Alarm написал :
Провод от стояка до вводного АВ 6 квадратов - маловато. Надо 10
Уже перерисовал на 10, в последней схеме
Alarm написал :
Селективное противопожарное УЗО? Вы богатый человек, рад за Вас!
Да не такой богатый как Вы подумали))) это по максимуму, если что то поставлю обыкновенное; правда вопрос, многие писали, что для квартиры входное УЗО вполне хватит 100 мА...
Alarm написал :
С разбиением на группы беда - как то все не логично, особенно то, что Вы растащили мокрую зону под разные УЗО.
Это Вы про теплый пол и стиральную?
Alarm написал :
Первое (считаю с лева на право) и последнее УЗО(ВДТ) перегружены.
Почему? Я же специально подписал максимальные нагрузки по току, там нет перегруза...
Alarm написал :
а с другой линии света без дифференциальной защиты.
Так писали уже много раз что УЗО на освещение вне мокрых зон не особо актуально
Alarm написал :
Доступны ли в Вашем регионе приличные УЗО с номиналом 25А/0,01мА
Да, есть Шнайдер