25.09.2014 в 17:28:54

То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.[/QUOTE]

)) Согласен, с этим - никто не сможет поспорить! ))

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

25.09.2014 в 20:35:19

Graf_2003 написал : Beeliner, Автор владеет автокадом!?

Увы :-)
Но могу найти CAD чтоб открыть и распечатать, а если можно, сохраните в pdf.

Усложнять схему можно но не нужно. Тут более сложная ситуация: есть гаражный кооператив из 14 гаражей.
Физически он подключен к электроснабжению и имел разводку на все гаражи,
фактически отключен за долги и кооператив развалился. Света нет более 3-х лет и не предвидится.

Я владелец одного из гаражей и куска земли под ним. Согласно права на землю, я как физ лицо обратился за подключением в МРСК Урала в частном порядке.

Гараж, которым я владею - я сдаю в аренду, арендатор электричество особо не просит. Электричество мне нужно в гараже, который я арендую. Документов нет ни на гараж ни на землю. Вариант только один: официально до первого, а там сам как нибудь.

Придётся кидать воздушку до второго гаража. Главное, чтобы свет дотянули до первого гаража, дальше я сам.

0
Вложение
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

25.09.2014 в 20:49:28

AlexeyL написал : То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.

В этих гаражах нет ям ни у кого, кроме пары человек, которые их сделали первыми, так как оказалось, что ямы сильно топит. Основное оборудование - это свет, радио и пылесос. Ремонтом своего, а тем более чужого авто тоже никто не занимается.

В гаражах очень сухо, так как я их поднял сам. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214762 правда пол не доделал ещё :-)

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

26.09.2014 в 06:37:09

Beeliner написал : Подал заявку в МРСК Урала

п. 11.3 в нем сказано что счетчик должен быть электронным. т.е. относительно дешевые механические уже не подойдут?

Beeliner написал : толщине бетонной стены сделал аккуратный отвод для бесконтрольного потребления

А что можно включать такое чтобы был соблазн не платить за электричество в гараже? имею гараж, в котором как раз только и бывает что работает свет, иногда обогреватель, и прочая мелочь. Когда идешь платить квиток(оплата раз в год вместе с налогом), то становится стыдно, что за год ты потребил где нить 20-30 кВт*час.

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

26.09.2014 в 07:30:26

artem_vld написал : п. 11.3 в нем сказано что счетчик должен быть электронным. т.е. относительно дешевые механические уже не подойдут?

А что можно включать такое чтобы был соблазн не платить за электричество в гараже? .

Раз написано электронный, значит электронный, и ещё в уличном исполнении с диапазоном температур -30С +50С

А электричество было нужно для обогрева. Кроликов человек разводил в гараже.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

27.09.2014 в 22:16:01

Graf_2003 написал : Схема щита не сложна ,

И сечения проводов и тип внутри указать-бы, чтоб не придирались

Graf_2003 написал : Можно, не спорю, на мой скромный взгляд, в гараже сыро, могут быть отключения (300мА- как защита от пожара). Еще раз повторю - не спорю, тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))

Именно потому, что сыро и поставить 30ма, а лучше 10ма для защиты человека, оно и от пожара защитит. А с срабатываниями от сырости надо бороться нормальной изоляцией и правильным монтажем.

AlexeyL написал : Поэтому в гараже, в особо опасном помещении - 30 мА на свет, 10 мА на розетки.

хватит за глаза и одного УЗО, но тогда фонарь на батарейках - под рукой.

Beeliner написал : Гараж, которым я владею - я сдаю в аренду, арендатор электричество особо не просит. Электричество мне нужно в гараже, который я арендую.

может вам поменяться? - и воздушку тянуть не надо:)

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

28.09.2014 в 09:12:03

BV написал : может вам поменяться? - и воздушку тянуть не надо:)

Не, я в этом гараже уже обжился. Хотел его купить, да хозяин не хочет. А гараж во дворе нужен, так как скоро машины на газонах в 2 этажа стоять будут.

