dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

13.11.2014 в 12:08:42

Solovey написал : да и счетчик бы в этажный щит выкинуть

Там был счетчик, но его украли! Вернув его на тоже место, боюсь такая же участь будет ждать.

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

13.11.2014 в 14:06:02

Перерисовал...

0
Вложение
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

13.11.2014 в 14:08:05

Не могу еще определиться, ABB или Schneider Electric приобрести?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

13.11.2014 в 14:22:26

По судя по Вашей схеме - только SE, у АBB УЗО 25А/10ma нету!

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2014 в 15:50:27

Alarm написал : По судя по Вашей схеме - только SE, у АBB УЗО 25А/10ma нету!

Ну если делать на АВВ, то можно :

  • на место QF3 поставить дифавтомат 16/0,01
  • Q7 вообще выкинуть (или оставить как рубильник)
  • Q8 остается на свет
0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

13.11.2014 в 23:15:32

Alarm написал : у АBB УЗО 25А/10ma нету!

Заметил уже это, 25A Шнайдер если оставить а остальное АВВ.

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

14.11.2014 в 00:46:15

Тогда уж весь второй ряд на SE, чтобы культурно запитать всё одной гребенкой. С пересортицей в одном ряду это не получится. УЗО от SE еще и дешевле. А вот автоматы, наоборот. По диффам не сравнивал.

0
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

14.11.2014 в 01:10:44

Вот исправил так! Пойдет?

0
Вложение
dipapik
dipapik
Новичок

Регистрация: 19.07.2014

Саратов

Сообщений: 41

14.11.2014 в 01:13:49

Alarm написал : УЗО от SE еще и дешевле. А вот автоматы, наоборот. По диффам не сравнивал.

По цене примерно в сумме одинакова выходит, АВВ мне проще купить будет в одном магазине по сравнению с SE. Вот только что качественнее и технологичнее? Кто прогрессивнее из этих 2-х производителей?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.11.2014 в 08:36:37

dipapik написал : АВВ мне проще купить будет в одном магазине по сравнению с SE.

Где этот загадочный магазин. Название? Чувствую что обхохочусь.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2014 в 09:19:46

dipapik написал : Пойдет?

я бы Q2 и QF3 махнул бы местами, чтобы QF1 QF2 и QF3 можно было по входам 2п шинкой объединить.

Да и вместо двух дифов DS941 я бы лучше одно УЗО серии F200 поставил + два автомата. Хотя по такой логике и диф холодильника надо махнуть на серию DS200 (а это очень дорого) или опять же для экономии денег на УЗО серии F200 + автомат S200

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.