19.10.2014 в 02:49:40
Т.е. Ввг-нг в полу раскидываю без гофры?
19.10.2014 в 10:30:24
Думаю, да. Ввг допускает прокладку в штукатурке без доп. защиты. На блоге у El - fi видел фотки прокладки в штрабах. Тогда почему бы не проложить в стяжке? А вот слаботочку без гофры нельзя. От штукатурки /цемента, изоляция разваливается.
19.10.2014 в 11:54:41
D-V-L,
19.10.2014 в 12:24:42
Вот ни разу не видел упоминаний о разрушенной изоляции слаботочных кабелей. Все об этом говорят, но вот где факты?.. Кончно, гофра для таких линий желательна - как механическая защита.
19.10.2014 в 12:59:47
Johnny написал : Вот ни разу не видел упоминаний о разрушенной изоляции слаботочных кабелей. Все об этом говорят, но вот где факты?..
Просто изоляция дохлая, и перебить при укладке стяжки легко. Второй момент, если на 1 Гб - то там есть свои требования... подробно не изучал.... но может не пройти тест
22.10.2014 в 19:20:43
D-V-L, Извините за вопрос не по теме. А вы свои схемы рисуете в каком-то графическом редакторе или есть спец программа для построения таких схем
23.10.2014 в 06:04:22
Mephis написал : графическом редакторе или есть спец программа
visio 2007 :)
17.11.2014 в 07:45:49
запустился.... правда еще не весь щит развел
17.11.2014 в 08:24:10
Здорово! Всё таки на SE... И наконечники достали! :)
17.11.2014 в 08:29:11
Ну, обычные одинарные шестерки не дефицит. Кстати, не понял, зачем провода ТУТ помечены...
17.11.2014 в 09:09:52
Johnny написал : Кстати, не понял, зачем провода ТУТ помечены...
не понял вопроса?
17.11.2014 в 09:22:38
ТУТ - это термоусадочная трубка, ею иногда помечают кабели, чтобы не запутаться. Но у Вас ничего такого я не вижу...:confused:
17.11.2014 в 09:36:13
ааа))) это я не нашел красного провода на фазу.. только белый.. да и наконечников красных на 6 тоже не нашел..ну и решил так пометить... теперь уже понимаю что лишнее это было....
17.11.2014 в 09:39:36
Alarm написал : помечают кабели, чтобы не запутаться.
я малярным скотчем концы метил...удобно. номер автомата написал и забыл, до разводки в щите
но как же классно, когда все заработало и свет в комнатах появился... растерялся правда когда вх.автомат включил а ничего не произошло... оказалось УЗМ время на включение надо))
17.11.2014 в 09:44:03
D-V-L написал : это я не нашел красного провода на фазу.. только белый.. да и наконечников красных на 6 тоже не нашел..ну и решил так пометить... теперь уже понимаю что лишнее это было....
Да белый провод на фазу - это самое правильное!:D А наконечники на 6 не желтого цвета это вообще-то не комильфо!:) (а монитор на работе у меня хреновый:( ничего толком не видно...)