  1. Провод от стояка до вводного АВ 6 квадратов - маловато. Надо 10. Если с заменой проблемы, так и быть, плюнте.:) В конце-концов это можно рассматривать как открытую проводку, да и участок короткий.
  2. Селективное противопожарное УЗО? Вы богатый человек, рад за Вас!:)
  3. С разбиением на группы беда - как то все не логично, особенно то, что Вы растащили мокрую зону под разные УЗО.
  4. Первое (считаю с лева на право) и последнее УЗО(ВДТ) перегружены. И ряд общих вопросов: а) сколько Вы намерены на это потратить денег? Схема оставляет в этом смысле противоречивое впечатление: С одной стороны - дорогущее селективное УЗО и диффы(АВДТ), а с другой линии света без дифференциальной защиты. б) Доступны ли в Вашем регионе приличные УЗО с номиналом 25А/0,01мА (есть только у Hager, SE, Doepke)?
0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

17.10.2014 в 23:38:28

Alarm написал : Провод от стояка до вводного АВ 6 квадратов - маловато. Надо 10

Уже перерисовал на 10, в последней схеме

Alarm написал : Селективное противопожарное УЗО? Вы богатый человек, рад за Вас!

Да не такой богатый как Вы подумали))) это по максимуму, если что то поставлю обыкновенное; правда вопрос, многие писали, что для квартиры входное УЗО вполне хватит 100 мА...

Alarm написал : С разбиением на группы беда - как то все не логично, особенно то, что Вы растащили мокрую зону под разные УЗО.

Это Вы про теплый пол и стиральную?

Alarm написал : Первое (считаю с лева на право) и последнее УЗО(ВДТ) перегружены.

Почему? Я же специально подписал максимальные нагрузки по току, там нет перегруза...

Alarm написал : а с другой линии света без дифференциальной защиты.

Так писали уже много раз что УЗО на освещение вне мокрых зон не особо актуально

Alarm написал : Доступны ли в Вашем регионе приличные УЗО с номиналом 25А/0,01мА

Да, есть Шнайдер

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2014 в 23:43:59

korchak написал : Почему? Там суммарная максимальная нагрузка будет 16А, на большие праздники...

номинал УЗО выбирается не менее номинала вышестощего автомата или в исключительных случаях не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов

на кабель 6 квадрат - автомат не более 32А

нафига селективное УЗО аж на 300мА??? выкиньте его из схемы и поставьте лучше 30мА на свет

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

17.10.2014 в 23:46:44

Дополнил немного схему, забыл освещение ванной, подогрев зеркала, вентилятор в ванной... он на схеме зеленым цветом В связи с этим вопрос, под какое УЗО это поставить 10мА или 30мА?

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

17.10.2014 в 23:51:55

Solovey написал : не менее суммы номиналов нижестоящих автоматов

Объясните при чем тут номинал автомата, если к нему подключен только теплый пол, максимальная мощность которого известно заранее, т.е. по паспорту. Вот исходя из этих нагрузок и посчитаан максимальный ток который припадет на вышестоящее УЗО. Если максимальный ток потребления по всем нижележащим АВ будет не более 12,5А то почему УЗО на 16А это мало?

Solovey написал : на кабель 6 квадрат - автомат не более 32А

уже измениел на 10 кв.

Solovey написал : нафига селективное УЗО аж на 300мА??? выкиньте его из схемы и поставьте лучше 30мА на свет

Т.е. вообще выкинуть входное УЗО???

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2014 в 23:55:58

korchak написал : уже измениел на 10 кв.

не вижу

korchak написал : Т.е. вообще выкинуть входное УЗО???

да, нафига вы его вообще выдумали?

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

17.10.2014 в 23:58:57

Solovey написал : не вижу

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216574&p=4776296&viewfull=1#post4776296

Solovey написал : да, нафига вы его вообще выдумали?

Так нафига его вообще выдумывают? Для селективной защиты наверное или как Вы думаете? Или Вы против входного противопожарного УЗО в принципе?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.10.2014 в 23:59:56

korchak написал : Объясните при чем тут номинал автомата, если к нему подключен только теплый пол, максимальная мощность которого известно заранее, т.е. по паспорту. Вот исходя из этих нагрузок и посчитаан максимальный ток который припадет на вышестоящее УЗО. Если максимальный ток потребления по всем нижележащим АВ будет не более 12,5А то почему УЗО на 16А это мало?

патамушта! речь идет о защите! защищать что-то от каких случаев надо - от аварийных режимов. так что на нагрузки номинальные пофиг - цель: согласовать между собой аппараты защиты

почему в квартире с электроплитой вводной автомат 40А - это проектное решение или вольное творчество, где граница квартирного щита?

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

18.10.2014 в 00:05:02

korchak написал : свещение ванной, подогрев зеркала, вентилятор в ванной... он на схеме зеленым цветом В связи с этим вопрос, под какое УЗО это поставить 10мА или 30мА?

Так под какое УЗО лучше поставить эти линии?

Solovey написал : так что на нагрузки номинальные пофиг

Пару постов выше Вы писали что

Solovey написал : номинал УЗО выбирается не менее номинала вышестощего автомата

Так пофиг номинал или нет?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.10.2014 в 00:07:17

Ох, я за Вами не успеваю, но целиком и полностью поддерживаю ув.Solovey!:)

На нагрузки плевать, а вот на номинал нет!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.10.2014 в 00:07:25

korchak написал : Так пофиг номинал или нет?

номинал нагрузки

номинал автомата

разницу ощущаете?

Alarm написал : Ох, я за Вами не успеваю, но целиком и полностью поддерживаю ув.Solovey!

все, я спать пошел. в понедельник приду - проверю!