anpav
anpav
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Гатчина

Сообщений: 7

14.10.2014 в 00:03:09

Всем огромное спасибо за замечания и предложения. Решил УЗО поставить на 40А, действительно будет достаточно. При сборке запрошу разницу в цене с 63А, и если не сильно больше, то поставлю на 63А. Понравилась мысль про кабель и АВ для теплого пола. УЗО на 10мА сам хотел поставить на санузел, но потом, почитав форум, решил что это избыточно. Хотя сейчас в квартире стоит на санузел именно на 10мА, так мне казалось правильно 5 лет назад. :) Свет осознанно разнес по УЗО от розеток, чтоб не остаться в полной темноте. Итого получилась такая схема:

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.10.2014 в 00:48:25

anpav написал : Итого получилась такая схема:

4 группа - свет и розетки лоджии под 16А не очень хорошо. 11 группа - отделить освещение кладовки к примеру на освещение кухни.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

14.10.2014 в 08:17:46

Solovey написал : можете рассказать это на соседнем форуме, пусть приобщаются к прекрасному.

да а что там рассказывать, рассказывали уже не один раз, хотят люди пусть ставят, хуже-то не будет))

anpav написал : Решил УЗО поставить на 40А, действительно будет достаточно. При сборке запрошу разницу в цене с 63А, и если не сильно больше, то поставлю на 63А.

У АББ разница примерно в 500 руб между 40 и 63А

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.10.2014 в 09:26:15

Songo написал : 4 группа - свет и розетки лоджии под 16А не очень хорошо.

Не очень хорошо в плане того что если все сделано кабелем 2.5 квадрата - самое "слабое" место в цепочке - это выключатель на свет номиналом 10А.

Большого криминала в данном решении не вижу, полностью его поддерживаю. Тянуть на лоджию 2 отдельных линии или цеплять свет лоджии за свет комнаты - ИМХО менее правильно.

Хотя у кого какая лоджия: если как у меня, белье посушить и велосипед хранить - то бОльшего и не надо (розеткой я не пользуюсь совсем, а свет раз в месяц включаю). А вот если лоджия - что-то типа кабинета с компьютером, + постоянный электрообогрев в зимнее время... Ну тут уж как комната, пара линий: свет + розетки вполне уместны.

0
Dven
Dven
Новичок

Регистрация: 19.04.2014

Москва

Сообщений: 5

14.10.2014 в 09:30:52

Освещение и холодильник лучше вывести из-под УЗО (или повесить под отдельный общий УЗО), чтобы, когда надолго уезжаете, во-первых, удобнее было выключать все линии, оставляя свет и холодильник, и, во-вторых, чтобы снизить шансы разморозки холодильника в ваше отсутствие в случае срабатывания УЗО из-за, например, мухи в розетке.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.10.2014 в 09:33:50

Dven написал : Освещение и холодильник лучше вывести из-под УЗО

Свет допускается (но лично я не рекомендую!) без дифзащиты оставить.

А вот холодильник нельзя!

Dven написал : во-вторых, чтобы снизить шансы разморозки холодильника в ваше отсутствие в случае срабатывания УЗО из-за, например, мухи в розетке.

Ну да, защитим продукты, убьем хозяина квартиры! ;) :applause::applause::applause:

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.10.2014 в 09:51:42

Solovey написал : Ну да, защитим продукты, убьем хозяина квартиры!

убей едока - сохрани сало пельмени потомкам! :D

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.10.2014 в 11:22:42

Solovey написал : Не очень хорошо в плане того что если все сделано кабелем 2.5 квадрата - самое "слабое" место в цепочке - это выключатель на свет номиналом 10А.

Большого криминала в данном решении не вижу

А я 3х2,5 и не заметил, думал 3х1,5 :o.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

14.10.2014 в 11:27:40

Муха в розетке?! Как же она туда попадет...

0
anpav
anpav
Новичок

Регистрация: 25.11.2013

Гатчина

Сообщений: 7

14.10.2014 в 11:45:22

Убрал освещение кладовки на другую группу (освещение кухни) Лоджия не планируется как кабинет, просто розетка на всякий случай. Холодильник ведь и так на отдельном АВ, можно все остальное выключить, а его и вышестоящее УЗО оставить включенными. Но пока таких случаев, чтобы его одного оставлять работать у меня не было.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

14.10.2014 в 21:44:39

anpav написал : Схема элекрич. ver.5.xls

Если устраивает распределение потребителей по УЗО, то остальное всё нормально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу