rip87 написал : Полюбому нужно смотреть что за подъемники у заказчика.
Не имеет смысла , см выше, нужно знать только мощность, чтоб нужной квадратуры заточить кабель... ну или класть с "лошадинным" запасом
28.09.2014 в 14:09:06
haramamburu написал : Еще, все современное оборудование расчитано не на ТНЦ (функционально)
Кроме котла ГОЛАН конечно :confused:
28.09.2014 в 14:11:29
haramamburu, Кабель, ежу понятно, 5x2.5 закладывать надо на будущее. Вопрос был о работоспособности схемы с "пожарным" УЗО на вводе. Представьте. Подключили мы всё там у заказчика. Пробуем запустить подъемник и у нас весь автосервис гаснет. Весело? Не так ли?
28.09.2014 в 14:12:23
rip87 написал : Есть кто на заводе работал?
Есть конечно, только кто там на артикулы смотрит? Что привезли снабженцы - то и прикрутили... А то и отдираешь с одного места (молчать гусары ;) ) - прикручиваешь в другое..
28.09.2014 в 14:13:48
rip87 написал : Подключили мы всё там у заказчика. Пробуем запустить подъемник и у нас весь автосервис гаснет. Весело? Не так ли?
Не так...
28.09.2014 в 14:14:28
Ну то есть по ящику никто не подскжет? Может взять просто большой щит с монтажной панелью и всё туда прикрутить?
28.09.2014 в 14:15:21
haramamburu написал : Не так...
Если подъемники нормальные... А если как на схеме 1 ?
28.09.2014 в 14:25:01
rip87 написал : Если подъемники нормальные... А если как на схеме 1 ?
вар 1 - питать без УЗО вар 2 - открыть крышку питания подъемника - вывести 5ю жилу
28.09.2014 в 14:30:58
haramamburu написал : вар 1 - питать без УЗО вар 2 - открыть крышку питания подъемника - вывести 5ю жилу
С этим всё понятно. Но вряд-ли в подъемник буду лезть. Мне нужно только щит собрать. В котором, точно будет "пожарное" УЗО на вводе после счетчика.
28.09.2014 в 14:32:31
Щит монтажный ЩМП 800х650х250 IP31 УХЛЗ металлический ЩМП-4-0 (YKM40-04-31)
В такой интересно влезет вся начинка?
28.09.2014 в 14:34:02
Вот смотри: Приемники А и В не будут выбивать УЗО, а вот приемник С - обязательно И любая современная аппаратура требует именно схемы А или В.
28.09.2014 в 14:47:05
Костян челяб, это мне понятно, "пожарное" УЗО на вводе будет стоять однозначно. Если будет по Вашим схемам 1 и 2 то УЗО не будет срабатывать. Всё правильно. Не правильно сначала написал. Нужно был написать 3L + PEN. Хорошо, если там окажется правильное оборудование c 3L + N +PE или 3L+PE.
Вот смотрю ящики у ИЭКа, хочу взять с монтажной панелью. Как мне фазы и ноль после УЗО раздать на автоматы? Какие шинки использовать? Для PEN-шины что можно использовать? Подтолкните на мысль.
28.09.2014 в 14:54:54
rip87 написал : Но вряд-ли в подъемник буду лезть. Мне нужно только щит собрать. В котором, точно будет "пожарное" УЗО на вводе после счетчика.
Тогда ваше дело - сторона! Если я кому то домашний щиток соберу - а хозяин потом решит поставить котел ГОЛАН - то это уже не мое дело!
28.09.2014 в 15:17:12
haramamburu, согласен. А по щитку не посоветуете? Какой ящик и шинки выбрать? Может комплектные какие-то щитки есть? До этого, максимум по мощности, что собирал - это 3-х фазный щит учета на 15 кВт в бытовом секторе. Там было всё проще. Интересует PEN-шина, нулевая шина и как раздать фазы на автоматы?
28.09.2014 в 15:53:54
rip87 написал : А по щитку не посоветуете?
Нет, и матерые "щитоводы" тоже вряд ли что подскажут с размерами - т.к. схема у вас одна, а в реале что будет? Вы же УЗОшки вроде как добавлять собирались? А может АВДТ поставите? кто знает? Насчет разводки - есть конечно 3х фазные гребенки, но там всю модульку очень "грамотно " надо скомпоновать + производитель д.б. один, т.к. разная модулька и гребенки могут (и скорей всего) не подойдут... В таком случае уже перемычки ПВ3 (пугв) с оконцеванием в НШВИ/НШВИ2 рулят.. как то так