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

28.09.2014 в 09:25:34

Beeliner написал : Раз написано электронный, значит электронный, и ещё в уличном исполнении с диапазоном температур -30С +50С

Нет, Вы скорее не поняли меня, почему именно электронный а не механический заставляют устанавливать ? в ТУ про удаленный сбор показаний у Вас нет ни слова.

BV написал : хватит за глаза и одного УЗО, но тогда фонарь на батарейках - под рукой.

может лучше поставить сразу вот такую штуку?http://atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=03628&rub1=13&rub2=3&rub3=0 тогда вопрос про освещение в смотровой яме или в погребе будет решен

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

28.09.2014 в 13:33:08

artem_vld написал : почему именно электронный а не механический заставляют устанавливать ?

Наскоько я знаю, механических счётчиков с рабочей температурой -30 не существует. Обычно -5, редко -15. Электронные обычно -40. Соотвественно, в неотапливаемом помещении механический счётчик зимой будет грантированно врать. Причём в пользу потребителя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

28.09.2014 в 17:56:37

artem_vld,

artem_vld написал : может лучше поставить сразу вот такую штуку?http://atomelectric.ru/index.php?id=...&rub2=3&rub3=0 тогда вопрос про освещение в смотровой яме или в погребе будет решен

Наверное не лучше, тк сейчас с 12в лампами проще чем с 36в лампами. Полно светодиодных - и жрут мало, и напряжение ниже....

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

28.09.2014 в 20:28:44

BV написал : artem_vld, Наверное не лучше, тк сейчас с 12в лампами проще чем с 36в лампами. Полно светодиодных - и жрут мало, и напряжение ниже....

Мне бы для начала 220В в оба гаража завести... А вот потом, я понаделаю УЗО, светодиоды, даже индукционную лампу на потолок приделаю! http://www.youtube.com/watch?v=uIMtMbLwKCk

Но эта тема про схему однолинейного подключения гаража к электроснабжению. Самое главное - быстрее дотянуть кабель до гаража.

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

29.09.2014 в 06:15:17

Beeliner написал : Самое главное - быстрее дотянуть кабель до гаража.

очень интересно сколько времени потребуется сетевой организации чтобы провести к Вам линию, длинна то ее не маленькая, у нас очереди на месяца растягиваются

BV написал : Наверное не лучше, тк сейчас с 12в лампами проще чем с 36в лампами.

понижающие трансформаторы есть и на 12 вольт, просто ссылка видимо попала на 36в

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

29.09.2014 в 07:30:25

artem_vld написал : очень интересно сколько времени потребуется сетевой организации чтобы провести к Вам линию, длинна то ее не маленькая, у нас очереди на месяца растягиваются

В договоре написано 6 месяцев

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

01.10.2014 в 13:12:54

Да уж.
Сегодня был на приёме у начальника ЦРЭС, на согласовании схемы, что прислал мне Graf_2003,
я как чувствовал, что её нужно оформить в рамочку :-)

Но не тут то было! Не указал в клеточках фамилии и подписи разработчика и проверяющего :-) Не указал класс точности у эл. счётчика. Когда меня этот начальник окончательно взбесил, он порекомендовал зайти в соседний кабинет где мне выдали телефон "придворного" инженера - разработчика. В телефонной беседе она сообщила, что за 3000р чёрным налом она нарисует и СОГЛАСУЕТ мне схему!

Вообщем надо мне доработать схему:
рамку с указанием кто разрабатывал, чертил, проверял, (напишу Иванов, Петров, Сидоров)
и как правильно указать класс точности прибора учёта на схеме?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.10.2014 в 13:20:22

Beeliner написал : и как правильно указать класс точности прибора учёта на схеме?

КТ 2,0 либо в технических требованиях (примечания, которые над угловым штампом пишут) переписать требования по классу точности из ТУ