Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5624

02.11.2014 в 04:27:36

Дифы в однофазном щитке я бы вообще не использовал. Ну и либо щит на полностью на дифах, либо на УЗО+АВ.

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

02.11.2014 в 14:28:19

Johnny, т.е. вместо дифов поставить УЗО и перед ним автомат? А обязательно двухполюсный АВ или можно ограничиться обычным, даже если это другие здания?

А можно ограничительные автоматы для кабеля 4 кв.мм поставить после УЗО? Последние тогда все сядут на одну шинку. Еще для оптимизации щитка можно было бы на ванну для розеток поставить АВ С10, а на свет ванна/кухня - два С3 (например, на кухне все лампочки жрут 260-300 ватт, но включаются сразу лишь на 100), тем самым избавиться от защитного автомата перед УЗО. После перехода на светодиоды они вообще практически ничего не будут жрать :)

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

04.11.2014 в 10:25:48

А можно под одним УЗО держать гараж и времянку? Длина кабелей до них по 12 м где-то. Или не стоит из-за наличия кучи автоматов еще и в этих зданиях?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.11.2014 в 10:36:54

belex написал : А можно под одним УЗО держать гараж и времянку?

Можно.

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

04.11.2014 в 11:02:44

Rumato, спасибо, обнадежили! :) Я тут вспосмнил, что неплохо бы сделать неотключаемую нагрузку в виде холодильника, котла, сигналки и света в коридоре, ну с возможностью отрубления всего лишнего без задействования всех автоматов. Да и как-то при работе от генератора надо бы ограничить нагрузку. Пока в мыслях ввести пару высокоамперных автоматов для разрыва лишних цепей. Или это как-то по другому реализуется?

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

06.11.2014 в 12:59:41

Я тут подумал, а смысл гараж и времянку цеплять на УЗО, если в них есть свои щитки? Не проще ли для защиты в этих помещениях поставить потом свои УЗО, а на улице в отдельном боксе IP65 на вводе в дом предусмотреть селективное на 100 мА. Или возможная сырость потребует постоянной проверки УЗО в тех помещениях (это из выписки Шнейдера, нашел у Юрки в теме), что приведет их к быстрому выходу из строя?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

06.11.2014 в 13:25:05

belex написал : что приведет их к быстрому выходу из строя?

Это да, но не только, сам кабель до гаража тоже, желательно, должен быть под защитой.

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

06.11.2014 в 15:15:21

Alarm написал : сам кабель до гаража тоже, желательно, должен быть под защитой

Я подозревал это. Отжеж, придется опять вернуться к схеме одного УЗО на два доп. здания. Блин, маленький дом, а щит на 48 модулей уже заполнен... А ведь просто хотел поменять ДЭКи :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.11.2014 в 15:25:46

belex написал : Блин, маленький дом, а щит на 48 модулей уже заполнен... А ведь просто хотел поменять ДЭКи

:D

0
belex
belex
Новичок

Регистрация: 23.10.2014

Днепропетровск

Сообщений: 56

11.11.2014 в 02:39:44

А что посоветуете по кабелю для щита? Есть обжимка, наконечники. Попался кабель ПВ-3 6кв Меганом - толстая изоляция, маркировки нет, 43 жилы по 0,113 кв дало примерно 4,87 кв, хотя кажется весьма толстым. Его отсеял сразу. Еще Интеркабель, маркировка К147, 2013 год, на вид тоньше, имеет 28 жил по 0,189, что дает примерно 5,29 кв, тобишь, еще одна усеченка, да еще и жилы темные через одну. Нашел его синий и белый - у меня вообще с цветами проблема, купить в одном месте одного производителя под фазу и ноль тяжело. Под конец надыбал одесский Томен 2012 года и синего цвета, изоляция как у Меганома, но жил 28, перекрученные, с площадью 0,204 кв каждая - это 5,71 кв, медь светлая вся! Но смущает поведение изоляции, которая дольше остальных затухает, если вывести из пламени горелки. Ну и белый в том месте есть без маркировки, странно скрипит, если в руках вертеть, на вид как UTP (перекрученный такой), 21 жила по 0,264 кв - это всего 5,54 :( Тоже жилы перекручены, еле лезут в наконечник, в отличие от Меганома и Интеркабеля. Что из них лучше всего подходит и сколько обычно надо метров на щит? :)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

11.11.2014 в 08:28:26

Судя по вашему описанию одесский лучше всех! Количество метров зависит от того будете Вы гребёнки, или нет. Если будете, то метров 4-5метров того и другого должно хватить с запасом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу