drive1
drive1
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Пенза

Сообщений: 43

09.10.2014 в 00:23:04

прошу высказать комментарии и советы по следующей схеме. Думаю что не стоит делать систему на несколько крыльев, что то много споров по поводу разбалансировки, лучше сделаю просто кольцом, надёжнее. Время жмёт, возможно завтра если будет время начну лепить, как только услышу комментарии от форумчан. Итак предлагаю однотрубную систему, 32 труба.
Либо можно сделать по такой же схеме расстановки радиаторов только двух трубную, выйдет не намного больше трубы, но не знаю стоит ли оно того Трубы буду прокладывать под деревянный полом(подниму две доски)где перед воротами, утеплю трубу либо специальной скорупой для труб(разрезной утеплитель из вспененного полиэтилена), либо можно ещё урсой обмотать. Зато система получиться без нескольких крыльев.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.10.2014 в 04:02:07

drive1 написал : Котёл газовый, навесной, с закрытой камерой сгорания, Sime на 24кВт

drive1 написал : лучше сделать двухтрубную систему

drive1 написал : смысл городить много батарей

Есть смысл.

drive1 написал : не стоит делать систему на несколько крыльев,

Стоит. Котловой насос прекрасно справится с несколькими контурами.

drive1 написал : много споров по поводу разбалансировки,

Отбалансировать один раз и снять барашки с кранов,чтобы любопытные не крутили.

100 секций радиаторов это 20 - 25 литров воды.Не 200! Греть то нечего. Если стыки не заплавят,все будет работать.Страшнее и длиннее видывали и несколько этажное! Нужен эконом вариант? По крану на каждый контур и все. И паять по трезвому!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.10.2014 в 08:30:34

Никаких барашков не надо снимать - балансировочные вентили под шестигранник.

0
drive1
drive1
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Пенза

Сообщений: 43

09.10.2014 в 19:41:18

ещё интересный вопрос. На схеме на средней стене я нарисовал радиаторы по разные стороны стены, и будет много загибов в 32 трубе, это сильно плохо для системы отопеления?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.10.2014 в 20:05:23

Mazayac написал : Никаких барашков не надо снимать - балансировочные вентили под шестигранник.

Шаровые там простые будут.(магический камень показывает!)

drive1 написал : это сильно плохо для системы отопеления?

Ослабляет несущую стену здания.

drive1 написал : в 32 трубе,

Вам ПП 25 за глаза хватит для разводки.В двухтрубке.Тупиковой.Ой.Три контура.Полы вскрывать не надо.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.10.2014 в 23:14:23

касимов написал : Шаровые там простые будут.(магический камень показывает!)

Ну так я и намекаю прозрачно, что нечего ставить на обратку чисто запорную арматуру (ШК) вместо балансировочной, а потом ругаться на форуме, что не работает ваша двухтрубка ничерта (поди-ка побалансируй шаровым краном).

0
drive1
drive1
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Пенза

Сообщений: 43

10.10.2014 в 00:12:29

Ослабление несущей стены:) это переживём, главное чтобы на системе отопления не сказывалось. Однотрубную хочется всё таки из-за того что кольцо оно и есть кольцо и балансировать не придётся, а с тупиковыми намучаюсь. А полы вскрыть не проблема, деревянные они в этом помещении, вот во втором там уже бетон.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.10.2014 в 00:25:26

drive1 написал : Однотрубную хочется всё таки из-за того что кольцо оно и есть кольцо и балансировать не придётся,

Настенник нагревает теплоноситель в трубе подачи.Батареи тихохонько начинают нагреваться.С первой! она добавляет свою холодную в подачу,вторая еще,и так дальше. У котла жарко,в цеху прохладно,в коптерке дубак. Котел пашет. Суть: Кран не самый страшный зверь.И не самый дорогой.

0
drive1
drive1
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Пенза

Сообщений: 43

15.10.2014 в 00:22:51

Начал делать отопление по однотрубной схеме, делаю диагональное подключение радиаторов, начал с маленького гаража где радиаторы по 8 секций, во втором пока не подключал там по 12 секций радиаторы. Сейчас уже начал жалеть что не стал делать нижнее подключение к радиаторам, вышло намного бы проще(по монтажу) и меньше материалов бы ушло. Скажите пожалуйста могу ли я перейти на монтаж радиаторов снизу, либо если начал то всю систему нужно теперь делать с диагональным подключением?

0
drive1
drive1
Новичок

Регистрация: 24.10.2013

Пенза

Сообщений: 43

22.10.2014 в 19:18:37

Сделал систему, всё работает, радиаторы все горячие, не отличить на ощупь температуру первого от котла радиатора от последнего. Только было порадовался, и пришло разочарование, в боксах холодно. Когда на котле выставляю температуру даже 70 градусов всё равно в боксах куртку снять нельзя, прохладно. Видимо большие тепло потери у здания, в ворота очень сильно выдувает. Жалко что печь бренеран отапливала помещение лучше чем отопление радиаторное. Теперь вот думаю может надо купить водяной калорифер, чтобы быстрее нагревал помещение и не давал охлаждаться, т.е. я хочу компенсировать теплопотери, хотя возможно правильнее было бы утеплять помещения.

Посоветуйте пожалуйста что нибудь в данной ситуации

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2014 в 20:44:18

drive1 написал : Сделал систему, всё работает

Где и как расположены сейчас батареи?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.