Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.10.2014 в 14:54:00

Alarm написал : Hager MY116(4,5кА) и MC116A (6кА) - внешне близнецы. Но должны же они хоть чем-то различаться внутри!

у второго, наверное, напайка на контактах потолще и дугогасительная камера посолиднее. Всё.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124738

08.10.2014 в 14:57:15

Alexiy написал : у второго, наверное, напайка на контактах потолще и дугогасительная камера посолиднее. Всё

может еще жгутик через транс потолще

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

08.10.2014 в 17:15:38

Ну тогда все УЗО перегружены получается: 1) под L1 на 25А - автоматов на 26А 2) под L2 на 63А - автоматов на 83А 3) под L3 на 63А - автоматов на 64А 4) под L4 на 63А - автоматов на 70А

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

08.10.2014 в 17:26:18

D-V-L написал : Ну тогда все УЗО перегружены получается

Э, нет: L2, L3 и L4 находятся под защитой вышестоящего АВ номиналом 40А. Почитайте комментарии №117-121. В них руководство к действию!:) А про АВ С13, забудьте. Кстати, у Вас АВ Старой серии MULTI9 стоит как у нас ACTI9! безобразие!

P.S. Если Вам интересна тема: "Что такое УЗО и как с ним бороться", рекомендую вот эту статью:http://cs-cs.net/tag/uzo , ИМХО, лучшего популяризатора электрики в Рунете и доброго приятеля ув. Johnny:)

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

08.10.2014 в 17:43:43

Alarm, т.е. получается если под итожить: 1) теплый пол убрать из L1 под L3 и поставить его на автомат 6А (думаю достаточно.. по мощности еще гляну) 2) Q9 заменить на 6А.. таким образом получим под УЗО 22А

В зале хочу 2 независимых группы розеток ;) поэтому так оставлю Холодильник оставлю тоже как есть пока.. если будет какая проблема, перемонтирую в щитке.

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

08.10.2014 в 17:44:44

Alarm написал : как у нас ACTI9! безобразие

где у ВАс в Москве купить УЗО?))) порылся в гугле.. толком не нашел в наличии ACTI9.. все под заказ(((

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5626

08.10.2014 в 17:47:00

А зачем переплачивать за УЗО 63, когда ввод 40?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

08.10.2014 в 17:51:54

D-V-L написал : все под заказ(((

Увы, УЗО Тип А действительно под заказ и по предоплате.:( Если хотите быстро, но переплатить, то попробуйте в Е-Вольте (там Хагер)

Johnny написал : А зачем переплачивать за УЗО 63, когда ввод 40?

Это правда!

D-V-L написал : 2) Q9 заменить на 6А.. таким образом получим под УЗО 22А

Читайте пост №121!!! и оставьте всё как было! Таможня дала добро!;)

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

08.10.2014 в 17:53:02

Johnny написал : А зачем переплачивать за УЗО 63, когда ввод 40?

кстати да ;)

0
D-V-L
D-V-L
Новичок

Регистрация: 27.09.2014

Хабаровск

Сообщений: 84

08.10.2014 в 17:55:16

Alarm написал : Сообщение от D-V-L
2) Q9 заменить на 6А.. таким образом получим под УЗО 22А Читайте пост №121!!! и оставьте всё как было! Таможня дала добро!

ну тогда получается под свет ванна ставлю 6А, под ТП 6А и стиралка 16А... итого 28 ;).. но если поставить не 16 а 13..... то тогда четко 25 ;)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5626

08.10.2014 в 18:04:06

А можно еще перед этим УЗО поставить автомат на 25А и забыть о проблеме. Хотя и не очень изящное решение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу