D-V-L написал :
критикуйте)))
Линия под ТП - лучше все-таки АВ оставить, тк бывают регуляторы без выключателей. Это не особо принципиально, но....
Еще раз насчет отдельной дифзащиты на холодильник. Сегодня утром разбудила девушка звонком с одной из точек "Вылетает УЗО". На этой точке дефект очень редко (а иногда и часто) проявлялся только ночью в зависимости от .... эээээ... положения звезд на небе :) и .... холодильник, естественно, при долгом отсутствии находили со слипшимися пельменями...
"Телефонным лечением" вычислили .... очень слабо писающийся под себя водичкой электрочайник ....
Вам решать...
В комнате 2 группы розеток - действительно будут приборы потребляющие более 4 квт одновременно? Если нет - второй автомат - лишний, либо - смотреть трассы - можно вторую группу обьединить с лоджией....
Alarm написал :
- Про перегруженное УЗО на L1, Вы ведь и сами знаете? Может поставить на позицию Q8 вместо С16, например С13?
или Q9 на 6А - если влезет по мощности...
Alarm написал :
- жаль, что это не получается.
ээээ, не понял...?
D-V-L написал :
ну даже если все одновременно включу.. не думаю что выбьет))
тут и входной автомат тогда ужасно перегружен))
да не... там формально речь о том что 10+16 больше на целый 1 ампер, чем номаинал УЗО в 25А и при одновременной перегрузке двух автоматов (реально-ли? :)) УЗО будет работать с перегрузом в 1А. Про одновременное КЗ на двух линиях наверное говорить не будем, тк проводка не открытая и никто с топором не бегает :)
Автомат теоретически перегружен быть не может. А практически - перегружен - это когда АВ постоянно работает на номинале и чуть выше.