27.08.2015 в 17:27:44

Подниму тему. Стоит автомат abb s201 на 16 и после него узо abb f202 тип А на 16 0.01ма На линии тв, хол-к, посудомойка, стиралка, и еще розетки, а плита и духовка отдельно. Так вот новая посудомойка отрубает узо при нагреве тена, при этом тв,хол-к, ноут были включены. Узошке уже 4й год, срабатываний было не меньше 10 раз по разным ситуациям. Сейчас подключил посудомойку на на автомат abb c16 и до него общеквартирный диф abb dsh941r-ac c40, на этой линии работает нормально. На что грешить? Заменить узо такое же или взять на 0,03ма теперь? Может ли оно быть неисправно, хотя тест отрабатывает.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2015 в 17:38:25

Возможно и УЗО неисправно, а возможно тэн прогорает.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

27.08.2015 в 17:44:22

form написал : новая посудомойка отрубает узо при нагреве тена, при этом тв,хол-к, ноут были включены.

Нижний порог срабатывания исправного УЗО с номиналом "10" равен 5 мА. Разрешённый европейскими нормативами ток утечки для одного электроприбора класса 1 составляет 3 ма. Поэтому два совершенно исправных прибора "под заземление" имеют право выбивать исправное УЗО 10 мА. Вопрос: у холодильника и у ТВ вилка Шуко, под заземление?

0
Аватар пользователя
form

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 241

27.08.2015 в 17:49:26

Да, все с землей. Техника вся 3-4 летняя. 0.03ма значит, тип АС или снова ставить тип А ? Под 0.03ма не выбивает, вот сейчас работает и норм.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2015 в 17:51:26

АС

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

27.08.2015 в 18:00:06

form написал : Под 0.03ма не выбивает, вот сейчас работает и норм

Похоже, что всё исправно. Однако в любом случае не очень благоразумно включать холодильник под одно УЗО с "мокрой" техникой. Вода иногда находит дырочку, и есть риск после нескольких дней отсутствия в доме получить набор тухлых продуктов.

0
Аватар пользователя
form

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 241

27.08.2015 в 18:02:37

AlexeyL написал :

form написал : Под 0.03ма не выбивает, вот сейчас работает и норм

Похоже, что всё исправно. Однако в любом случае не очень благоразумно включать холодильник под одно УЗО с "мокрой" техникой. Вода иногда находит дырочку, и есть риск после нескольких дней отсутствия в доме получить набор тухлых продуктов.

Камрад, щиток последнее место, что я еще не переделал за строителями блин, лучше б все сам делал с помощью форума. Спасибо.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.08.2015 в 21:07:12

Поставьте 63А 30мА тип А, а 10мА УЗО - где-нибудь на отдельную линию пригодится

0
Аватар пользователя
hokka

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Москва

Сообщений: 50

21.10.2017 в 22:51:41

Всем здравствуйте, реанимирую тему, чтобы не плодить новую. Хочу "по уму" подключить посудомойку 2.2 Квт. Идея такая пробросить хвост от ближайшей розетки к соседнему от посудомойки шкафу(там есть место) и в нем смонтировать нечто подобное как на фото. Автомат/УЗО/Розетка в одном боксе. Дом 97го года проводка алюминий.

Правильный ли выбор компонентов: 1-автомат 10А, 2-УЗО на 10А 3-провод ВВГ-нг-ls 3x2,5 4-Wago fj-112(чтоб прокинуть провод от ближайшего источника)

Выполняет ли розетка(на фото) еще какие-то функции, кроме своего прямого назначения?

На всякий случай.. в щитке в подъезде только С40.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

21.10.2017 в 22:54:20

hokka написал: проводка алюминий.

hokka написал: 3-провод ВВГ-нг-ls 3x2,5

Взаимоисключающие параграфы. Используйте АВВГ.

Узо можете установить в общем щитке, будет ничем не хуже и не придется городить такой ужас в кухне. :)

0
Аватар пользователя
hokka

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Москва

Сообщений: 50

21.10.2017 в 23:08:23

Radio написал:

hokka написал: проводка алюминий.

hokka написал: 3-провод ВВГ-нг-ls 3x2,5

Взаимоисключающие параграфы. Используйте АВВГ.

Узо можете установить в общем щитке, будет ничем не хуже и не придется городить такой ужас в кухне. :)

Radio,

Насчет УЗО здесь же советовали не подключать холодильник вместе с "мокрыми" приборами на одно УЗО, в моем случае именно так и получится. :cool:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

21.10.2017 в 23:12:02

hokka, здесь еще и не такое советовали, так что теперь. :) У вас сейчас, как я понимаю, ни одного узо и алюминиевая двухпроводка. Использование одного узо на всю квартиру не грозит вам ничем плохим, кроме хоть какой-то защиты от вероятного поражения током.

И да, самые мокрые потребители, чтобы вы себе понимали, это чайник, утюг и, особенно, кипятильник. Он просто весь в воде.

0
Аватар пользователя
hokka

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Москва

Сообщений: 50

21.10.2017 в 23:15:33

Спасибо. Нужно ли отдельный автомат ставить?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

21.10.2017 в 23:15:50

hokka написал:

Radio написал:

hokka написал: проводка алюминий.

hokka написал: 3-провод ВВГ-нг-ls 3x2,5

Взаимоисключающие параграфы. Используйте АВВГ.

Узо можете установить в общем щитке, будет ничем не хуже и не придется городить такой ужас в кухне. :)

Radio,

Насчет УЗО здесь же советовали не подключать холодильник вместе с "мокрыми" приборами на одно УЗО, в моем случае именно так и получится. :cool:

hokka, Глупость советовали. Пусть одно УЗО, но что мокрое место, что сухое, что сочетание этих мест, поможет Вам прекрасно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

21.10.2017 в 23:56:10

MaSeVi написал: Глупость советовали. Пусть одно УЗО, но что мокрое место, что сухое, что сочетание этих мест, поможет Вам прекрасно...

Вот, как сработает УЗО на утечку в посудомойке, так и получится мокрое место внутри холодильника. Мокрое и вонючее.

0