rip87 написал :
А есть ли какой-то нормативный документ, требующий обязательную установку "пожарного" УЗО?
недавно обсуждали
Жёсткого требования нет
ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
rip87 написал :
И обязательно ли в системе TN-C-S УЗО на свет?
не обязательно.
ПУЭ
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
rip87 написал :
Понятно. А под болтовое соединение? В наконечник ТА?
нет.
медь - в медные наконечники (ТМ или ТМЛ - без разницы), алюминий - в алюминиевые (ТА) и никак иначе.