web-rr
web-rr
Старожил

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.11.2014 в 11:39:53

Обязательно многожильный мягкий провод, обязательно 6 квадратов, обязательно оконцевать. У Вас там по схеме до 40 ампер токи.

0
Александр64
Александр64
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

09.11.2014 в 16:28:18

Спасибо, переделаю на 6 кв, благо пока только неотключаемую часть сделал.

0
Александр64
Александр64
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

13.11.2014 в 22:35:56

Собрал щиток. Вот что получилось. Ругайте, если что буду исправлять.

0
Вложение
web-rr
web-rr
Старожил

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.11.2014 в 08:25:30

Ну ничего, хорошо. Счётчик немного громоздкий.

0
Alarm
Alarm
Старожил

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

14.11.2014 в 09:52:28

web-rr написал : Ну ничего, хорошо.

Вы лицо заинтересованное, Ваш отзыв не считается!:) 1) Интересные гребёнки, раньше у SE были, кажется, другие. 2) А чего там делает "Легран"? SE не было, что ли? 3) Компоновка довольно плотная, хотелось бы увидеть щит уже в подключённом виде!:) Всё таки данный щит от SE довольно тесен. Вообще неплохо! Хороший пример того, как сначала думают, а потом собирают - тут в соседней теме в таком же щите форменный АДЪ!:)

0
luzgin
luzgin
Старожил

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

14.11.2014 в 10:01:28

Alarm написал : Компоновка довольно плотная, хотелось бы увидеть щит уже в подключённом виде!

+1 мини прагму в собранном виде установить очень сложно (совсем немного места за дин рейками так что разбирать его весь все равно придеться) в моем понимании собрать щит -значит подключить его в вводу и нагрузке а собрать как на картинке (имея комплектующие) 30 мин (максимум)

0
Александр64
Александр64
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

14.11.2014 в 17:05:14

web-rr, Спасибо. Счетчик достался по наследству от предыдущих хозяев, поэтому поставили этот. Alarm,

Alarm написал : 1) Интересные гребёнки, раньше у SE были, кажется, другие.

Не знаю, я первый раз, других не видел. :)

Alarm написал : 2) А чего там делает "Легран"? SE не было, что ли?

Да, SE небыло.

Alarm написал : 3) Компоновка довольно плотная, хотелось бы увидеть щит уже в подключённом виде!

Дальше будет фотка подключенного щита.

Alarm написал : Вообще неплохо!

Спасибо! luzgin, Следующее фото будет установленного и подключенного щита. Еще будет повод поглумиться :)

0
Александр64
Александр64
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

03.12.2014 в 18:13:37

Как и обещал выкладываю фотки подключенного щитка.

0
Вложение
Voice
Voice
Старожил

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

03.12.2014 в 18:22:41

Александр64 написал : выкладываю фотки подключенного щитка

а какое у вас примерно расстояние между модулями по вертикали?

0
web-rr
web-rr
Старожил

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.12.2014 в 18:35:01

Alarm написал : Вы лицо заинтересованное, Ваш отзыв не считается!

Чем заинтересованное? :) Одно из УЗО на фото сработало. Что там было, что-то проблемное?

0
Александр64
Александр64
Новичок

Регистрация: 07.10.2014

Энгельс

Сообщений: 54

03.12.2014 в 18:44:57

Voice написал : а какое у вас примерно расстояние между модулями по вертикали?

Честно говоря даже примерно не могу сказать сколько. Как не заострял внимание на этом.

web-rr написал : Одно из УЗО на фото сработало. Что там было, что-то проблемное?

Ноль с заземлением коснулись когда проводку резал, забыл на этом узо флажок опустить. Фазы точно не было.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.