Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

19.10.2014 в 02:49:40

Т.е. Ввг-нг в полу раскидываю без гофры?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

19.10.2014 в 10:30:24

Думаю, да. Ввг допускает прокладку в штукатурке без доп. защиты. На блоге у El - fi видел фотки прокладки в штрабах. Тогда почему бы не проложить в стяжке? А вот слаботочку без гофры нельзя. От штукатурки /цемента, изоляция разваливается.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

19.10.2014 в 11:54:41

D-V-L, http://sevcable.ru/katalog/kabeli-silovye-s-pvh-izolyaciey-na-napryazhenie-6-kv в почве можно прокладывать..... Я бы просто положил..... Но если где-то на объекте - то глянуть бы что точно можно укладывать в цементный раствор....

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

19.10.2014 в 12:24:42

Вот ни разу не видел упоминаний о разрушенной изоляции слаботочных кабелей. Все об этом говорят, но вот где факты?.. Кончно, гофра для таких линий желательна - как механическая защита.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

19.10.2014 в 12:59:47

Johnny написал : Вот ни разу не видел упоминаний о разрушенной изоляции слаботочных кабелей. Все об этом говорят, но вот где факты?..

Просто изоляция дохлая, и перебить при укладке стяжки легко. Второй момент, если на 1 Гб - то там есть свои требования... подробно не изучал.... но может не пройти тест

0
Аватар пользователя
Mephis

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Новочеркасск

Сообщений: 1

22.10.2014 в 19:20:43

D-V-L, Извините за вопрос не по теме. А вы свои схемы рисуете в каком-то графическом редакторе или есть спец программа для построения таких схем

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

23.10.2014 в 06:04:22

Mephis написал : графическом редакторе или есть спец программа

visio 2007 :)

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

17.11.2014 в 07:45:49

запустился.... правда еще не весь щит развел

0
Вложение
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 08:24:10

Здорово! Всё таки на SE... И наконечники достали! :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.11.2014 в 08:29:11

Ну, обычные одинарные шестерки не дефицит. Кстати, не понял, зачем провода ТУТ помечены...

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

17.11.2014 в 09:09:52

Johnny написал : Кстати, не понял, зачем провода ТУТ помечены...

не понял вопроса?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 09:22:38

ТУТ - это термоусадочная трубка, ею иногда помечают кабели, чтобы не запутаться. Но у Вас ничего такого я не вижу...:confused:

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

17.11.2014 в 09:36:13

ааа))) это я не нашел красного провода на фазу.. только белый.. да и наконечников красных на 6 тоже не нашел..ну и решил так пометить... теперь уже понимаю что лишнее это было....

0
Аватар пользователя
D-V-L

Местный

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

17.11.2014 в 09:39:36

Alarm написал : помечают кабели, чтобы не запутаться.

я малярным скотчем концы метил...удобно. номер автомата написал и забыл, до разводки в щите

но как же классно, когда все заработало и свет в комнатах появился... растерялся правда когда вх.автомат включил а ничего не произошло... оказалось УЗМ время на включение надо))

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.11.2014 в 09:44:03

D-V-L написал : это я не нашел красного провода на фазу.. только белый.. да и наконечников красных на 6 тоже не нашел..ну и решил так пометить... теперь уже понимаю что лишнее это было....

Да белый провод на фазу - это самое правильное!:D А наконечники на 6 не желтого цвета это вообще-то не комильфо!:) (а монитор на работе у меня хреновый:( ничего толком не видно...)

0