05.10.2014 в 11:47:58
Сам этажный щиток, вместе с вентилями с медной трубкой. В квартирах никаких вентилей, регулировок нет, кроме как на самих радиаторах еще фото
05.10.2014 в 12:11:27
восстановил как вы и сказали. давление на этажных манометрах такое же. может где-то что-то покрутить?
05.10.2014 в 12:15:19
bulat93, попробуйте прикрыть синий вентиль, красный на всю где то посередине хода нижнего вентиля должен быть баланс с квартирой соседа если сосед дальше по стояку, значит наоборот, синий вентиль надо открыть полностью и сосед будет мерзнуть. Скорее всего это он трубочку и пережал.
05.10.2014 в 12:20:21
master.msk написал : bulat93, попробуйте прикрыть синий вентиль, красный на всю
прикрыл на 4 оборота. если будут результаты отпишусь
05.10.2014 в 12:22:48
bulat93 написал : если будут результаты отпишусь
нужно время какое то подождать, смотря сколько там у вас с соседом радиаторов
05.10.2014 в 13:14:26
Вандализм процветает. :(
Трубочку нужно восстановить. Без нее невозможна правильная работа автоматического клапана (который состоит из двух частей соединенных трубочкой).
Потом потребуется регулировка этого клапана в соответствии с проектным значением настройки.
Если этот клапан работает сразу на две квартиры, то причиной проблем могло быть кулибинство соседа. Например, замена отопительных приборов (ОП), с заменой балансировочных клапанов на шаровые краны. И тогда, у него сначала перестали греть дальние ОП. А для того чтобы заставить их греть, подозреваю, вандал, который менял соседу ОП, пережал трубочку на клапане. Тем самым навредив в работе всего стояка или даже всего дома. Короче всего участка отопления до следующего автоматического регулятора расхода (или перепада давления).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.10.2014 в 16:09:15
Насчет давления. На шару спустился на 4ый этаж. Так у них давление на тех же манометрах показывает все 4. Кого не спрошу у всех тепло внизу, а у нас видимо не хватает. Такие клапаны с трубочкой стоят на всех этажах .Видимо не отрегулированы и открыты полностью. Может пройтись и отрегулировать? но какие крутить и что регулировать? Какое должно быть у меня давление в системе?
05.10.2014 в 16:43:07
bulat93, в принципе каждые 10 метров вниз от Вашего этажа давление повышается на 1 атмосферу. это примерно каждые три этажа.. эти регуляторы создают заданный ПЕРЕПАД давления между подачей и обраткой.. а у Вас вроде как поровну все.....
05.10.2014 в 17:11:12
C2h5-OH написал : а у Вас вроде как поровну все.....
на таких манометрах перепад 0.1...0.3 просто не видно....
05.10.2014 в 17:14:03
bulat93 написал : Кого не спрошу у всех тепло внизу, а у нас видимо не хватает.
У вас не хватает не давления, а РАЗНИЦЫ давлений между подачей и обраткой. Эту разницу автоматически должен поддерживать изуродованный автоматический клапан. Там стоит или автоклапан поддержания перепада (разницы) давлений или автоклапан поддержания постоянного протока. Скорее всего первое.
На первых этажах хватает разницы давлений, а у Вас нет. А общее давление какое - не играет никакой роли.
bulat93 написал : Такие клапаны с трубочкой стоят на всех этажах .Видимо не отрегулированы и открыты полностью. Может пройтись и отрегулировать? но какие крутить и что регулировать?
Могло и такое быть, что жильцы уже "скрутили мозги" этим автоклапанам. В результате могла произойти полная разрегулировка части системы отопления дома. Эти клапаны должны быть под замками. И доступа жильцов к ним быть НЕ ДОЛЖНО! Их и ставят-то то по проекту на лестничных площадках в металлических шкафах под замками, чтобы в результате вандализма одного жильца не страдали его соседи.
А тут додумались эксплуатационщики узлы регулировки оставить с открытыми дверками! Вот вандализм и процветает! Каждый думает: "А дай покручу! Вдруг у меня теплее станет и денег прибавится!".
Поэтому вполне возможно, что первые этажи "скрутив" настройки в шкафах пустили через свои ОП намного больший проток, чем проектный. Поэтому Вам и не хватает. Образно говоря, нижние этажи украли предназначенный для Вас по проекту проток теплоносителя. Надеюсь, что неосознанно. Действуя по старой привычке "подумаешь чуть украду у народа, никто и не заметит при распределении на всех". И если в старых однотрубных вертикальных системах это такое воровство тепла у соседей проходило, то в новых двухтрубных - не проканает. Потому, что стоит, где-нибудь в подвале под замком автоклапан поддерживающий постоянство ПРОЕКТНОГО протока на весь подъезд. Поэтому и не получается сворованное распределить на весь дом. Сразу же становиться заметно. На подъезд выделяется автоматически проектное количество тепла. И точка! Поэтому недостачу тепла в пределах подъезда сразу видно. Как впрочем и вычисляются легко "воришки".
Очень вероятно, что жильцы уже "всё скрутили нахрен". Поэтому, если еще и Вы пойдете "покрутите", то может хуже уже и не будет.
Зовите эксплуатационщиков, пусть ставят все автоклапаны в проектные настройки, затем вешайте замки на эти шкафы, и ключи пусть будут только у старшего по подъезду (который бы сам мог понимать, что ничего "подкручивать" категорически нельзя и другим не давал заниматься вандализмом).
Удивительно, что медные капиллярные трубочки у автоклапанов еще не вырвали с корнем и не разнесли на сувениры. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.10.2014 в 17:32:53
C2h5-OH написал : bulat93, поставте себе насос на выходную трубу отопления Вашей квартиры.
Очень бы не советовал такое делать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу