09.11.2014 в 11:39:53
Обязательно многожильный мягкий провод, обязательно 6 квадратов, обязательно оконцевать. У Вас там по схеме до 40 ампер токи.
09.11.2014 в 16:28:18
Спасибо, переделаю на 6 кв, благо пока только неотключаемую часть сделал.
13.11.2014 в 22:35:56
Собрал щиток. Вот что получилось. Ругайте, если что буду исправлять.
14.11.2014 в 08:25:30
Ну ничего, хорошо. Счётчик немного громоздкий.
14.11.2014 в 09:52:28
web-rr написал : Ну ничего, хорошо.
Вы лицо заинтересованное, Ваш отзыв не считается!:) 1) Интересные гребёнки, раньше у SE были, кажется, другие. 2) А чего там делает "Легран"? SE не было, что ли? 3) Компоновка довольно плотная, хотелось бы увидеть щит уже в подключённом виде!:) Всё таки данный щит от SE довольно тесен. Вообще неплохо! Хороший пример того, как сначала думают, а потом собирают - тут в соседней теме в таком же щите форменный АДЪ!:)
14.11.2014 в 10:01:28
Alarm написал : Компоновка довольно плотная, хотелось бы увидеть щит уже в подключённом виде!
+1 мини прагму в собранном виде установить очень сложно (совсем немного места за дин рейками так что разбирать его весь все равно придеться) в моем понимании собрать щит -значит подключить его в вводу и нагрузке а собрать как на картинке (имея комплектующие) 30 мин (максимум)
14.11.2014 в 17:05:14
web-rr, Спасибо. Счетчик достался по наследству от предыдущих хозяев, поэтому поставили этот. Alarm,
Alarm написал : 1) Интересные гребёнки, раньше у SE были, кажется, другие.
Не знаю, я первый раз, других не видел. :)
Alarm написал : 2) А чего там делает "Легран"? SE не было, что ли?
Да, SE небыло.
Alarm написал : 3) Компоновка довольно плотная, хотелось бы увидеть щит уже в подключённом виде!
Дальше будет фотка подключенного щита.
Alarm написал : Вообще неплохо!
Спасибо! luzgin, Следующее фото будет установленного и подключенного щита. Еще будет повод поглумиться :)
03.12.2014 в 18:13:37
Как и обещал выкладываю фотки подключенного щитка.
03.12.2014 в 18:22:41
Александр64 написал : выкладываю фотки подключенного щитка
а какое у вас примерно расстояние между модулями по вертикали?
03.12.2014 в 18:35:01
Alarm написал : Вы лицо заинтересованное, Ваш отзыв не считается!
Чем заинтересованное? :) Одно из УЗО на фото сработало. Что там было, что-то проблемное?
03.12.2014 в 18:44:57
Voice написал : а какое у вас примерно расстояние между модулями по вертикали?
Честно говоря даже примерно не могу сказать сколько. Как не заострял внимание на этом.
web-rr написал : Одно из УЗО на фото сработало. Что там было, что-то проблемное?
Ноль с заземлением коснулись когда проводку резал, забыл на этом узо флажок опустить. Фазы точно не было.