Вопрос: Многоквартирный жилой дом на 25 кв. электроплиты+автостоянка. ТУ 3 категория надежности, проектом предусмотрено подключение от ТП 1 кабель + ДГУ- предусмотрели а экспертиза требует 2 категорию. Получать новые ТУ не времени., что можете посоветовать, как можно отбиться.

0
Valeron74
Valeron74
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Челябинск

Сообщений: 9

21.10.2014 в 06:56:38

Плиты ведь электрические и более 8 квартир. По СП31-110-2003 таблица 5.1. II категория. Автостоянка отдельная тема, по СП 113.13330.2012: п. 6.4.2 По обеспечению надежности электроснабжения потребителей автостоянок следует относить к следующим категориям:

а) к I категории - электроустановки, используемые в противопожарной защите, в том числе, для автоматического пожаротушения и автоматической сигнализации, противодымной защиты, лифтов для перевозки пожарных подразделений, систем оповещения о пожаре, электропривода механизмов противопожарных ворот, систем автоматического контроля воздушной среды в помещениях хранения газобаллонных автомобилей;

б) к II категории - электроприводы лифтов и других механизированных устройств для перемещения автомобилей;

в) электроприводы механизмов открывания ворот без ручного привода и аварийное освещение стоянок автомобилей, постоянно готовых к выезду;

г) к III категории - остальные электропотребители технологического оборудования автостоянок.

Боюсь отмазаться от 2-го ввода от ТП у вас не получится. Экспертиза часто "зарубает" для жилых домов ДГУ в качестве 2-го ввода для 2й категории надежности

0
Татьяна 27
Татьяна 27
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 07:07:20

Valeron74; Так они сами не разобрав, посоветовали нам устройство ДГУ. ДГУ идет по 1 категории надежности, обеспечение 2 категории не выполняется ПУЭ. Дом частный инвесторы

0
Valeron74
Valeron74
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Челябинск

Сообщений: 9

21.10.2014 в 07:33:38

1 категория это если 2 ввода от ТП с разных секций и ДГУ. ДГУ и 1 ввод от ТП это 2я категория, но в экспертизе светлые умы начинают "прикапываться" что дизель никто не будет обслуживать, что необходим запас диз. топлива на время ремонта 1го ввода, а хранить дизтопливо по санпину надо на таком-то расстоянии, в таком объеме. Поэтому дизель они могут порекомендовать (действительно 2я кат. получается), а потом его по другим причинам зарубить. Экспертиза штука тонкая.

По ПУЭ: 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

У вас 2я катерия (один ввод и ДГУ), чем экспертиза мотивирует свой отказ? Что им не нравится?

0
Татьяна 27
Татьяна 27
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 09:02:19

Valeron74 написал : По ПУЭ: 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

У вас 2я катерия (один ввод и ДГУ), чем экспертиза мотивирует свой отказ? Что им не нравится?

Поменять тех. условия на 2 категорию, у нас в ТУ написана 3 категория. Я вот думаю, если при вводе в эксплуатацию при заключении договора с сетевой организацией на подключение электроснабжения, они выдают новые ТУ прикрепленные к договору. Выданные ранее ТУ будут считаться не действительными. Они же выдают временные, или я ошибаюсь. Может так пройдет. Написать бла-бла...

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 09:10:17

Valeron74 написал : 1 категория это если 2 ввода от ТП с разных секций и ДГУ. ДГУ и 1 ввод от ТП это 2я категория,

БРЕД. ДГУ - это полностью независимый источник питания. Имея 1 ввод от ТП и ДГУ можно реализовать обычную I-ю категория надёжности.
2 ввода от независимых ТП и ДГУ (3 независимых источника) - это уже I-я высшая категория надёжности.

I категория - это когда АВР автоматическая. При использовании в качестве резервного источника ДГУ, она должна быть с автоматическим запуском по сигналу АВР II категория - когда переключение на резервный источник производится вручную

Татьяна 27 написал : ТУ 3 категория надежности,

Татьяна 27 написал : а экспертиза требует 2 категорию.

На каком основании? Я сам эксперт. Это фактически претензия не к проекту, а к ТУ.
Если в здании есть потребители I категории, то ТУ в любом случае менять. III категория - это электропотребители квартир и общедомовые нужды типа рабочего освещения. А пожарка, эвакуационное освещение и прочая безопасность как запитаны по проекту?

0
Татьяна 27
Татьяна 27
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 09:58:27

сейчас сделали от ДГУ. У нас электроплиты

0
Valeron74
Valeron74
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Челябинск

Сообщений: 9

21.10.2014 в 11:23:13

Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 4 мая 2012 г. N 442 14(1). ... Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно. Зная что у вас 25 кв. на электроплитах вы должны были запросить у энергоснабжающей организации II-ю категорию. Допустим, в силу определенных причин, на тот момент вам смогли дать только III-ю. Чтобы получить II-ю вы установили ДГУ (я сейчас не буду упоминать автоматически ДГУ запускается или нет, это пока не важно). Получается фактически у вас есть II-я категория, и то что ТУ от сетей на III-ю это уже не важно. Экспертиза не в праве требовать поменять ТУ на II-ю категорию, так как по факту объект уже по ней запитан.

З.Ы. Может просто проектная ошибка в схеме?

0
Татьяна 27
Татьяна 27
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 12:15:49

У нас электроплиты

0
Valeron74
Valeron74
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Челябинск

Сообщений: 9

21.10.2014 в 13:34:37

Татьяна 27 написал : У нас электроплиты

Об этом давно говорим, про газ никто и не заикался. С электроплитами вам нужна 2я категория. Вы установили ДГУ - у вас она есть, что хочет экспертиза - не понятно.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

21.10.2014 в 13:40:08

Valeron74 написал : что хочет экспертиза - не понятно

Вполне возможно, что просто чтобы привели в порядок документацию и нормально в ней все это описали. Но сформулировать понятно свои претенции затрудняется.