Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.10.2014 в 13:51:05

BV написал : таак.... у меня Maxton - прикрутится?

Не знаю. у меня мазила.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121593

09.10.2014 в 14:01:07

Bladiclab написал : Может проблема в старых линиях, а не в новых?

Щас все сядем за свои хрустальные шары и напишем - кому чего привиделось :) Должен спец на месте выяснять с приборами.... остальное все онанизм.... " а вот у тебя на фото вот этого проводка не видно .... ок, послезавтра пришлю фото с проводком :) "

0
GlebBykov
GlebBykov
Новичок

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

09.10.2014 в 16:07:48

Bladiclab написал : Мысли вслух (больше и подробной информации нужно). Может проблема в старых линиях, а не в новых?

Старые линии просто перерублены, частично так и остались замурованы в стенах. По фото - не могу прокомментировать (только то, что провода которые Вы указали - не мои, и я не знаю чьи). Видимо да, явные варианты/идеи отпали, буду ждать субботы и электрика с приборами. Спасибо.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.10.2014 в 16:21:30

GlebBykov написал : Старые линии просто перерублены, частично так и остались замурованы в стенах.

А квартирный щит к чему в эт. подключен? Если старые линии исключены из работы в эт. щите должны также быть отключены. И по нулям тоже.

0
Вложение
GlebBykov
GlebBykov
Новичок

Регистрация: 06.06.2014

Москва

Сообщений: 58

20.10.2014 в 13:03:18

на текущий момент - был электрик, земля на коридорном щите есть, в квартире есть, напряжение на корпусе 1В, почем бьет током - неизвестно. Возможности выяснить причину у него нет - только предположения.

вопрос - может ли кто провести экспертизу и решить проблему. Сколько стоить будет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121593

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121593

21.10.2014 в 01:53:01

Был на месте. Все исправлено, если автор не будет против напишу подробнее....

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

21.10.2014 в 02:52:40

Все таки в этажном электрощите проблема была?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121593

21.10.2014 в 10:30:39

volchenok написал : Все таки в этажном электрощите проблема была?

нет, в квартирном щите не были соединены между собой перемычкой две половинки земляной шинки в одном пластиковом держателе - ошибка того, кто монтировал щит + найдено при обследовании еще несколько косяков

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.10.2014 в 13:35:03

BV написал : нет, в квартирном щите не были соединены между собой перемычкой две половинки земляной шинки в одном пластиковом держателе - ошибка того, кто монтировал щит + найдено при обследовании еще несколько косяков

Иными словами, был разрыв защитного нуля РЕ? А почему УЗО не срабатывало при прикосновении к приборам? Пол не токопроводящий?

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

21.10.2014 в 13:57:04

Тут дело ясное, у вас нет земли. Проверьте розетки, скорее всего там земля отсутствует. Если у вас провод трёхжильный поменяйте розетки на современные, где есть заземляющие контакты. Если не поможет зовите специалиста, он поможет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.