29.09.2014 в 01:12:48
По ПУЭ-7 жилые питаются по TN-C-S.
29.09.2014 в 02:02:54
haramamburu, НЕМЕЦ,
BV написал : больше 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.
думаю так:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Если что-то упустил - поправьте...
29.09.2014 в 10:58:22
BV, то что ПЕН 10 и 16 и можно делить - вкурсе, непонятно почему
BV написал : 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.
?
29.09.2014 в 14:49:58
haramamburu написал : BV, то что ПЕН 10 и 16 и можно делить - вкурсе, непонятно почему Сообщение от BV
16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.
Тут же написано:
BV написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
или Вы про то, что я использовал вольную формулировку "нежилых", подразумевая разные там склады, цеха и тд....?
29.09.2014 в 16:00:13
BV написал : или Вы про то, что я использовал вольную формулировку "нежилых", подразумевая разные там склады, цеха и тд....?
Именно :)
29.09.2014 в 18:30:45
По поводу стояка - действительно слегка приукрасил. Сегодня измерил линейкой диаметры: фазные - около 14-15мм без изоляции нуль - около 12мм без изоляции.
Про подвал. По словам электрика соединения в подвале судя по их состоянию и обилию подручных ремонтных средств (вплоть до картонной трубы вместо изоляции) горят каждые 5-6 лет. При нём два года назад отгорела одна из фаз. Реакция руководства - нулевая. Всё было соединено всё тем же хорошо зачищенным орехом. Сейчас вроде всё норм. Шевеления в плане ремонта происходят только по указанию санстанции, МЧС и прочих надзирающих органов.
29.09.2014 в 19:42:02
haramamburu написал : Именно
Ну так бы и сказали, а то все вокруг и около :)
29.09.2014 в 19:47:54
dimaGB написал : нуль - около 12мм без изоляции.
Очень хорошо!!! :)
dimaGB написал : Всё было соединено всё тем же хорошо зачищенным орехом.
Вполне надежно.
dimaGB написал : При нём два года назад отгорела одна из фаз.
ну бывает, не протянули вовремя....
dimaGB написал : Сейчас вроде всё норм.
Ну будем считать, что он понимает, что говорит. Может дать ему на пиво, чтобы отключил стояк, зачистил, смазал и затянул все соединения в цепи Вашего нуля? Делов - на час. Тогда можно быть ПОЛНОСТЬЮ уверенным, что в ближайшие N лет все ОК....
29.09.2014 в 20:17:21
Наверное так и сделаю. Спасибо за советы. Основные вопросы прояснил.
29.09.2014 в 20:53:20
BV написал : Ну так бы и сказали, а то все вокруг и около
ну как же около - жирным же выделил!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу