sam_nik
sam_nik
Новичок

Регистрация: 28.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

16.10.2014 в 09:52:04

Новостройка . Есть 4 вентиляционные шахты расположены в один ряд ,параллельно друг другу . Кухонная вытяжка входит в 1 вент.канал , вентилятор из ванной в 4ый вент.канал. Когда включаем вытяжку на кухне , идет обратный заброс воздуха в ванную ,причем с запахом из чужих квартир .(обратный клапан не помог). В ванной естественная тяга нормальная ,пока не включена вытяжка на кухне. Что делать ?

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

16.10.2014 в 09:58:18

частично избавитесь от данной проблемы, если поставите приточную вентиляцию.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

16.10.2014 в 11:04:14

sam_nik написал : Когда включаем вытяжку на кухне , идет обратный заброс воздуха в ванную ,причем с запахом из чужих квартир .(обратный клапан не помог).

Теперь попробуйте проделать этот опыт, открыв любое окно.

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

16.10.2014 в 11:17:16

E_Z написал : Теперь попробуйте проделать этот опыт, открыв любое окно.

к бабке не ходи, ситуация значительно улучшится!

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

16.10.2014 в 11:37:06

Легкий, один простой опыт нагляднее десяти теоретических объяснений покажет ТСу суть проблемы.

0
sam_nik
sam_nik
Новичок

Регистрация: 28.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

16.10.2014 в 11:41:00

Спасибо, будем пробовать все варианты. Приходили из обслуживающей компании , дали совет поменять местами входы : кухонную вытяжку в 4 канал , а ванную сделать вентиляцию из первого канала , не понятен смысл замены . Так как сделан натяжной потолок , то хочется обойтись без его демонтажа......

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

16.10.2014 в 12:03:20

sam_nik написал : Спасибо, будем пробовать все варианты. Приходили из обслуживающей компании , дали совет поменять местами входы : кухонную вытяжку в 4 канал , а ванную сделать вентиляцию из первого канала , не понятен смысл замены . Так как сделан натяжной потолок , то хочется обойтись без его демонтажа......

от перемены мест слагаемых сумма не изменится. При включенной кухонной вытяжке, а это 200-300кубов в час, воздуху неоткуда браться, вот и идет подхват из единственного возможного места, из вытяжки с\у. Это если нет притока и при закрытых окнах. Это происходит не только у вас, не все над этим задумываются. А обслуживающая компания в праве отказать вам даже в совете, естественный вентканал, не рассчитан на такой подпор.

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

16.10.2014 в 12:49:38

Легкий написал : от перемены мест слагаемых сумма не изменится. При включенной кухонной вытяжке, а это 200-300кубов в час, воздуху неоткуда браться, вот и идет подхват из единственного возможного места, из вытяжки с\у. Это если нет притока и при закрытых окнах. Это происходит не только у вас, не все над этим задумываются. А обслуживающая компания в праве отказать вам даже в совете, естественный вентканал, не рассчитан на такой подпор.

А какая кратность воздухообмена закладывается в проекте типового многоэтажного дома?

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

16.10.2014 в 12:59:49

lemurs написал : А какая кратность воздухообмена закладывается в проекте типового многоэтажного дома?

по Снипам одно, а по факту другое. Неуверен, но на вскидку 1-2 крата, а что вам даст эта цифра?

0
Vasi
Vasi
Новичок

Регистрация: 16.10.2014

Москва

Сообщений: 7

16.10.2014 в 14:16:22

sam_nik написал : Новостройка . Есть 4 вентиляционные шахты расположены в один ряд ,параллельно друг другу . Кухонная вытяжка входит в 1 вент.канал , вентилятор из ванной в 4ый вент.канал. Когда включаем вытяжку на кухне , идет обратный заброс воздуха в ванную ,причем с запахом из чужих квартир .(обратный клапан не помог). В ванной естественная тяга нормальная ,пока не включена вытяжка на кухне. Что делать ?

если вы поставили обратный клапан в ванной и туалете , то он должен был помочь. Проблема: происходит разряжение воздуха на кухне и кухня ищет от куда взять воздух, ближайшее помещение ванная и туалет. Не врубайте на полную мощь вытяжку и установите на стене приточку. стоимость их 10 000- 20 000 рублей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.