Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

15.06.2016 в 21:12:33

Завтра сфотографирую подробнее.

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

16.06.2016 в 17:05:14

  1. Да, автоматы надо бы поменять: на обычные розетки 10А (так у них на корпусе написано) и 16А на большие (тоже промаркированы так)
  2. 2 цвета - это ноль и фаза соответственно. Коричневый цвет появился из-за ПВС. Он сине-коричневый...
  3. ПВС прокинут: на свет - 3х30Вт на одну линию, 3 линии всего, и на вентиляторы 2 шт по 14Вт. Провод проложен в кабель-канале.
  4. Заземления нет. Система питания TN-C.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

16.06.2016 в 21:00:13

Beeliner написал: Заземления нет. Система питания TN-C.

Заземления нет - системы нет. :)

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

17.06.2016 в 11:01:39

Вроде TN-C на картинке выглядит так, как сделано у меня:

Может имелось в виду это:

В настоящее время применение системы заземления TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах не допускается. При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки настоятельно рекомендуется перейти от системы TN-C к системе TN-C-S, т.е. устроить повторное заземление нулевого провода на вводе в здание и последующее разделение провода PEN на PE (защитный) и N (рабочий ноль)

https://www.forumhouse.ru/threads/107314/

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2016 в 11:23:28

Beeliner, у Вас как бы PEN, но нет. PEN-проводник должен иметь сечение не менее 16 мм2 Al и не менее 10 мм2 Cu. У Вас в гараже нет защитного проводника и заземления, поэтому и системы заземления быть не может. Зануление - да, но это очень небезопасно!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.06.2016 в 14:08:03

333vs333 написал: но это очень небезопасно!

Ой, ладно, имхо никого не убьет, не сгущайте. И тот желто-зеленый проводок, который заземлен на отвертку, вполне себе не тонкий.
Лучше бы залипушные иеки порекомендовали на настоящие заменить, вполне возможно, что в этих и расцепители отсутствуют.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

17.06.2016 в 14:58:20

Radio, если нечего сказать, то лучше вообще ничего не говорить. :)

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

17.06.2016 в 15:02:59

Да я даже не могу представить, что мне заземлять! Вот схема, на которой указал, до куда ответственность МРСК Урала, а откуда начинается моя. Там и понятно, почему жёлто-зелёный провод заземлён "на отвёртку" - он просто НИКУДА не подключен с обоих концов. На их стороне я делать ничего не могу. И что мне поменять кроме номиналов автоматов и их производителя?

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

17.06.2016 в 15:26:27

Beeliner написал: Вот схема, на которой указал, до куда ответственность МРСК Урала, а откуда начинается моя.

Бред! Чтобы у Вас не было указано в Актах АРБП и АЭО , ответственность Сетевой Организации заканчивается на выходных клеммах Вашего счётчика!Но Щит учёта Вы обязаны собрать самостоятельно! Я Вам кучу файлов по обязанностям СО , решениям ФАС и ВАС , анализу Правил ТП могу подкинуть! https://yadi.sk/d/McgSPMDwsaBtt

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

17.06.2016 в 15:32:52

Спасибо большое за информацию. Но сейчас уже собрана такая схема как есть и она работает почти год. И менять что-то я могу только после своего счётчика и вводного автомата. Возник вопрос про заземление. Куда и что заземлять в моём случае??

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

17.06.2016 в 15:35:13

Beeliner , а вот моя однолинейка ( Вам только под себя переделать- под одну фазу ) со всеми согласованиями и просьбами от СО ( местами бредовыми!) https://yadi.sk/i/LHO8AQ97saCtw Только если Щит Учёта прямо на гараже , то селективное УЗО на выходе не нужно , можно обычное.

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

17.06.2016 в 15:42:46

Beeliner написал: Возник вопрос про заземление. Куда и что заземлять в моём случае??

Откройте на ФОРУМХУСЕ альбомы Avs7153 , Ящик на столбе - там есть всё! Сам пока ссыль дать не могу - там забанен...... :mad: Должны сегодня выпустить.

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

17.06.2016 в 15:45:43

max68.2011, На самом деле, моя схема согласована, смонтирована, сдана в эксплуатацию и эксплуатируется уже год. Сейчас я просто переделал внутренний гаражный щиток. Выложил фото переделки на растерзание, и мне рассказали что не так:

  1. автоматы имеют не тот номинал и не той конторой сделаны.
  2. не те цвета проводов в щитке
  3. Нет заземления.

Вот последний пункт мне особенно интересен. На вашей схеме заземлён только корпус ЩУ и всё. Он нигде не соединён с проводником PEN. А при длинной линии и большой нагрузке на линию разность потенциалов между заземлённым корпусом ЩУ и PEN может быть значительной.

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

17.06.2016 в 15:56:34

Beeliner написал: Выложил фото переделки на растерзание, и мне рассказали что не так:

автоматы имеют не тот номинал и не той конторой сделаны. не те цвета проводов в щитке Нет заземления.

Тогда там же на ФХ открываете раздел "Электрика", "Электросхемы" и тему "Схемы форумчан" , и смотрите примеры.

Beeliner написал: На вашей схеме заземлён только корпус ЩУ и всё. Он нигде не соединён с проводником PEN.

Я же поэтому и написАл

max68.2011 написал: и просьбами от СО ( местами бредовыми!)

:o У меня пока собрано вот временно ( стройка ещё не началась....) https://www.youtube.com/watch?v=zf1-4cVqRcc

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

17.06.2016 в 16:03:29

Beeliner написал: Нет заземления.

Вот последний пункт мне особенно интересен.

Делаете ЩУ шину разделения ПЕН на П и ноль. Здесь у ЩУ забиваете стальной штырь ф16мм или уголок ( Вам достаточного одного)на глубину на пару метров глубже глубины промерзания Вашего региона , привариваете полосу стальную и выводите её либо прямо в ЩУ , или хотя бы на полметра-метр над землёй и переход болтовой на медь от 10 мм2 и в ЩУ , НА шину разделения ПЕН.

0