить за отопление. У Вас та же ситуация, так как ворота будут открываться. Если часто будут ворота открываться, то вообще-бы нужна тепловая воздушная завеса.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.09.2014 в 12:42:19
Секционные радиаторы уже у меня куплены, сдать назад не получиться уже, потому как купленны по контрактной цене, 253р за секцию(СТК). Теперь с тем что есть буду жить, не знал ранее что стальные могут быть дешевле и выгоднее. Значит придётся стараться больше точек радиаторов подключить... Внутренняя стена у меня это перегородке между двумя помещениями, её как я понял можно не отапливать?
26.09.2014 в 13:03:52
drive1 написал : потому как купленны по контрактной цене, 253р за секцию(СТК)
Это все равно дорого. Ради интереса сравните с ценой на панельные радиаторы Лидея, особенно серии А. При сравнении учитывайте, что у секционных реальная мощность указана при дельте Т=70, а у панельных при 50 градусах. Т.е секционные будут давать с Вашим котлом, например, не 190 Вт с секции, а только 100-120 Вт, т.е в полтора-два раза меньше, чем указано в их паспорте. А панельные столько, сколько указано в паспорте.
drive1 написал : Внутренняя стена у меня это перегородке между двумя помещениями, её как я понял можно не отапливать?
Можно, но с учетом выстуживания помещений при открытии ворот, может быть и оставить. Например, заехала заснеженная машина с мороза. И ее нужно быстрее прогреть и оттаять со всех сторон, а не только с одной.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.09.2014 в 15:55:50
Подскажите пожалуйста ещё по двухтрубной системе отопления. Если я раскидаю на 2-3 крыла двухтрубную систему, то у меня будет нормально всё прогреваться, или нужно будет регулировать краном чтобы поток шёл равномерно?
30.09.2014 в 20:47:03
drive1 написал : нужно будет регулировать краном чтобы поток шёл равномерно?
Обязательно.
01.10.2014 в 11:19:41
drive1, для двухтрубной системы. На подачу радиаторов ставить термовентиль по желанию. А вот на обратку ставить балансировочно-отсечной клапан в обязательном порядке. Иначе нечем будет сбалансировать радиаторы между собой. Цена балансировочника в Пензе около 220 рублей за Джакомини, и 150 за нонейм.
касимов написал : Обязательно.
Как нарисовали будет хуже, а не лучше.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
01.10.2014 в 13:57:28
А эти балансировочные краны ставятся на каждый радиатор? Или просто на 1 ветвь обратки? Чтобы сразу "придушить" ветвь радиаторов, а не отдельный радиатор?
04.10.2014 в 10:51:39
сейчас помыслил, получается что благодаря балансировочникам я смогу делать систему хоть на 3 крыла получается? Я же потом смогу сбалансировать все радиаторы по температуре.(хотя пока не представляю как эти краны работают).
04.10.2014 в 21:05:15
Inch1964 написал : Как нарисовали будет хуже, а не лучше
Это с точки зрения проектировщика. Зато в помещении будет тепло.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу