BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

28.09.2014 в 18:06:11

dimaGB написал : Учитывая качество советской штукатурки - может запросто обвалится.

есть такое, тогда не долбить, а резать..... штроборез найдете, и все будет ОК.

dimaGB написал : Единственная сложность в этом варианте - довести до щитка в прихожей, трудоёмко, но осуществимо.

Если вид не напрягает - в кабель канале по стене вверху, по потолку. Если под полом и рядом дерево - кроме трубы вариант покрыть слоем несгораемого материала например накрыть раствором.... но что-то не помню по нормативам - можно так или нет когда "закрытые непроходные сгораемые". (короче - весь смысл - защитить сгораемые от дуги, да еще в закрытом пространстве, где не видно....) Вот наружняя проводка по сгораемой поверхности с наметом штукатурки - можно. Или наружняя по сгораемой допустим кабель ВВГ(А)-нг-ls

Да можно и кусок трубы найти, только фаску внутри снять, чтобы кабель при протяжке не ошкурить....

dimaGB написал : Но стояк весьма и весьма упитанный (многожильный алюминий).

больше 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых. Это если точно руководствоваться новыми ПУЭ-7. (и там это в комплексе и связано с системами уравнивания) Но..... из двух зол.... Короче, если стояк толстый.... делайте разделение в щитке, но правильно и надежно.... Почитайте - как - есть в разделе электрика путеводитель по разделу и типа справочник....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

28.09.2014 в 18:11:54

dimaGB написал : Ни первого, ни второго не будет.

Электроплита по старым ПУЭ должна быть обязательно занулена. Ну и пожалуй электроплитка -тоже

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

28.09.2014 в 20:41:50

BV написал : больше 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.

Мммм... ссыль можно?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

28.09.2014 в 23:14:25

haramamburu написал : ссыль можно?

Присоединяюсь.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

29.09.2014 в 01:12:48

По ПУЭ-7 жилые питаются по TN-C-S.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

29.09.2014 в 02:02:54

haramamburu, НЕМЕЦ,

BV написал : больше 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.

думаю так:

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 25 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.

Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Если что-то упустил - поправьте...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.09.2014 в 10:58:22

BV, то что ПЕН 10 и 16 и можно делить - вкурсе, непонятно почему

BV написал : 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.

?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

29.09.2014 в 14:49:58

haramamburu написал : BV, то что ПЕН 10 и 16 и можно делить - вкурсе, непонятно почему Сообщение от BV
16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.

Тут же написано:

BV написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

или Вы про то, что я использовал вольную формулировку "нежилых", подразумевая разные там склады, цеха и тд....?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.09.2014 в 16:00:13

BV написал : или Вы про то, что я использовал вольную формулировку "нежилых", подразумевая разные там склады, цеха и тд....?

Именно :)

0
dimaGB
dimaGB
Новичок

Регистрация: 26.09.2014

Могилёв

Сообщений: 11

29.09.2014 в 18:30:45

По поводу стояка - действительно слегка приукрасил. Сегодня измерил линейкой диаметры: фазные - около 14-15мм без изоляции нуль - около 12мм без изоляции.

Про подвал. По словам электрика соединения в подвале судя по их состоянию и обилию подручных ремонтных средств (вплоть до картонной трубы вместо изоляции) горят каждые 5-6 лет. При нём два года назад отгорела одна из фаз. Реакция руководства - нулевая. Всё было соединено всё тем же хорошо зачищенным орехом. Сейчас вроде всё норм. Шевеления в плане ремонта происходят только по указанию санстанции, МЧС и прочих надзирающих органов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

29.09.2014 в 19:42:02

haramamburu написал : Именно

Ну так бы и сказали, а то все вокруг и около :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу