BV написал : таак.... у меня Maxton - прикрутится?
Не знаю. у меня мазила.
09.10.2014 в 14:01:07
Bladiclab написал : Может проблема в старых линиях, а не в новых?
Щас все сядем за свои хрустальные шары и напишем - кому чего привиделось :) Должен спец на месте выяснять с приборами.... остальное все онанизм.... " а вот у тебя на фото вот этого проводка не видно .... ок, послезавтра пришлю фото с проводком :) "
09.10.2014 в 16:07:48
Bladiclab написал : Мысли вслух (больше и подробной информации нужно). Может проблема в старых линиях, а не в новых?
Старые линии просто перерублены, частично так и остались замурованы в стенах. По фото - не могу прокомментировать (только то, что провода которые Вы указали - не мои, и я не знаю чьи). Видимо да, явные варианты/идеи отпали, буду ждать субботы и электрика с приборами. Спасибо.
09.10.2014 в 16:21:30
GlebBykov написал : Старые линии просто перерублены, частично так и остались замурованы в стенах.
А квартирный щит к чему в эт. подключен? Если старые линии исключены из работы в эт. щите должны также быть отключены. И по нулям тоже.
20.10.2014 в 13:03:18
на текущий момент - был электрик, земля на коридорном щите есть, в квартире есть, напряжение на корпусе 1В, почем бьет током - неизвестно. Возможности выяснить причину у него нет - только предположения.
вопрос - может ли кто провести экспертизу и решить проблему. Сколько стоить будет?
20.10.2014 в 13:27:10
см личку...
21.10.2014 в 01:53:01
Был на месте. Все исправлено, если автор не будет против напишу подробнее....
21.10.2014 в 02:52:40
Все таки в этажном электрощите проблема была?
21.10.2014 в 10:30:39
volchenok написал : Все таки в этажном электрощите проблема была?
нет, в квартирном щите не были соединены между собой перемычкой две половинки земляной шинки в одном пластиковом держателе - ошибка того, кто монтировал щит + найдено при обследовании еще несколько косяков
21.10.2014 в 13:35:03
BV написал : нет, в квартирном щите не были соединены между собой перемычкой две половинки земляной шинки в одном пластиковом держателе - ошибка того, кто монтировал щит + найдено при обследовании еще несколько косяков
Иными словами, был разрыв защитного нуля РЕ? А почему УЗО не срабатывало при прикосновении к приборам? Пол не токопроводящий?
21.10.2014 в 13:57:04
Тут дело ясное, у вас нет земли. Проверьте розетки, скорее всего там земля отсутствует. Если у вас провод трёхжильный поменяйте розетки на современные, где есть заземляющие контакты. Если не поможет зовите специалиста, он поможет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу