15.10.2014 в 00:38:50

Я занялся этим заказом,советы больше не нужны.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

06.11.2014 в 20:09:25

Я уже собрал всю оцинковку по этому заказу,потом на боковой стенке балкона вертикально будет стоять LOSSNEY-15, http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/lossnay.php?m=1784, несмотря на все минусы проект доработан до системы 3/1.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.12.2014 в 17:22:47

Подошло время второго этапа,нужно покупать лосней а цены то подскочили,встал вопрос, а есть ли что то похожее на лосней LGH-15 ,но подешевле,типа электролюкса какого нибудь?(вот здесь его за 34 тыс руб продают,а лосней 62 тыс руб)ответы на эти вопросы будут полезны всем. http://www.realvent.ru/catalog/ventilyaciya/ustanovki/pritochno-vytyajnye/electrolux/epvs-200-star/

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

12.12.2014 в 12:01:34

КАТРАН написал : Подошло время второго этапа,нужно покупать лосней а цены то подскочили,встал вопрос, а есть ли что то похожее на лосней LGH-15 ,но подешевле,типа электролюкса какого нибудь?(вот здесь его за 34 тыс руб продают,а лосней 62 тыс руб)ответы на эти вопросы будут полезны всем. http://www.realvent.ru/catalog/ventilyaciya/ustanovki/pritochno-vytyajnye/electrolux/epvs-200-star/

В чем польза - понаставить в домах китайские установки? Systemair VSR 300 неделю назад был приобретен за

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.12.2014 в 13:45:58

lemurs,

Не у всех к концу ремонта квартиры есть еще 100 штук рублей,у многих уже выплаты по кредиту просрочены.

0
Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

09.01.2016 в 07:59:15

КАТРАН написал:

Eugene_p1 написал : Но если не экономия, какие тогда достоинства Лосней?

На сегодняшний Лосней-самая дешевая,но нормальная вент установка (кучу уже их поставил,все прекрасно работает)экономящая деньги заказчика и сразу(при покупке оборудования) и потом(потому что рекуператор сильно подогревает входящий воздух выходящим и электро тен на догревание почти не работает.Внутри Лоснея есть мозг,поэтому отпадает необходимость покупки другого мозга или блока автоматики,который будет следить за открыванием уличного клапана,через несколько секунд включается вентилятор,через несколько секунд-тен,там есть все и вообще не нужно ломать голову ни с чем,типа набор конструктор для взрослых.Никакие водяные нагреватели там нафик не нужны,Вам нужно купить реле и воздушный тен на 1-3 Квт(обычно так),управляющий сигнал идет с Лоснея. Вообщем все остальное просто дороже,да еще жрет электроэнергии больше,вот и думайте. Про заниженные потолки. Внутри Вашего тела много несимметричных ,разноцветных органов,однако снаружи все симметрично и грубо одного цвета. Ремонт квартиры должен начинаться с проекта вентиляции,все остальное-потом.Большие короба идущие по потолку,во первых можно уменьшить сделав их плоскими,во вторых(это самое главное),путный дизайнер может в месте воздуховодов сделать красивую фигуру на потолке(двух-трех уровневый потолок,натяжной,зеркальный(не нужно на всю площадь потолка опускаться)

вот тут про лохней с картинками: http://fotkidepo.ru/?id=album:31963 гадость, короче.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.01.2016 в 20:31:58

UncleSam, На ваших фотках гадостливые установщики тяп-ляп поставили нормальную установку.Дыру в стене нужно делать буром или алмазкой диаметром 80мм,родная труба имеет диаметр 70мм,трубы эти сажаются на монтажную пену,один из оголовков(то,что стоит на улице ,стоит кверх ногами).При первом включении,рекуператор засосёт всю пыль из Вашего Дуро-отверстия и разумеется забьётся и не будет работать,зато наверно дешево поставили,пускай и первый раз,ну ничего,купите новый рекуператор-экономия кончится,а без него(с засорённым),он действительно вообще не работает.

