ситуация такая, имеется 3 насоса и хотелось бы видеть работают они или нет
на спрутах ,на пусковых коробках видел лампы-кнопки, и когда он включен то лампа горит, вот хотелось бы организовать такое же зачем? объяснгять долго :) просто нужно
нашел один варинт, но сильно дорогой получается да и не совсем удобный
на насосах стоят поплавки всякие , датчики давления.... но находятся в разных местах, хочу возле колодца , там где питание к ним разводится, установить что то типа контроля :)
какие могут быть варинаты насосы всегда в сети и нужно както информировать, о том моменте, когда они именно работают
спасибо :) надеюсь понятно изьяснился
15.10.2014 в 17:10:46
sigg написал : просто нужно
Так что именно нужно знать? Что на насос напряжение подано? Или что он создает давление? Это ж совсем разные вещи: "прийти на работу" и "делать работу".
15.10.2014 в 17:23:30
Vladimir_Vas написал : Так что именно нужно знать?
нужно знать идет ли ток через наос делает ли он рботу - тоже интересно, но может же быть так что с бака промежуточного пошел сигнал что нужно воды добавить, а в колодце поплавок застрял, ток то подан, а вот давления нет :confused: беда.... или забыли закрыть кран..ну самую малость оставили открытым....и насос с бака пытается подавать воду без контроля..... ну тут увидел и выключил.... как то так :)
наверное тогда поправка -- подано ли напряжение на насос, ну начал он крутится.... и есть ли давление воды на выходе... Vladimir_Vas, так понятнее? тогда две лампочки :)
16.10.2014 в 09:17:10
BV написал : тогда зачем первая,
для меня лучше первое, но если и второе реализовать -- будет просто замечательно
так все таки как это сделать бюджетно и грамотно?
20.10.2014 в 09:41:23
неужели нет варинтов? :(
20.10.2014 в 11:24:53
sigg написал : неужели нет варинтов?
Манометр поставьте - он покажет, есть давление от насоса или нету. Если есть, то смысла в первой лампочке точно нету - она обязательно гореть будет. Манометр должен стоять на трубе подачи до обратного клапана перед ГА.
Если же Вам нужно контролировать именно ток, потребляемый насосом - ставите на цепь его питания амперметр на DIN-рейку в щитке.
900 рублей для Вас приемлемо?
20.10.2014 в 11:39:32
понятно :( но нужна именно индикация лампочками а амперметр можно и проще в разрыв постаивть и намного дешевле
а манометр не подходит, на автомате есть уже лампочки, но они далеко, нужны были именно в другом месте, более подконтрольном, а колхозить и "отводить" лампочкиот автомата.. ну как то не правильно, не знаю чем будет черевато
спасибо всем откликнувшимся