haramamburu написал : Не.. 7 проволок - это маложила... причем маложилу можно и можно и без оконцовки в ход пускать (насколько помню) ... но лучше конечно оконцевать...

А чем оконцовывать? гильзами ТМЛ? А как в автомат маложилу пихать? Как-то с моножилой спокойней чтоли...

BV написал : rip87, ну и что? Легче работать, в чем проблема?

Легче, согласен. Мне пришлось запихивать эту маложилу ПВ1-16 в IEKовскую шинку, та котороая торцом винта жилу зажимает, которая потолще. Так вот что-то не ахти получилось, лучше бы моножила была.

BV написал : В проекте - написано УЗО 36А (опечатка, но....)

36 - 63 ?

BV написал : до 2-х вместе в трубе - хватит (ну до 3-х)

Тогда лучше взять моножилу ПВ1-10. Будет точно моножила.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.09.2014 в 21:25:15

Ещё нужно дополнительно будет собрать щит телеметрии. Вот схема. Точнее только кусочек спецификации. Что пока выслал заказчик.

Юзал кто-нибудь модем mc-35i? Есть аналоги Simens? Какие могут быть подводные камни?

0
Вложение
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

09.10.2014 в 21:17:37

Ап :)

Переговорил с заказчиком. Проект только для отписки. Сетям главное чтобы был ящик для телеметрии и пломба на счетчике. Внимание вопрос. Можно ли не ставить "пожарное" УЗО после счетчика? Как понимаю нет обязательного требования устанавливать "пожарное" УЗО. На линии розеток будут стоять УЗО на 30мА или дифавтоматы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115392

10.10.2014 в 01:41:09

rip87 написал : На линии розеток будут стоять УЗО на 30мА или дифавтоматы.

А свет? Его-то и защищает пожарное... Можно и его накрыть 30ма, тогда пож не надо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115392

10.10.2014 в 01:42:32

rip87 написал : А как в автомат маложилу пихать?

голую. Производители допускают...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.10.2014 в 11:24:57

BV написал : А свет? Его-то и защищает пожарное... Можно и его накрыть 30ма, тогда пож не надо

Понятно.

А есть ли какой-то нормативный документ, требующий обязательную установку "пожарного" УЗО? И обязательно ли в системе TN-C-S УЗО на свет?

BV написал : голую. Производители допускают...

Понятно. А под болтовое соединение как маложильный ПВ1-16 провод оконцовывать? В наконечник ТМ(ТМЛ)16?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 11:36:53

rip87 написал : А есть ли какой-то нормативный документ, требующий обязательную установку "пожарного" УЗО?

недавно обсуждали Жёсткого требования нет

ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

rip87 написал : И обязательно ли в системе TN-C-S УЗО на свет?

не обязательно.

ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

rip87 написал : Понятно. А под болтовое соединение? В наконечник ТА?

нет. медь - в медные наконечники (ТМ или ТМЛ - без разницы), алюминий - в алюминиевые (ТА) и никак иначе.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.10.2014 в 11:38:06

Alexiy написал : медь - в медные наконечники, алюминий - в алюминиевые и никак иначе.

Блин, исправил уже. Не то написал просто. :):) Хотел спросить, можно ли ПВ1-16, состящий из 7 проволок засунуть(опрессовать) в наконечник ТМ ?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.10.2014 в 11:40:05

Alexiy написал : недавно обсуждали Жёсткого требования нет

ОК, что-то мне говорит, что не надо его ставить на весь автосервис(гараж), после счетчика.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 11:41:39

rip87 написал : ПВ1-16, состящий из 7 проволок засунуть в наконечник ТМ ?

да, конечно. в ТМ 16

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 11:42:59

rip87 написал : ОК, что-то мне говорит, что не надо его ставить на весь автосервис(гараж), после счетчика.

Почему? Боитесь будет срабатывать почём зря? Это скорее всего будет обусловлено утечкой в проводке - перестраховаться лишним не будет.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.10.2014 в 11:49:16

Alexiy написал : Почему? Боитесь будет срабатывать почём зря? Это скорее всего будет обусловлено утечкой в проводке - перестраховаться лишним не будет.

Больше боюсь, что там начнут подключать какое-нибудь старое оборудование(подъемник), с 4-х проводным подключением, в котором ноль соединен с корпусом оборудования. Ну и ещё надо учесть наш местный :) человеческий фактор, из-за которого, потом будут обязательно перепутаны нули. А я потом объясняй с пеной у рта почему всё вырубается. :(

По этой же причине хочу на розетки поставить дифавтоматы на 30мА. Что-бы точно уже нули не перепутали.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 12:04:38

rip87 написал : Больше боюсь, что там начнут подключать какое-нибудь старое оборудование(подъемник), с 4-х проводным подключением, в котором ноль соединен с корпусом оборудования.

предусмотреть нагрузки, подключенные мимо этого УЗО, остальные пустить через УЗО. Стационарное оборудование должно быть тщательно заземлено - подключено к контуру заземления - этого достаточно - там УЗО и не нужно.

rip87 написал : Ну и ещё надо учесть наш местный человеческий фактор, из-за которого, потом будут обязательно перепутаны нули. А я потом объясняй с пеной у рта почему всё вырубается.

Немножко покалечить того, кто путает нули чтобы кости к дождю болели - не давали забывать. Лучше пусть вырубается электричество - его включить можно. Обугленный труп обратно уже не включишь.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.10.2014 в 12:06:39

Alexiy написал : предусмотреть нагрузки, подключенные мимо этого УЗО, остальные пустить через УЗО.

Тоже обдумываю этот вариант. Возможно будет и так. Т.е. часть будет защищена "пожарным", а часть нет?

Alexiy написал : Лучше пусть вырубается электричество - его включить можно. Обугленный труп обратно уже не включишь.

Это понятно. На розетки то ставить будем однозначно на 30мА.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 12:10:32

rip87 написал : часть будет защищена "пожарным", а часть нет?

именно так. Станки, стенды и подъёмники не нуждаются в УЗО. Достаточно системы уравнивания потенциалов - она вместе с автоматами обеспечивает безопасность.

0