Alexiy написал : Да, но это противоречит условиям ТУ, значит ТУ переделывать, вернее идти и получать новые ТУ, не противоречащие Табл. 5.1 СП31-110-2003. Это что касается питания всего дома. А пожарка и прочая безопасность - вообще по 1-й категории - это как в проекте реализовано?

ДГУ

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 16:25:03

И какой мощности ДГУ? И какое время выхода в рабочий режим ДГУ из холодного состояния?

0
Аватар пользователя
ailcat

Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

21.10.2014 в 16:45:50

1) пофиг 2) не нормируется - ибо 2-я категория (не требует автозапуска). Но: На замену трансформатора полагается 24 часа. Соответственно, дизель обязан без дозаправки проработать этот период при максимальной расчетной нагрузке...

0
Аватар пользователя
Татьяна 27

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 16:56:47

Предусмотрен дополнительный источник питания дизель-генераторная установка АД-30С-Т 400 номинальной мощностью 37,5 кВА.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 17:00:12

ailcat написал : 1) пофиг

не пофиг, ибо должна тянуть все нагрузки здания неужели суммарная нагрузка здания уложилась в 30 кВт?

ailcat написал : 2) не нормируется - ибо 2-я категория (не требует автозапуска).

а пожарная сигнализация и аварийное освещение требуют! Или эти системы не запроектированы?

0
Аватар пользователя
Татьяна 27

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 17:09:35

Сейчас без этих разделов не 1 экспертизу не пройдешь. дгу для этого и предусматривался

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 17:11:23

Татьяна 27 написал : Сейчас без этих разделов не 1 экспертизу не пройдешь. дгу для этого и предусматривался

то есть, ДГУ всё-таки заложен для питания потребителей 1-й категории, но для электроснабжения квартир по II-й категории ничего не предусмотрено?

Alexiy написал : неужели суммарная нагрузка здания уложилась в 30 кВт?

0
Аватар пользователя
Татьяна 27

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 17:12:04

если предусмотрим 2 дгу+тп и будет у нас 2 категория,а что делать с ту 3 категории,да если бы у нас были ту 2 категории я б вообще не парилась

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 17:12:05

Молодцы. Теперь закладывайте ещё один ДГУ для питания квартир.

0
Аватар пользователя
Татьяна 27

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Хабаровск

Сообщений: 11

21.10.2014 в 18:02:33

Экспертиза не в праве требовать поменять ТУ на II-ю категорию, так как по факту объект уже по ней запитан. а как доказать что она не имеет права

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 18:14:07

нет. я уже говорил, а вы не поняли. Экспертиза вправе требовать то, что следует из нормативных документов. А вы обязаны выполнить требования. А идти в экспертизу с уже выполненным проектом вы просто не имеете права. Это обозначает, что вы эксплуатируете заведомо потенциально опасный для жизни и здоровья объект. То есть, вы - преступники (потенциальные убийцы). Не вздумайте в экспертизе сказать, что объект уже смонтирован!

0
Аватар пользователя
Valeron74

Местный

Регистрация: 15.10.2014

Челябинск

Сообщений: 9

21.10.2014 в 19:02:56

Татьяна 27 написал : Предусмотрен дополнительный источник питания дизель-генераторная установка АД-30С-Т 400 номинальной мощностью 37,5 кВА.

ДГУ должен иметь мощность полностью покрывающую все нагрузки здания(включая электроплиты), а не только потребителей первой категории.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 19:06:43

Valeron74 написал : ДГУ должен иметь мощность полностью покрывающую все нагрузки здания(включая электроплиты), а не только потребителей первой категории.

я и говорю:

Alexiy написал : Молодцы. Теперь закладывайте ещё один ДГУ для питания квартир.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.10.2014 в 19:08:36

Alexiy написал : Это фактически претензия не к проекту, а к ТУ.

Именно. Сети выдали ТУ и один источник питания, второй источник независимый источник питания застройщик смонтировал сам.

Татьяна 27 написал :

  1. ЗАМЕЧАНИЯ Предоставленные технические условия не соответствует требуемой категории надежности.

Пусть обращаются к тому кто выдал ТУ...

Alexiy написал : Если в здании есть потребители I категории, то ТУ в любом случае менять.

Щазз..! ОПС есть почти во всех зданиях, но её питание обеспечивается штатной ИБП.

Татьяна 27 написал :

  1. Дизель-генератор обеспечивает надежность потребителей I категории.

+

Татьяна 27 написал : Обеспечение II категории не выполняется в соответствии с ПУЭ.

= Взаимоисключающие параграфы.

ПУЭ написал : 1.2.18. в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции

Для первой категории можно, а для второй нельзя? Бред.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.10.2014 в 19:13:20

ПPOPAБ написал : Щазз..! ОПС есть почти во всех зданиях, но её питание обеспечивается штатной ИБП.

да, уже разобрались, что они для этого ДГУ и заложили в проект.