16.10.2014 в 09:52:04
Новостройка . Есть 4 вентиляционные шахты расположены в один ряд ,параллельно друг другу . Кухонная вытяжка входит в 1 вент.канал , вентилятор из ванной в 4ый вент.канал. Когда включаем вытяжку на кухне , идет обратный заброс воздуха в ванную ,причем с запахом из чужих квартир .(обратный клапан не помог). В ванной естественная тяга нормальная ,пока не включена вытяжка на кухне. Что делать ?
16.10.2014 в 09:58:18
частично избавитесь от данной проблемы, если поставите приточную вентиляцию.
16.10.2014 в 11:04:14
sam_nik написал : Когда включаем вытяжку на кухне , идет обратный заброс воздуха в ванную ,причем с запахом из чужих квартир .(обратный клапан не помог).
Теперь попробуйте проделать этот опыт, открыв любое окно.
16.10.2014 в 11:17:16
E_Z написал : Теперь попробуйте проделать этот опыт, открыв любое окно.
к бабке не ходи, ситуация значительно улучшится!
16.10.2014 в 11:37:06
Легкий, один простой опыт нагляднее десяти теоретических объяснений покажет ТСу суть проблемы.
16.10.2014 в 11:41:00
Спасибо, будем пробовать все варианты. Приходили из обслуживающей компании , дали совет поменять местами входы : кухонную вытяжку в 4 канал , а ванную сделать вентиляцию из первого канала , не понятен смысл замены . Так как сделан натяжной потолок , то хочется обойтись без его демонтажа......
16.10.2014 в 12:03:20
sam_nik написал : Спасибо, будем пробовать все варианты. Приходили из обслуживающей компании , дали совет поменять местами входы : кухонную вытяжку в 4 канал , а ванную сделать вентиляцию из первого канала , не понятен смысл замены . Так как сделан натяжной потолок , то хочется обойтись без его демонтажа......
от перемены мест слагаемых сумма не изменится. При включенной кухонной вытяжке, а это 200-300кубов в час, воздуху неоткуда браться, вот и идет подхват из единственного возможного места, из вытяжки с\у. Это если нет притока и при закрытых окнах. Это происходит не только у вас, не все над этим задумываются. А обслуживающая компания в праве отказать вам даже в совете, естественный вентканал, не рассчитан на такой подпор.
16.10.2014 в 12:49:38
Легкий написал : от перемены мест слагаемых сумма не изменится. При включенной кухонной вытяжке, а это 200-300кубов в час, воздуху неоткуда браться, вот и идет подхват из единственного возможного места, из вытяжки с\у. Это если нет притока и при закрытых окнах. Это происходит не только у вас, не все над этим задумываются. А обслуживающая компания в праве отказать вам даже в совете, естественный вентканал, не рассчитан на такой подпор.
А какая кратность воздухообмена закладывается в проекте типового многоэтажного дома?
16.10.2014 в 12:59:49
lemurs написал : А какая кратность воздухообмена закладывается в проекте типового многоэтажного дома?
по Снипам одно, а по факту другое. Неуверен, но на вскидку 1-2 крата, а что вам даст эта цифра?
16.10.2014 в 14:16:22
sam_nik написал : Новостройка . Есть 4 вентиляционные шахты расположены в один ряд ,параллельно друг другу . Кухонная вытяжка входит в 1 вент.канал , вентилятор из ванной в 4ый вент.канал. Когда включаем вытяжку на кухне , идет обратный заброс воздуха в ванную ,причем с запахом из чужих квартир .(обратный клапан не помог). В ванной естественная тяга нормальная ,пока не включена вытяжка на кухне. Что делать ?
если вы поставили обратный клапан в ванной и туалете , то он должен был помочь. Проблема: происходит разряжение воздуха на кухне и кухня ищет от куда взять воздух, ближайшее помещение ванная и туалет. Не врубайте на полную мощь вытяжку и установите на стене приточку. стоимость их 10 000- 20 000 рублей.
16.10.2014 в 15:02:06
Легкий написал : ..... Неуверен, но на вскидку 1-2 крата, ....
;) :) Сильно напоминает анекдот: "Вопрос: - Сколько будет дважды два ? Ответ: - Где-то семь-восемь ...."
СНиП 31-01-2003 год "Здания жилые многоквартирные", п.9.1 Таблица 9.1 Но в любом случае кратность воздуха должна быть не ниже 0,2 крат
sam_nik написал : ..... Есть 4 вентиляционные шахты расположены в один ряд ....
Для начала, разберитесь с тем что у Вас есть. У Вас скорее всего 2 стояка ВЕ (санузел, кухня) и два сателлита.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
16.10.2014 в 20:58:24
Открытое окно полностью решило проблему!!!! Всем спасибо! Будем делать приточную вентиляцию.
16.10.2014 в 21:32:36
Что и требовалось доказать. Самый простой вариант обеспечения притока - оконные или стеновые клапаны.