Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста мою схему:
17.10.2014 в 15:35:26
Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста мою схему:
17.10.2014 в 15:40:26
Покритикуем, конечно, но у всех пятница!!!:) А у меня по горло работы...:( Вечером...
17.10.2014 в 15:53:09
Все ВДТ не согласованны с автоматами,
ВДТ вводное должно быть тип S
После ВДТ стиралки нужен еще автомат
На свет АВ В6 спальня, гостиная, коридор на розетки тоже тип В кроме стиральной машины С и розетки кухни
Все ИМХО .....
17.10.2014 в 16:09:58
Incognito написал : Все ВДТ не согласованны с автоматами ВДТ вводное должно быть тип S После ВДТ стиралки нужен еще автомат
подозреваю что ВДТ это АВДТ
17.10.2014 в 16:34:30
korchak, ВДТ на 25 А - это опечатка?
Incognito написал : После ВДТ стиралки нужен еще автомат
или дифф поставить.
И это пройдёт ...
17.10.2014 в 17:02:18
Incognito написал : После ВДТ стиралки нужен еще автомат
Там АВДТ, прошу прощения, перепутал, опечатка
luzgin написал : подозреваю что ВДТ это АВДТ
Так точно!
Incognito написал : ВДТ вводное должно быть тип S
Принял к сведению, спасибо! Так и планировал...
Alarm написал : Покритикуем, конечно, но у всех пятница!!! А у меня по горло работы... Вечером...
Жду с нетерпением)
17.10.2014 в 22:21:20
Вы исправте те ошибки на которые уже указали .....
17.10.2014 в 22:55:07
Incognito написал : Вы исправте те ошибки на которые уже указали .....
Так исправлено уже давно...
17.10.2014 в 22:56:57
Что за громогласное заявление? Укажите конкретно какие именно ВДТ и с какими АВ не согласовано?
Incognito написал : Все ВДТ не согласованны с автоматами
17.10.2014 в 23:03:08
korchak, подпишите сечения кабелей.
на плиту 6 квадрат под автоматом 32А надо.
ну и правое УЗО на 40А надо