Ruslaniuss написал :
Какое Ваше мнение по этой стяжке?
С другими стяжками я больше связываться не буду. Нет смысла.
Если заказчик требует меньшие допуски, например 1-2мм на 3м, проще оставить толщину на нивелирку.
А пишут что-то плохое про механизированные?
Revelator написал :
Так минвата по сути и то и другое. И в случае её крепления за натяжным потолком, звукопоглащение восе не требуется, а только звукоизоляция.
Вата не может быть звукоизолятором, она имеет очень малую массу. Уже неоднократно об этом написали. В комнате станет акустически комфортнее, меньше эха. Но как правильно заметили выше, от цоканья по ламинату это не спасет.
И согласен с Oleg V, по поводу пирога. Чем больше материалов с разной массой и свойствами, тем лучше. Поэтому рекомендуют делать один слой ГКЛ, и один ГВЛ.
С другими стяжками я больше связываться не буду. Нет смысла.
Если заказчик требует меньшие допуски, например 1-2мм на 3м, проще оставить толщину на нивелирку.
А пишут что-то плохое про механизированные?
Где то на форуме читал,что не такая она крепкая и т.д.А сколько она сохнет?
Стяжка не должна сохнуть. Хотя бы 2-3 недели, закрывать плёнкой.
Потом сохнет как и все смеси 1см за 5дней, кажется. Нивелирки ни чем не отличаются. То, что пишут на мешках - лукавство. Что бы в этом убедиться, достаточно позвонить в тех.поддержку производителя и выяснить этот вопрос.
Полусухая лучше мокрой по качеству поверхности, прочности и структуры слоя, но делается сразу большим объемом (может не заинтересовать объем), с применением средств механизации, в т.ч. затирочных машин (защита отделки стен), минплиту не помять будет сложно (кстати, мой выбор песка Oleg V одобрял), т.к. предварительное тромбование ногами, да и не летают они,
Мокрую можно делать участками (но дольше), переставляя мебель, затирать вручную, сушить 7-10 дней первые сутки укрывать (и полусухую).
Следующий слой можно класть после того, как оставленный на ночь на полу лист бумаги на утро перестанет снизу намокать.
По лагам, вероятно, будет выгоднее. При исполнении чище, тактильно теплее, соответствует первоначальному проекту.
Вот тут Калькулятор сечения, шага, пролета лаг http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
Выбор за Вами. Каждый вариант требует доп. мер по звукоизоляции, зависящих в т.ч. от навыков и способностей исполнителей.
Это да, желательно куски фанеры побросать, что бы по ним ходить. Когда насыпят первый слой и разложат карты, подавить вату будет сложно.
СамарА написал :
вот с этим не сталкивался, просветите.
Есть сетка арматурная в рулонах, есть в картах - листы сетки размером от 1000х500 до 2000х1000, лучше брать большие - меньше вязать и перехлёстов меньше.
Oleg V написал :
Есть сетка арматурная в рулонах, есть в картах - листы сетки размером от 1000х500 до 2000х1000, лучше брать большие - меньше вязать и перехлёстов меньше.
С этим сталкивался, "но сразу не признал". Так-то фибра для разнонаправленного армирования, да и полусухая не подвержена значительной усадке + марка по прочности выше только за счет снижения воды затворения. Применение сетки обусловлено толщиной "ваты" более 50 мм, или не прав?
Oleg V написал :
Тут много всяко-разно пишут... Прям беда.
Это, видимо, любители налить воды в стяжку, и побольше, побольше.
Стяжка не должна сохнуть. Хотя бы 2-3 недели, закрывать плёнкой.
Потом сохнет как и все смеси 1см за 5дней, кажется. Нивелирки ни чем не отличаются. То, что пишут на мешках - лукавство. Что бы в этом убедиться, достаточно позвонить в тех.поддержку производителя и выяснить этот вопрос.
Я мел ввиду,через сколько дней можно делать финишное покрытие?
СамарА написал :
Применение сетки обусловлено толщиной "ваты" более 50 мм, или не прав?
Обусловлено достаточно низкой стоимостью относительно всех работ по стяжке, что бы получить дополнительную прочность. Если мне память не изменяет, СНиП требует армировать любую плавающую стяжку. Фибра вещь хорошая, но, на мой вкус, недостаточная.
Стяжка стоит 800
Шумка с работой 300
Сетка с работой 150 (только на слове меня не ловите, цены приблизительные)
Стоит экономить? Зато, я знаю, что сделал всё, что мог для надёжности.