  1. ЗАМЕЧАНИЯ Предоставленные технические условия не соответствует требуемой категории надежности. Предоставить новые технические условия удовлетворяющие категорийность объекта или предусмотреть дополнительные источники питания. МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ДГУ,
  2. Дизель-генератор обеспечивает надежность потребителей I категории. Обеспечение II категории не выполняется в соответствии с ПУЭ. Рекомендуем обратиться в сетевую организацию для определения технологической возможности подключения второй кабельной линии (от другого источника питания) для обеспечения II категории надежности. ССЫЛАЮТСЯ НА Табл. 5.1 СП31-110-2003.
0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

21.10.2014 в 13:56:33

Сразу скажу, в правовых вопросах электрики не спец, но из опыта общения с другими экспертными организациями рискну предположить вто им нужен документ вроде:

Пояснительная записка. В соответсвии с п. таким-то того-то и того-то мы сделали то-то и то-то и у нас теперь 2 категория надежности. Печать. Подпись.

Или соответсвующий раздел в проекте. И настанет им и Вам счастье.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 15:21:41

Valeron74 написал : Экспертиза не в праве требовать поменять ТУ на II-ю категорию, так как по факту объект уже по ней запитан.

Объект не имеют права монтировать без проекта, прошедшего экспертизу. То есть, сначала проект, затем экспертиза, исправление ошибок и только после получения заключения о положительном результате экспертизы можно приступать к монтажу. Не раньше.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 15:24:20

Виктор_Ч написал : у нас теперь 2 категория надежности.

Да, но это противоречит условиям ТУ, значит ТУ переделывать, вернее идти и получать новые ТУ, не противоречащие Табл. 5.1 СП31-110-2003. Это что касается питания всего дома. А пожарка и прочая безопасность - вообще по 1-й категории - это как в проекте реализовано?

0
Татьяна 27
Татьяна 27
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 15:39:47

Alexiy написал : Да, но это противоречит условиям ТУ, значит ТУ переделывать, вернее идти и получать новые ТУ, не противоречащие Табл. 5.1 СП31-110-2003. Это что касается питания всего дома. А пожарка и прочая безопасность - вообще по 1-й категории - это как в проекте реализовано?

ДГУ

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 16:25:03

И какой мощности ДГУ? И какое время выхода в рабочий режим ДГУ из холодного состояния?

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

21.10.2014 в 16:45:50

1) пофиг 2) не нормируется - ибо 2-я категория (не требует автозапуска). Но: На замену трансформатора полагается 24 часа. Соответственно, дизель обязан без дозаправки проработать этот период при максимальной расчетной нагрузке...

0
Татьяна 27
Татьяна 27
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 16:56:47

Предусмотрен дополнительный источник питания дизель-генераторная установка АД-30С-Т 400 номинальной мощностью 37,5 кВА.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 17:00:12

ailcat написал : 1) пофиг

не пофиг, ибо должна тянуть все нагрузки здания неужели суммарная нагрузка здания уложилась в 30 кВт?

ailcat написал : 2) не нормируется - ибо 2-я категория (не требует автозапуска).

а пожарная сигнализация и аварийное освещение требуют! Или эти системы не запроектированы?

0
Татьяна 27
Татьяна 27
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 17:09:35

Сейчас без этих разделов не 1 экспертизу не пройдешь. дгу для этого и предусматривался

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 17:11:23

Татьяна 27 написал : Сейчас без этих разделов не 1 экспертизу не пройдешь. дгу для этого и предусматривался

то есть, ДГУ всё-таки заложен для питания потребителей 1-й категории, но для электроснабжения квартир по II-й категории ничего не предусмотрено?

Alexiy написал : неужели суммарная нагрузка здания уложилась в 30 кВт?