Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

23.10.2014 в 16:06:17

Что оптимален применить ОМ-310 от новеллке или всем известный УЗМ-51М в количестве трех штук ? По сути ОМ-310 может выполнять все функции УЗМ + еще как реле приоритета мощности (отключать не приоритетную нагрузку при перегрузке на приоритетной фазе ) Вроде все правильно написал )))

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.10.2014 в 17:02:09

Устройства разного назначения. Что требуется, какая нагрузка?

0
Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

23.10.2014 в 17:06:03

ksiman написал : Устройства разного назначения. Что требуется, какая нагрузка?

Нагрузка Дом выделено 15 Квт 3-фазы требуется защита потребителей от скочков напряжения по большому счету ...

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

23.10.2014 в 17:10:27

Как-то вообще несоизмеримы цены и назначение устройств.

По сути ОМ-310 может выполнять все функции УЗМ + еще как реле приоритета мощности (отключать не приоритетную нагрузку при перегрузке на приоритетной фазе )

Берёте РНПП и контакторы, и можно попробовать сделать счастье :) РНПП311М стоит тысячи полторы.

Извините, подумалось про два ввода. Если просто оберегать потребителей то обычные реле контроля фаз, а ограничитель мощности уже более серьезная вещь, потенциал который полностью реализовать - надо подумать как, это лишние заморочки, хотя если денег много...

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

23.10.2014 в 17:45:25

Incognito написал : всем известный УЗМ-51М в количестве трех штук ?

Поставьте УЗМ-51 М на каждую фазу, если у вас 3 фазы...

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

18.11.2014 в 00:24:43

Юрий-Электр написал : Поставьте УЗМ-51 М на каждую фазу, если у вас 3 фазы..

Ещё вариант УЗМ-3-63 - http://meandr.ru/uzm63

Максимальный ток коммутации 63А (14,5 кВт) по каждой из фаз. Все функции УЗМ-51М, только три фазы. Но осторожно. При аварии на одной из фаз - весь дом без света будет.

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

18.11.2014 в 00:31:29

Юрий-Электр, как вы все любите этот УЗМ... А если трехфазная нагрузка в доме? РНПП более логично смотрится.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

18.11.2014 в 00:49:37

sgno написал : РНПП более логично смотрится

С какого боку? И какое РНПП? И с каким пускателем?

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

18.11.2014 в 01:02:36

311-тое в любой из модификаций, а контактор - какой душе угодно. Хоть Benedict модульный.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

18.11.2014 в 01:20:41

sgno написал : А если трехфазная нагрузка в доме?

Вообще-то УЗМ-3-63 это трёхфазное устройство защиты с контактором на 63А по каждой фазе в одном корпусе. Да ещё и с варисторной защитой (200Дж) по каждой из фаз. Оно выполняет ВСЕ функции РНПП и плюс ещё много чего. Кстати, что будет с РНПП при аварии в сети и когда 440В на фазе? Оно не предназначено для работы при напряжении больше 220В+25% (в паспорте ничего на эту тему нет, кроме верхнего порога +25%).

0
Аватар пользователя
Incognito

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

18.11.2014 в 11:49:54

Так в итоге что ставить ? ))))

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

18.11.2014 в 14:38:03

mastak написал : Кстати, что будет с РНПП при аварии в сети и когда 440В на фазе? Оно не предназначено для работы при напряжении больше 220В+25% (в паспорте ничего на эту тему нет, кроме верхнего порога +25%).

http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-311.pdf рабочее напряжение 80-500В кратковременно - до 700В

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

18.11.2014 в 15:10:27

iale написал : рабочее напряжение 80-500В кратковременно - до 700В

А тут этого нет - http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-311m.pdf Правда есть
"Напряжение, при кот. сохраняется работоспособность, % от Uном. - от 50 до 150" т.е. до330В. Но это только реле контроля трёхфазного напряжения, а не устройство защиты в целом. С таким-же успехом можно применить РКН-3-15-15 - http://meandr.ru/rele-tryokhfaznogo-napryazheniya-nejtral-rkn3-15-15

0
Вложение
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

18.11.2014 в 16:00:45

mastak написал : А тут этого нет - http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-311m.pdf Правда есть

Если ноль подключить технически невозможно, либо реле работает в сетях с изолированной нейтралью...

mastak написал : % от Uном. - от 50 до 150" т.е.

до тех же самых 500В :)

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

18.11.2014 в 16:04:14

mastak написал : Но это только реле контроля трёхфазного напряжения, а не устройство защиты в целом.

т.е. оно защитных функций не имеет ? а как быть с этим ? http://novatek-electro.com/trehfaznoe_rele_napryazheniya_i_kontrolya_faz_rnpp-311m.html

Реле напряжения РНПП-311М предназначено для защиты трехфазных потребителей от основных видов аварии в электрической сети, таких как:

[*]выход действующего значения напряжения за пределы допустимоых порогов; [*]нарушения чередования и слипание фаз; [*]нарушения полнофазности и симметричности сетевого напряжения.

0