28.09.2014 в 14:07:49

rip87 написал : Полюбому нужно смотреть что за подъемники у заказчика.

Не имеет смысла , см выше, нужно знать только мощность, чтоб нужной квадратуры заточить кабель... ну или класть с "лошадинным" запасом

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.09.2014 в 14:09:06

haramamburu написал : Еще, все современное оборудование расчитано не на ТНЦ (функционально)

Кроме котла ГОЛАН конечно :confused:

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:11:29

haramamburu, Кабель, ежу понятно, 5x2.5 закладывать надо на будущее. Вопрос был о работоспособности схемы с "пожарным" УЗО на вводе. Представьте. Подключили мы всё там у заказчика. Пробуем запустить подъемник и у нас весь автосервис гаснет. Весело? Не так ли?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.09.2014 в 14:12:23

rip87 написал : Есть кто на заводе работал?

Есть конечно, только кто там на артикулы смотрит? Что привезли снабженцы - то и прикрутили... А то и отдираешь с одного места (молчать гусары ;) ) - прикручиваешь в другое..

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.09.2014 в 14:13:48

rip87 написал : Подключили мы всё там у заказчика. Пробуем запустить подъемник и у нас весь автосервис гаснет. Весело? Не так ли?

Не так...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:14:28

Ну то есть по ящику никто не подскжет? Может взять просто большой щит с монтажной панелью и всё туда прикрутить?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:15:21

haramamburu написал : Не так...

Если подъемники нормальные... А если как на схеме 1 ?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.09.2014 в 14:25:01

rip87 написал : Если подъемники нормальные... А если как на схеме 1 ?

вар 1 - питать без УЗО вар 2 - открыть крышку питания подъемника - вывести 5ю жилу

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:30:58

haramamburu написал : вар 1 - питать без УЗО вар 2 - открыть крышку питания подъемника - вывести 5ю жилу

С этим всё понятно. Но вряд-ли в подъемник буду лезть. Мне нужно только щит собрать. В котором, точно будет "пожарное" УЗО на вводе после счетчика.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:32:31

Щит монтажный ЩМП 800х650х250 IP31 УХЛЗ металлический ЩМП-4-0 (YKM40-04-31)

В такой интересно влезет вся начинка?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

28.09.2014 в 14:34:02

Вот смотри: Приемники А и В не будут выбивать УЗО, а вот приемник С - обязательно И любая современная аппаратура требует именно схемы А или В.

0
Вложение
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 14:47:05

Костян челяб, это мне понятно, "пожарное" УЗО на вводе будет стоять однозначно. Если будет по Вашим схемам 1 и 2 то УЗО не будет срабатывать. Всё правильно. Не правильно сначала написал. Нужно был написать 3L + PEN. Хорошо, если там окажется правильное оборудование c 3L + N +PE или 3L+PE.

Вот смотрю ящики у ИЭКа, хочу взять с монтажной панелью. Как мне фазы и ноль после УЗО раздать на автоматы? Какие шинки использовать? Для PEN-шины что можно использовать? Подтолкните на мысль.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.09.2014 в 14:54:54

rip87 написал : Но вряд-ли в подъемник буду лезть. Мне нужно только щит собрать. В котором, точно будет "пожарное" УЗО на вводе после счетчика.

Тогда ваше дело - сторона! Если я кому то домашний щиток соберу - а хозяин потом решит поставить котел ГОЛАН - то это уже не мое дело!

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.09.2014 в 15:17:12

haramamburu, согласен. А по щитку не посоветуете? Какой ящик и шинки выбрать? Может комплектные какие-то щитки есть? До этого, максимум по мощности, что собирал - это 3-х фазный щит учета на 15 кВт в бытовом секторе. Там было всё проще. Интересует PEN-шина, нулевая шина и как раздать фазы на автоматы?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.09.2014 в 15:53:54

rip87 написал : А по щитку не посоветуете?

Нет, и матерые "щитоводы" тоже вряд ли что подскажут с размерами - т.к. схема у вас одна, а в реале что будет? Вы же УЗОшки вроде как добавлять собирались? А может АВДТ поставите? кто знает? Насчет разводки - есть конечно 3х фазные гребенки, но там всю модульку очень "грамотно " надо скомпоновать + производитель д.б. один, т.к. разная модулька и гребенки могут (и скорей всего) не подойдут... В таком случае уже перемычки ПВ3 (пугв) с оконцеванием в НШВИ/НШВИ2 рулят.. как то так

0