Songo написал :
ТТ у людей должна работать
Вот как люди сделают, так и будет работать.
Songo написал :
можно мне
Вы забыли существенный фактор, переехать в США )
Songo написал :
Надо многоэтажки срочно на ТТ переводить
Представляю себе лес из зу и фасад в PE проводниках у девятитажки ))))
Songo написал :
такой, который рвёт N полюс пос же всех остальных 3х полюсов/фаз
есть 3P+N ВА, который от 4Р отличается только тем, что в N контакте не контролирует токи
Songo написал :
При TN-C-S рвать N нет надобности и даже вредно/опасно. При системе ТТ или TN-S естественно есть смысл в 4п на вводе, будь то ВДТ или ВА.
Скажите, а чем по вашему физически будет отличаться проводка в ВРУ, если ВА ставится после деления PEN проводника в любом случае.
Потому как сейчас получается, что при TN-S (в ВА приходят фазы и рабочий ноль) нормально, а при TN-C-S (в ВА приходят фазы и рабочий ноль), уже опасно.
klaus написал :
УЗО, которое рвет ноль с задержкой относительно фаз, называется селективным?
Нет, селективность обеспечивается задержкой по времени срабатывания. Не селективные сработают быстрее.
klaus написал :
Читал, что в металлорукаве - пожалуйста...
Фигню читали. Если скрыто - стальные трубы с толщиной стенки по норме.
Songo написал :
двухуровневая дифференцированная защита должна состоять из 2х ВДТ 30мА включенных последовательно
Присоединяюсь.
К тому же, как уже писал, 30мА если у вас нормальная проводка и не промышленный цех, выбивать не будет.
klaus написал :
На данный момент так...
нравится вам слово ввод =) до ЩУ это у вас ответвление.
Насчёт кабеля почитайте дискуссию выше, но всё ж крайне желательно перейти на медь до клемм ВА и счётчика. В ВА часто контакты луженые/латунные, в связи с чем люминька им придётся не по душе.