Corvair
Corvair
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 253

24.09.2014 в 17:47:32

Раздельный санузел, недействующий вентканал через WC, в ванной сырость. Требуется принудительная вентиляция, для чего приобретены два мощных 120 мм вентилятора на 220V для серверной стойки, один будет стоять в вентрешетке канале, второй между ванной и туалетом. Вентиляторы должны работать только при условии плотно закрытой двери WC (в двери ванной решетка), без выполнения этого условия вентиляция бессмысленна. В качестве датчика закрытия двери WC будет применен имеющийся микровыключатель типа МП2102Л. Как его лучше всего поставить, чтобы он разрешал работу вентиляторов строго при защелкнутой двери? Со стороны замка или петель?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

24.09.2014 в 18:31:44

Блин, хотел посоветовать дверной магнитный выключатель Шнейдера за 11000 р., а у автора темы он уже есть. :(

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.09.2014 в 19:52:03

Corvair написал : Как его лучше всего поставить, чтобы он разрешал работу вентиляторов строго при защелкнутой двери?

Петли двери слева – микруха справа в верхнем углу. Вентиляторы будет отключаться только при открытой двери?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140170

24.09.2014 в 21:52:28

Corvair написал : Требуется принудительная вентиляция, для чего приобретены два мощных 120 мм вентилятора на 220V для серверной стойки, один будет стоять в вентрешетке канале, второй между ванной и туалетом. Вентиляторы должны работать только при условии плотно закрытой двери WC (в двери ванной решетка),

Бестолковое решение по сути своей.... от и до... Не с точки зрения электроники, а именно вентиляции как таковой....

0
Wonder77ru
Wonder77ru
Местный

Регистрация: 14.07.2013

Москва

Сообщений: 101

24.09.2014 в 22:04:22

По моему скромному мнению ставить МП2102Л слишком уж габаритно, да и есть некоторые сомнения на счет разумности применения такого устройства, в плане пожарной и электро безопасности.

Как вариант - в дверь поставить врезной геркон, который управлял бы 12 вольтовой релюшкой, установленной в отдельной распредкоробке вдали от желающих пощупать пальцами её контакты, которая, в свою очередь, и включала бы пропеллеры в вентиляционных каналах.

Другой вопрос: ванная комната считается влажным помещением, или даже сырым. Долго-ли проживут пропеллеры от серверных стоек? Как у них с пылевлагозащищенностью?

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

24.09.2014 в 22:32:49

Wonder77ru написал : Как у них с пылевлагозащищенностью?

У некоторых моделей очень хорошо.

0
Wonder77ru
Wonder77ru
Местный

Регистрация: 14.07.2013

Москва

Сообщений: 101

24.09.2014 в 23:22:34

А у некоторых совершенно отвратительно. Что у автора, ведомо только ему.

0
Corvair
Corvair
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 253

25.09.2014 в 06:35:05

Bladiclab написал : Петли двери слева – микруха справа в верхнем углу. Вентиляторы будет отключаться только при открытой двери?

Дверь навешена справа. Вентиляторы будут запитаны через 2-полюсный выключатель на наружной стене санузла (установлен), датчик должен разрешать их работу только при плотно закрытой двери туалета. То есть, в отключенном состоянии они полностью обесточиваются

Wonder77ru написал : Как вариант - в дверь поставить врезной геркон, который управлял бы 12 вольтовой релюшкой, установленной в отдельной распредкоробке вдали от желающих пощупать пальцами её контакты, которая, в свою очередь, и включала бы пропеллеры в вентиляционных каналах.

Получается, в таком случае цепь управления реле должна быть гальванически развязана с осветительной, ведь только тогда имеет смысл городить все это?

Еще есть вариант применить низковольтные (12V, б/у от сервера) вентиляторы и запитать их через БП в распредкоробке за пределами санузла

Wonder77ru написал : Как у них с пылевлагозащищенностью?

Вот этого я не знаю, на вид обычные бесщеточные вентиляторы на шарикоподшипниках, между пластиковой крыльчаткой и литым металлическим корпусом щель ~5 мм, в которую видно статор моторчика. В своих штатных условиях работают годами, там, конечно, сухо, но запыленность может быть. У имеющихся в продаже канальных вентиляторов конструкция на вид не лучше, а может и хуже

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

25.09.2014 в 08:22:21

Corvair написал : недействующий вентканал через WC, в ванной сырость.

Может проще залесть на крышу/чердак и прочистить вентканал? нужно всего веревка + груз. Если все же вентилятор, то берете обычный компьютерный вентилятор 12см на 12в, крайне желательно на подшипниках. К нему регулируемый блок питания до 12в в сухом месте. Почему регулируемый?, на полную мощность он не нужен, т.к. при 5-7в прокачивать будет очень большой объем воздуха, а вот шума много. Вент. отверстие в стене делается примерно 15х15см, по периметру обклеивается вспененным полиэтиленом (от упаковки аппаратуры), так чтобы получилось чуть меньше 12см. За счет чего будет держаться вентилятор и виброизоляция стены. Вентилятор между ванной и туалетом смысла нет. Закройте дверь в туалете, тогда будет тянуть из ванны.

0
Corvair
Corvair
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 253

25.09.2014 в 09:20:05

Acer написал : Может проще залесть на крышу/чердак и прочистить вентканал? нужно всего веревка + груз

Там обратная тяга, значит, канал чист, кстати, конструктивные особенности канала: он индивидуальный и не выходит на кровлю (плоская), заканчивается на чердаке

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140170

25.09.2014 в 10:29:52

Corvair написал : Раздельный санузел, недействующий вентканал через WC, в ванной сырость.

И Вы наивно полагаете, что воткнув в закрытый канал вентилятор случится чудо? ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу