333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

30.05.2016 в 06:51:36

Beeliner, только другим такое не вздумайте собрать. :swoon

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.05.2016 в 09:36:58

Роман_43 написал: Доброго времени суток! А что за коробочка с крутилкой ? (на 1 фото справа).

Роман_43, может димер на вентилятор. Beeliner, печалька, для себя на от...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

15.06.2016 в 15:24:51

Да, коробочка с крутилкой - регулировка оборотов вытяжного вентилятора. Собирал из того, что было :-) Шкаф оптического кросса - сосед подогнал, УЗО тоже уже было. Автоматов только прикупил, да сам димер на симисторе собрал.

Чем плохо то? Это же щиток в гараже.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.06.2016 в 16:48:56

Beeliner, а ничего, что гараж - помещение повышенной опасности? Поражает пофигизм.

0
Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

15.06.2016 в 20:34:32

Что не так? Я как понимаю так и делаю..

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.06.2016 в 20:58:04

Beeliner написал: Что не так? Я как понимаю так и делаю..

Beeliner, куча всего 1 розетки 25 ампер не нужны как нет простых двух штыревых вилок на 25 ампер . 2 цвета проводников в щите полная каша . 3 провода пвс времянка чистой воды ( у них небольшой срок эксплуатации . ...... Где заземление ? Что за система электропитания - tnc ?

0
Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

15.06.2016 в 21:12:33

Завтра сфотографирую подробнее.

0
Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

16.06.2016 в 17:05:14

  1. Да, автоматы надо бы поменять: на обычные розетки 10А (так у них на корпусе написано) и 16А на большие (тоже промаркированы так)
  2. 2 цвета - это ноль и фаза соответственно. Коричневый цвет появился из-за ПВС. Он сине-коричневый...
  3. ПВС прокинут: на свет - 3х30Вт на одну линию, 3 линии всего, и на вентиляторы 2 шт по 14Вт. Провод проложен в кабель-канале.
  4. Заземления нет. Система питания TN-C.
0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

16.06.2016 в 21:00:13

Beeliner написал: Заземления нет. Система питания TN-C.

Заземления нет - системы нет. :)

0
Beeliner
Beeliner
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

17.06.2016 в 11:01:39

Вроде TN-C на картинке выглядит так, как сделано у меня:

Может имелось в виду это:

В настоящее время применение системы заземления TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается. При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки настоятельно рекомендуется перейти от системы TN-C к системе TN-C-S, т.е. устроить повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и последующее разделение провода PEN на PE (защитный) и N (рабочий ноль)

https://www.forumhouse.ru/threads/107314/

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2016 в 11:23:28

Beeliner, у Вас как бы PEN, но нет. PEN-проводник должен иметь сечение не менее 16 мм2 Al и не менее 10 мм2 Cu. У Вас в гараже нет защитного проводника и заземления, поэтому и системы заземления быть не может. Зануление - да, но это очень небезопасно!