Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.10.2014 в 12:06:39

Alexiy написал : предусмотреть нагрузки, подключенные мимо этого УЗО, остальные пустить через УЗО.

Тоже обдумываю этот вариант. Возможно будет и так. Т.е. часть будет защищена "пожарным", а часть нет?

Alexiy написал : Лучше пусть вырубается электричество - его включить можно. Обугленный труп обратно уже не включишь.

Это понятно. На розетки то ставить будем однозначно на 30мА.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 12:10:32

rip87 написал : часть будет защищена "пожарным", а часть нет?

именно так. Станки, стенды и подъёмники не нуждаются в УЗО. Достаточно системы уравнивания потенциалов - она вместе с автоматами обеспечивает безопасность.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.10.2014 в 12:13:38

Alexiy написал : Станки, стенды и подъёмники не нуждаются в УЗО. Достаточно системы уравнивания потенциалов - она вместе с автоматами обеспечивает безопасность.

Вот именно. Т.е. пожарное УЗО будет только свет защищать?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2014 в 12:22:30

rip87 написал : Вот именно. Т.е. пожарное УЗО будет только свет защищать?

свет и розетки. Розетки - как резервная защита.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120543

11.10.2014 в 02:47:49

Alexiy написал : Сообщение от rip87
часть будет защищена "пожарным", а часть нет? именно так.

нафига?:)

Alexiy, пожарное УЗО - костыль для домиков поболе автосервиса в которых пожадничали на кучу УЗО на свет.... Здесь же достаточно одного УЗО на свет и ноу проблем. Если уж взбредет ставить "пожарное" (ненавижу эту дурацкую формулировку) то обязательно с БУКВОЙ S. (и это дороже, чем 30ма на свет) Иначе при хорошей утечке или КЗ на корпус вылетит и групповое и "пожарное" Про ВРЕМЕННУЮ СЕЛЕКТИВНОСТЬ для УЗО не просто так написано....

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.10.2014 в 09:07:52

BV написал : Про ВРЕМЕННУЮ СЕЛЕКТИВНОСТЬ для УЗО не просто так написано....

Это учту. Правда, максимум, что там будет, это селективное УЗО от IEK, типа ВД1-63S.

Пока, за то, чтобы 30мА УЗО или дифавтоматы ставить только на розетки. Остальное без УЗО. Но с PE.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.10.2014 в 20:19:32

Счетчик выбрал такой, сети просят Меркурий: Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 230 ART-02 PQRSIN 100/10А Т4 кл1/2 220/380В (230ART02PQRSIN)

Ещё вопрос по автомату ВА88-32. Как понимаю, чтобы взвести рычажок, нужно сначала опустить его вниз. Так же есть кнопка для ручного "отпускания" взвода. См. видео

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.11.2014 в 00:16:42

Собрал щит(ВРУ). Критикуем господа!

0
Вложение
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.11.2014 в 21:48:50

Бюджетно на IEK и EKF. Счетчик - Меркурий. Удаленная передача показаний через GSM канал.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

14.11.2014 в 22:17:06

У меня придирки-вопросы мелкие, по монтажу только. Помню, что щит бюджетный, спрашиваю:

  1. А вот в верхней рейке есть автоматы до противопожарного УЗО. И слева стоит автомат, где шо-то подключено снизу. А это хорошо? Тут вон везде получилось, что вод сверху, вывод - снизу. А у этого наоборот...
  2. А там было совсем-совсем жёстко бюджетно, или можно было с гребёнками извратиться? Ну хотя бы с трёхфазными?
  3. Может подписи на автоматы (ну номерки) сделать потом на будущее по моему способу? Печатаем на принтере всё, что надо (в том числе и номерки жирным шрифтом). Подклеиваем на двухсторонний скотч хороший, повех заклеиваем обычным - и лепим? Эти штучки от АББшных этикеток могут потом отвалиться, жалко будет.
0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

14.11.2014 в 23:17:24

Cs-Cs написал : У меня придирки-вопросы мелкие, по монтажу только.

Спасибо за замечания:)

Cs-Cs написал :

  1. А вот в верхней рейке есть автоматы до противопожарного УЗО. И слева стоит автомат, где шо-то подключено снизу. А это хорошо? Тут вон везде получилось, что вод сверху, вывод - снизу. А у этого наоборот...

Да - это автоматы на свет. К ним подходят провода от кросс-модуля снизу. Мне тоже не понравилось такое решение. Но на нижнюю рейку некуда уже было их ставить. Или розетки ставить наверх, но тогда как-то к ним надо было-бы провода от дифов подтягивать...Долго думал, но всё-таки вот пришел к такому не очень красивому решению...:) Согласен с замечанием. Можно было этого избежать, если модем поставить на верхнюю рейку. Но изначально, я думал, что модем надо будет ставить в другой щит. А УЗО с кросс-модулем и автоматы на верхней рейке уже поставил. Не стал переделывать...

Cs-Cs написал :

  1. А там было совсем-совсем жёстко бюджетно, или можно было с гребёнками извратиться? Ну хотя бы с трёхфазными?

Дело в том, что мне пришлось покупать три метра медной шины, не очень дешевой таки. Ещё и гребенка 3-х фазная по метру только продается. А щиты у меня такие не часто собираются. До пенсии пришлось бы только IEK использовать.:) Решил не увеличивать свой "склад" так скажем.:) Да ещё и провода лишнего купил. Соединил чем было вобщем.

Cs-Cs написал : Может подписи на автоматы (ну номерки) сделать потом на будущее по моему способу? Печатаем на принтере всё, что надо (в том числе и номерки жирным шрифтом).

Подумаю над этим для следующих щитов обязательно. Эти наклейки действительно взял от щита ABB. Что было под рукой.:)

Cs-Cs написал : Эти штучки от АББшных этикеток могут потом отвалиться, жалко будет.

Да не очень жалко. Какие-то хлипкие они...

P.S. Справа от кросс-модуля ABBшные клеммы таки, но изоляторы желтые, какие были в наличии..:)

0