хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

05.11.2014 в 14:59:04

Bladiclab написал : Мне это чем-то напоминает разговор слепого с глухим. Пост № 97.

Да нет тут нужно будет одновременно замерять и общаться при этом по телефону хотя бы, а лучше по рации.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.11.2014 в 18:06:28

хунта,
Дождемся мнения ТС. Вопрос серьезный, все начинается с ВРУ. А Мы что не видим полной картины? Вы прекрасно фундамент просчитали. Что мешало изначально поддержать и дополнить!

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.11.2014 в 19:35:01

хунта написал : Тогда уж не по напряжению а по нагрузке клещами.

Клещами нужно бегать, или иметь двое. На данный момент нет не одних, хотел купить Флюк 319, привезут нескоро :(. Покуда в поисках решения.

хунта написал : Сколько не отключаю дома на ППР все время "не грамотные" или "не зрячие" попадаются. Это проза жизни как только не делали объявления чтоб внимание привлекали, один хрен. Есть кадры которые еще и начинают качать права что я права на это не имею, так и хочется порой дом на сутки без света оставить и написать какая квартира в этом виновата :mad:

А тут я с вами поспорю, меня тоже бесит, когда приходят менять соседу абонентские ВА или счетчик, а гасят весь дом/подъезд. Вчем проблема отключить вводной аппарат до счетчика? Его нет? А почему его нет, почему от того что УК экономит, должны страдать другие?

Bladiclab написал : Мне это чем-то напоминает разговор слепого с глухим. Пост № 97.

1) Ищу клещи для замера. 2) Замеряю, когда буду ток мерять. 3) Стыдно мне, но фазоуказателя у меня нет :o. Попробую на днях купить (если они у нас продаются). Но я думаю, что замеряя одновременно напряжение на фазах во ВРУ и этажном щите, можно фазы найти.

Bladiclab написал : Оба включены на один ввод. Квартирные стояки 2 подъездов сидят на каком? А котельная? Возможно, одним рубильником отключить одно не трогая другое (второй рубильник)?

Я не знаю что на чём сидит, буду измерять ток, то гляну что на них.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.11.2014 в 19:56:46

У нас фазоуказатель 700р стоит.Думаю,обзавестись что ли?

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

06.11.2014 в 08:04:18

Songo написал : Клещами нужно бегать, или иметь двое.

Можно взять дешовенькие китайские, у нас 300р стоят для таких работ самое то. И п*****ть не жалко. Для необходимых измерений хорошие держу.

Songo написал : Сообщение от хунта
Сколько не отключаю дома на ППР все время "не грамотные" или "не зрячие" попадаются. Это проза жизни как только не делали объявления чтоб внимание привлекали, один хрен. Есть кадры которые еще и начинают качать права что я права на это не имею, так и хочется порой дом на сутки без света оставить и написать какая квартира в этом виновата А тут я с вами поспорю, меня тоже бесит, когда приходят менять соседу абонентские ВА или счетчик, а гасят весь дом/подъезд. Вчем проблема отключить вводной аппарат до счетчика? Его нет? А почему его нет, почему от того что УК экономит, должны страдать другие?

При ППРе дом гасить необходимо обязательно. Там не только с автоматами работаеш но и со стояками, и в подлвале с ящиками и в самой ВРУшке. Как правило там вся бригада целый день как в муровейнике муравьи копошится. И здесь спорить бесполезно.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

06.11.2014 в 10:18:51

Я несколько раз сталкивался (по работе и дома) с особо умными жильцами.Надо такому гению с проводкой дома поколдовать,он выйдет на площадку,рубанет все вводные автоматы и работает спокойно.У него то свет погас,а то что и в остальных квартирах на этаже,так это не его проблемы,он же не знал где его автоматы.Вот так хочется взять и уработать такого чем нибудь тяжелым.:mad:Причем меня так обесточили электрики(непонятно откуда правда),у соседки выключатель меняли.Я озвучил лишь два вопроса-На кой? и к соседке-Почему меня не попросила?

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

06.11.2014 в 10:25:50

Было такое дело. Я пол часа такого гоблина караулил возле щитка. Я его дождался. В итоге он потом со всеми соседями общался.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.11.2014 в 15:25:52

Здравствуйте. Нашел клещи и сделал замеры во ВРУ. Стояк №1 13:30 | 19:20 L1 - 230v - 5,7A | 226v - 8A L2 - 240v - 1,5A | 230v - 3,7A L3 - 222v - 3,7A | 230v - 9A PEN - 3,8A | 8A

Стояк №2 13:30 | 19:20 L1 - 1,6A | 9A L2 - 1,1A | 2,2A L3 - 3,4A | 11,3A PEN - 2,9A | 8A

Сверил схему на двери с самой ВРУ, с большего она совпадает. Судя по схеме стояки АПВ 25мм2, по факту один стояк 25мм2, второй 16мм2 фазные и 25мм2 PEN. Есть кстати на схеме распределение нагрузки по фазам на каждом этаже (на 4 этаже 4 квартиры):


И новые фотки-страшилки щитов 1-вого и 3-тьего этажей (просто для просмотра): 1 этаж:

Свободное окошко от 4-той квартиры используется в роли пепельницы. Походу щит никогда не обслуживался с момента постройки дома (2000г.) :cool:.

3 этаж:

На второй фотке (3-тьего этажа) видно, что стояк протянут в ПНД трубе, на каждом этаже есть разрыв трубы, в этом участке и сделаны отводы. Посиму доступ затруднён и неудобен :(. На 3-тьей фотке 3-тьего этажа я ~год назад прикручивал новыми винтами с шайбой N проводники квартир. Вызывали почти ночью, посиму только так и сделал. Говорил, что нужно переделывать всё, но жильцы так и не торопятся :(. Ещё N и L железяки зачищал до блеска с заменой винтов и прижимных "шайб", в итоге всё опять поржавело, посиму нужно всегда смазывать тех. вазелином или токопроводящей пастой!

Так что делать с распределением квартир по фазам?

0
Вложение
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

23.11.2014 в 14:34:29

Вчера ноль всё таки отгорел у 2х квартир. Описали так, что ИБП на телике начал сходить сума, потом сработал ВА, включили его, а света нет, потом появился и всё нормально работало. Пришлось переподключить нули. При откручивании отломилась шляпка у винта от ржавчины, колодка на которой прикручены фазы и ноль с трещиной, посиму будет выкидываться. Убрал железо которое загромождало доступ к стояку, вот что имеем:

Интересно, что не один счетчик не опломбирован :confused:.

p.s. Покуда всё жду заказанные Легранд TX3 16A, уже 3 недели не приедут никак :(.

0
Вложение
Vnuk
Vnuk
Новичок

Регистрация: 03.10.2012

Москва

Сообщений: 74

14.01.2015 в 20:57:23

ей-бо, не жильцы а сборище садо-мазохистов. у них ноль отгорает, а они телеки смотрят

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

14.01.2015 в 22:06:51

А жильцам как правило по....й, они крайнего завсегда найдут и убытки свои покроют по суду.

0