0
Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

11.01.2016 в 20:52:10

КАТРАН написал: UncleSam, На ваших фотках гадостливые установщики тяп-ляп поставили нормальную установку.Дыру в стене нужно делать буром или алмазкой диаметром 80мм,родная труба имеет диаметр 70мм,трубы эти сажаются на монтажную пену,один из оголовков(то,что стоит на улице ,стоит кверх ногами).При первом включении,рекуператор засосёт всю пыль из Вашего Дуро-отверстия и разумеется забьётся и не будет работать,зато наверно дешево поставили,пускай и первый раз,ну ничего,купите новый рекуператор-экономия кончится,а без него(с засорённым),он действительно вообще не работает.

не, это не мои фото ни разу, это с украины человек. Меня больше заинтересовали моменты когда трубу перекрывает кусок пластика.

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

12.01.2016 в 10:35:08

UncleSam написал:

КАТРАН написал:

Eugene_p1 написал : Но если не экономия, какие тогда достоинства Лосней?

На сегодняшний Лосней-самая дешевая,но нормальная вент установка (кучу уже их поставил,все прекрасно работает)экономящая деньги заказчика и сразу(при покупке оборудования) и потом(потому что рекуператор сильно подогревает входящий воздух выходящим и электро тен на догревание почти не работает.Внутри Лоснея есть мозг,поэтому отпадает необходимость покупки другого мозга или блока автоматики,который будет следить за открыванием уличного клапана,через несколько секунд включается вентилятор,через несколько секунд-тен,там есть все и вообще не нужно ломать голову ни с чем,типа набор конструктор для взрослых.Никакие водяные нагреватели там нафик не нужны,Вам нужно купить реле и воздушный тен на 1-3 Квт(обычно так),управляющий сигнал идет с Лоснея. Вообщем все остальное просто дороже,да еще жрет электроэнергии больше,вот и думайте. Про заниженные потолки. Внутри Вашего тела много несимметричных ,разноцветных органов,однако снаружи все симметрично и грубо одного цвета. Ремонт квартиры должен начинаться с проекта вентиляции,все остальное-потом.Большие короба идущие по потолку,во первых можно уменьшить сделав их плоскими,во вторых(это самое главное),путный дизайнер может в месте воздуховодов сделать красивую фигуру на потолке(двух-трех уровневый потолок,натяжной,зеркальный(не нужно на всю площадь потолка опускаться)

вот тут про лохней с картинками: http://fotkidepo.ru/?id=album:31963 гадость, короче.

Я дико извиняюсь, но всё же хочу спросить: тов. UncleSam улавливает хоть какую-нибудь разницу между VL и LGH? :p

0
Аватар пользователя
Гость7

Местный

Регистрация: 15.09.2015

Москва

Сообщений: 59

12.01.2016 в 18:13:19

Ким написал:

Eugene_p1 написал : .... опять говорите загадками. ....

Да никаких загадок ! Сами же и ответили. Минимальная производительность Лоссней кубов 150, а у Бризарта - 300-350. Для Лосснея нагреватель нужен будет от силы 0,5 кВт. а у Бризарта - 2.4-3 кВт. Вот про это имел ввиду. Как их можно сравнивать. А если сравнить то, само-собой, Бризарт "жрет э/э безбожно и т.д. и т.п." Не сравнимо ...

Eugene_p1 написал : стоит ли морочиться ....., или поставить какой-либо ....., и не мучиться вопросом ....? ...

...

Минимальная производительность Breezart 550Lux порядка 50-60 м3/час, то есть также как и у Лоссней (имеется ввиду тот который на 150 м3/час)

0
Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

12.01.2016 в 22:18:53

SNord написал:

UncleSam написал:

КАТРАН написал:

Eugene_p1 написал : Но если не экономия, какие тогда достоинства Лосней?

