28.09.2014 в 14:12:23

rip87 написал : Есть кто на заводе работал?

Есть конечно, только кто там на артикулы смотрит? Что привезли снабженцы - то и прикрутили... А то и отдираешь с одного места (молчать гусары ;) ) - прикручиваешь в другое..

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

28.09.2014 в 14:13:48

rip87 написал : Подключили мы всё там у заказчика. Пробуем запустить подъемник и у нас весь автосервис гаснет. Весело? Не так ли?

Не так...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:14:28

Ну то есть по ящику никто не подскжет? Может взять просто большой щит с монтажной панелью и всё туда прикрутить?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:15:21

haramamburu написал : Не так...

Если подъемники нормальные... А если как на схеме 1 ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

28.09.2014 в 14:25:01

rip87 написал : Если подъемники нормальные... А если как на схеме 1 ?

вар 1 - питать без УЗО вар 2 - открыть крышку питания подъемника - вывести 5ю жилу

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:30:58

haramamburu написал : вар 1 - питать без УЗО вар 2 - открыть крышку питания подъемника - вывести 5ю жилу

С этим всё понятно. Но вряд-ли в подъемник буду лезть. Мне нужно только щит собрать. В котором, точно будет "пожарное" УЗО на вводе после счетчика.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:32:31

Щит монтажный ЩМП 800х650х250 IP31 УХЛЗ металлический ЩМП-4-0 (YKM40-04-31)

В такой интересно влезет вся начинка?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

28.09.2014 в 14:34:02

Вот смотри: Приемники А и В не будут выбивать УЗО, а вот приемник С - обязательно И любая современная аппаратура требует именно схемы А или В.

0
Вложение
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:47:05

Костян челяб, это мне понятно, "пожарное" УЗО на вводе будет стоять однозначно. Если будет по Вашим схемам 1 и 2 то УЗО не будет срабатывать. Всё правильно. Не правильно сначала написал. Нужно был написать 3L + PEN. Хорошо, если там окажется правильное оборудование c 3L + N +PE или 3L+PE.

Вот смотрю ящики у ИЭКа, хочу взять с монтажной панелью. Как мне фазы и ноль после УЗО раздать на автоматы? Какие шинки использовать? Для PEN-шины что можно использовать? Подтолкните на мысль.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

28.09.2014 в 14:54:54

rip87 написал : Но вряд-ли в подъемник буду лезть. Мне нужно только щит собрать. В котором, точно будет "пожарное" УЗО на вводе после счетчика.

Тогда ваше дело - сторона! Если я кому то домашний щиток соберу - а хозяин потом решит поставить котел ГОЛАН - то это уже не мое дело!

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 15:17:12

haramamburu, согласен. А по щитку не посоветуете? Какой ящик и шинки выбрать? Может комплектные какие-то щитки есть? До этого, максимум по мощности, что собирал - это 3-х фазный щит учета на 15 кВт в бытовом секторе. Там было всё проще. Интересует PEN-шина, нулевая шина и как раздать фазы на автоматы?

0