Songo написал : СИП в счетчике
С каких пор функциональное назначение жилы определяет тип провода? Или я где-то написал СИП в счётчик? Гальванопар, чудиков плохо затягивающих клеммы и паршивые клеммы никто не отменял. "Были случаи" можно сказать вообще про многое. Если некий мастер в латунную, медную или лужёную клемму сунул люминь, это не проблема заведения PEN в счётчик, это проблема мозгов того, кто это сделал.
Когда из ВЛ сделают вменяемую ВЛИ, TN-C-S автор запросто сможет сделать у себя на вводе, а не плясать с бубном у опоры, финансируя СО своим ЗУ.
Songo написал : Вы видели, что у ТС от щита до дома 70 метров?
Видел. А в многокватрирных домах 6 квадратов на 9 этажный стояк лепят. И ведь всё тоже согласовано. Простая математика и чуток теории... 6 квадрат cu кл1. Rнормативн=3,08 Ом/км 3,08*0,07*25=5,39 В просадки 10 квадрат cu кл1 Rнормативн=1,83 Ом/км 1,83*0,07*25 = 3,2 В просадки 16квадрат Аl кл.2 R=1,91 Ом/км 1,91*0,07*25= 3,34 В просадки
А теперь вопрос, в условиях сэкономить и поставить нормальный кабель или городить огород из-за 2,19 В дельты?!? Мда... Экономная у вас экономика. ВБШв дорого, а вот АВВГ 16мм2 лепить пожалуйста.
Songo написал : Не особо понял. Может появиться опасный потенциал на PE проводнике.
Неа. потенциал будет и на PE и на не отключённом N.
Songo написал : Что если ВЛ из СИП и будет КЗ между фазой и нолём?
В чисто поспорить хотите или как? Не будете ведь утверждать, что КЗ фаза ноль на ВЛИ из СИП, кардинально менее вероятна чем на ВЛ из АС.
Songo написал : Вариантов аварий много и все они могут закончится плохо.
Вы чертовски правы. И на этом форуме уже тонны размышлений по этому поводу... Посему к чему плодить сущности...
Songo написал : Нужно вначале обследовать её и оценить состояния, а потом утверждать это.
Помните в ПУЭ... "если условия электробезопасности в системе tn не могут быть выполнены"? Вот Ростехнадзор, без обследования ВЛ вам скажет так:
- К условиям электробезопасности, которые не могут быть выполнены в системе TN при выполнении BJI неизолированными проводами, относятся: допустимое время защитного автоматического отключения (п. 1.7.79 ПУЭ); требования к заземляющему устройству (п.п. 1.7.101, 1.7.102, 1.7.103 ПУЭ). Требования к электробезопасности в системе TN при выполнении BJI неизолированными проводами кроме этого определены в Технических циркулярах: № 11/2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» и 31/2012 «О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства».
Это официальное их мнение кстати, как раз по поводу того ТЦ.
Songo написал : Что будет, если система ТТ и отвалится контур заземления, или выйдет из строя УЗО?
За ЗУ надо следить, этого как бы никто не отменял. А вот неисправность УЗО в любом случае будет проблемой... Да и при учёте рекомендаций двустпенчатой дифзащиты при ТТ, вероятность выхода из строя обоих на порядки ниже.
Songo написал : У нас нулевые шины и всякое деление PEN неприкосновенно какими либо боксами, пломбировками и т.д., так как все прекрасно понимают, что это нужно обслуживать.
Как я уже говорил, мне знакомы случаи, когда даже счётчики не пломбируют. и кстати клеммы счётчика, в этом случае должны точно так же обслуживаться... только это почему то никого не интересует.
Реально человеческое решение задачи никак не относится к установке прибора учёта на опоре ВЛ...