По ПУЭ-7 жилые питаются по TN-C-S.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114385

29.09.2014 в 02:02:54

haramamburu, НЕМЕЦ,

BV написал : больше 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.

думаю так:

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 25 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.

Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди и 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Если что-то упустил - поправьте...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.09.2014 в 10:58:22

BV, то что ПЕН 10 и 16 и можно делить - вкурсе, непонятно почему

BV написал : 16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.

?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114385

29.09.2014 в 14:49:58

haramamburu написал : BV, то что ПЕН 10 и 16 и можно делить - вкурсе, непонятно почему Сообщение от BV
16мм2 - разделение допустимо..... но в нежилых.

Тут же написано:

BV написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

или Вы про то, что я использовал вольную формулировку "нежилых", подразумевая разные там склады, цеха и тд....?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.09.2014 в 16:00:13

BV написал : или Вы про то, что я использовал вольную формулировку "нежилых", подразумевая разные там склады, цеха и тд....?

Именно :)

0
Аватар пользователя
dimaGB

Местный

Регистрация: 26.09.2014

Могилёв

Сообщений: 11

29.09.2014 в 18:30:45

По поводу стояка - действительно слегка приукрасил. Сегодня измерил линейкой диаметры: фазные - около 14-15мм без изоляции нуль - около 12мм без изоляции.

Про подвал. По словам электрика соединения в подвале судя по их состоянию и обилию подручных ремонтных средств (вплоть до картонной трубы вместо изоляции) горят каждые 5-6 лет. При нём два года назад отгорела одна из фаз. Реакция руководства - нулевая. Всё было соединено всё тем же хорошо зачищенным орехом. Сейчас вроде всё норм. Шевеления в плане ремонта происходят только по указанию санстанции, МЧС и прочих надзирающих органов.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114385

29.09.2014 в 19:42:02

haramamburu написал : Именно

Ну так бы и сказали, а то все вокруг и около :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114385

29.09.2014 в 19:47:54

dimaGB написал : нуль - около 12мм без изоляции.

Очень хорошо!!! :)

dimaGB написал : Всё было соединено всё тем же хорошо зачищенным орехом.

Вполне надежно.

dimaGB написал : При нём два года назад отгорела одна из фаз.

ну бывает, не протянули вовремя....

dimaGB написал : Сейчас вроде всё норм.

Ну будем считать, что он понимает, что говорит. Может дать ему на пиво, чтобы отключил стояк, зачистил, смазал и затянул все соединения в цепи Вашего нуля? Делов - на час. Тогда можно быть ПОЛНОСТЬЮ уверенным, что в ближайшие N лет все ОК....

0
Аватар пользователя
dimaGB

Местный

Регистрация: 26.09.2014

Могилёв

Сообщений: 11

29.09.2014 в 20:17:21

Наверное так и сделаю. Спасибо за советы. Основные вопросы прояснил.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.09.2014 в 20:53:20

BV написал : Ну так бы и сказали, а то все вокруг и около

ну как же около - жирным же выделил!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114385

30.09.2014 в 03:03:55

dimaGB написал : нуль - около 12мм без изоляции.

113мм2 ого... всем бы так жить.... :)

BV написал : Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.