На сегодняшний Лосней-самая дешевая,но нормальная вент установка (кучу уже их поставил,все прекрасно работает)экономящая деньги заказчика и сразу(при покупке оборудования) и потом(потому что рекуператор сильно подогревает входящий воздух выходящим и электро тен на догревание почти не работает.Внутри Лоснея есть мозг,поэтому отпадает необходимость покупки другого мозга или блока автоматики,который будет следить за открыванием уличного клапана,через несколько секунд включается вентилятор,через несколько секунд-тен,там есть все и вообще не нужно ломать голову ни с чем,типа набор конструктор для взрослых.Никакие водяные нагреватели там нафик не нужны,Вам нужно купить реле и воздушный тен на 1-3 Квт(обычно так),управляющий сигнал идет с Лоснея. Вообщем все остальное просто дороже,да еще жрет электроэнергии больше,вот и думайте. Про заниженные потолки. Внутри Вашего тела много несимметричных ,разноцветных органов,однако снаружи все симметрично и грубо одного цвета. Ремонт квартиры должен начинаться с проекта вентиляции,все остальное-потом.Большие короба идущие по потолку,во первых можно уменьшить сделав их плоскими,во вторых(это самое главное),путный дизайнер может в месте воздуховодов сделать красивую фигуру на потолке(двух-трех уровневый потолок,натяжной,зеркальный(не нужно на всю площадь потолка опускаться)

вот тут про лохней с картинками: http://fotkidepo.ru/?id=album:31963 гадость, короче.

Я дико извиняюсь, но всё же хочу спросить: тов. UncleSam улавливает хоть какую-нибудь разницу между VL и LGH? :p

А что же священные японцы в одной серии делают и барахло "всего" за 27 тысяч и что-то хорошее? Да что вы говорите...

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

13.01.2016 в 10:20:55

UncleSam написал:

SNord написал:

UncleSam написал:

КАТРАН написал:

Eugene_p1 написал : Но если не экономия, какие тогда достоинства Лосней?

На сегодняшний Лосней-самая дешевая,но нормальная вент установка (кучу уже их поставил,все прекрасно работает)экономящая деньги заказчика и сразу(при покупке оборудования) и потом(потому что рекуператор сильно подогревает входящий воздух выходящим и электро тен на догревание почти не работает.Внутри Лоснея есть мозг,поэтому отпадает необходимость покупки другого мозга или блока автоматики,который будет следить за открыванием уличного клапана,через несколько секунд включается вентилятор,через несколько секунд-тен,там есть все и вообще не нужно ломать голову ни с чем,типа набор конструктор для взрослых.Никакие водяные нагреватели там нафик не нужны,Вам нужно купить реле и воздушный тен на 1-3 Квт(обычно так),управляющий сигнал идет с Лоснея. Вообщем все остальное просто дороже,да еще жрет электроэнергии больше,вот и думайте. Про заниженные потолки. Внутри Вашего тела много несимметричных ,разноцветных органов,однако снаружи все симметрично и грубо одного цвета. Ремонт квартиры должен начинаться с проекта вентиляции,все остальное-потом.Большие короба идущие по потолку,во первых можно уменьшить сделав их плоскими,во вторых(это самое главное),путный дизайнер может в месте воздуховодов сделать красивую фигуру на потолке(двух-трех уровневый потолок,натяжной,зеркальный(не нужно на всю площадь потолка опускаться)

вот тут про лохней с картинками: http://fotkidepo.ru/?id=album:31963 гадость, короче.

Я дико извиняюсь, но всё же хочу спросить: тов. UncleSam улавливает хоть какую-нибудь разницу между VL и LGH? :p

А что же священные японцы в одной серии делают и барахло "всего" за 27 тысяч и что-то хорошее? Да что вы говорите...

Это линейка одна, а серии - разные. Речь идет о том, что обсуждаются в топике установки LGH, а Вы сделали наброс на вентилятор по поводу VL (впрочем, не Вы один тут отвечаете, не читая, о чем спрашивают). :) Что же касается "гадости" (VL-100), то просто не все умеют её готовить :) При грамотном подборе, и, что не менее важно, монтаже установка свое дело делает.

0