korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

17.10.2014 в 15:35:26

Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста мою схему:

http://s005.radikal.ru/i212/1410/50/49b80398d7f6.png

[](http://radikal.ru/fp/4110209921ab4d538c0f1ed220818264)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

17.10.2014 в 15:40:26

Покритикуем, конечно, но у всех пятница!!!:) А у меня по горло работы...:( Вечером...

0
Incognito
Incognito
Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

17.10.2014 в 15:53:09

Все ВДТ не согласованны с автоматами,
ВДТ вводное должно быть тип S После ВДТ стиралки нужен еще автомат На свет АВ В6 спальня, гостиная, коридор на розетки тоже тип В кроме стиральной машины С и розетки кухни

Все ИМХО .....

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.10.2014 в 16:09:58

Incognito написал : Все ВДТ не согласованны с автоматами ВДТ вводное должно быть тип S После ВДТ стиралки нужен еще автомат

подозреваю что ВДТ это АВДТ

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.10.2014 в 16:34:30

korchak, ВДТ на 25 А - это опечатка?

Incognito написал : После ВДТ стиралки нужен еще автомат

или дифф поставить.

0

И это пройдёт ...

korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

17.10.2014 в 17:02:18

Incognito написал : После ВДТ стиралки нужен еще автомат

Там АВДТ, прошу прощения, перепутал, опечатка

luzgin написал : подозреваю что ВДТ это АВДТ

Так точно!

Incognito написал : ВДТ вводное должно быть тип S

Принял к сведению, спасибо! Так и планировал...

Alarm написал : Покритикуем, конечно, но у всех пятница!!! А у меня по горло работы... Вечером...

Жду с нетерпением)

0
Incognito
Incognito
Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

17.10.2014 в 22:21:20

Вы исправте те ошибки на которые уже указали .....

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

17.10.2014 в 22:55:07

Incognito написал : Вы исправте те ошибки на которые уже указали .....

Так исправлено уже давно...

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

17.10.2014 в 22:56:57

Что за громогласное заявление? Укажите конкретно какие именно ВДТ и с какими АВ не согласовано?

Incognito написал : Все ВДТ не согласованны с автоматами

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2014 в 23:03:08

korchak, подпишите сечения кабелей.

на плиту 6 квадрат под автоматом 32А надо.

ну и правое УЗО на 40А надо

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

17.10.2014 в 23:21:36

Solovey написал : подпишите сечения кабелей.

Подписал...

Solovey написал : ну и правое УЗО на 40А надо

Почему? Там суммарная максимальная нагрузка будет 16А, на большие праздники...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.