Cs-Cs написал : а) Блуждающие токи из-за всякой фигни на трубах

Вот вроде электрик же :) тогда просьба объяснить (т.к. я не понимаю формулировки) как может ток "заблудится". Ток - направленное движение заряженных частиц. Т.е. у тока есть цель к которой он идёт, есть, так называемая, цепь. Если только стояк не стал антенной... Куда может выйти ток через низ крана? Почему именно через низ? - я думаю ответов не найдёте.

Cs-Cs написал : б) тупо корозия из-за разности потенциалов из-за статики - от трения воды по пластиковым трубам.

Тоже интересная версия :)

Из моей практики и многолетнего наблюдения за проблемой могу сделать вывод, что нержавейка на полотенцесушителях портится от "качественной" воды. Мне попался один дом, в котором не было ни одного работающего полотенцесушителя из нержавейки. Заказчик узнал у жильцов о данной проблеме после смены 3-го ПС. Дом обслуживала своя котельная.

Cs-Cs, ПС вероятнее всего перестал корродировать только по той причине, что перестали на ГВС подмешивать "гадости" для продления срока службы теплообменника, либо сменили их на более качественные, либо целиком сменилась вода в контуре ГВС после их применения.

Так вот в том доме коррозия ПС останавливалась, если просто перекрыть краны и не пускать новую воду в ПС - что в разрез идёт со всеми теориями электрохимии и прочего.

Что касаемо крана - некачественная паковка. Один раз сталкивался с данной проблемой.

Такое разрушение крана вижу впервые, наверное как-то связано со ржавчиной и водой - вымывание цинка.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.10.2014 в 07:27:21

#4788771

Cs-Cs написал : Если сгнила резьба - то хана всему.

Резьба должна быть цела. При электрохим. коррозии растворится что-то одно. Кран в данном случае. К слову, стоит задуматься о "пользе" утеплителя. Имхо, паронепроницаемые утеплители не должны закрывать резьбовые соединения запакованные на лён.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

24.10.2014 в 07:49:19

#4788777

Tehnik-san написал : Кто краны паковал - тот и виноватый и нехрен на Сунержу пенять.

Это не из за паковки крана . На Первомайской (Светлана) такая же хрень ,устанавливал краны Олег ......

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

24.10.2014 в 07:59:38

#4788780

Cs-Cs написал : МЛЯ! По ходу там кран корродирует! И это реально электрохимическая коррозия! Я только ща рассмотрел - там куска крана нет!

Своё мнение тут высказывал: похоже, нельзя подключать ПС через пластиковые трубы к стальным стоякам. Разрываем металлический шунт (трубу) - электротоки от уродов соседей, у кого СМ или ПМ имеют утечку на стояки, где-то протекают через воду: ускоренная электрокоррозия. Но в данном случае не всё так однозначно: непонятно, куда может утекать этот ток? Об этом уже говорили:

62santehnik написал : Куда может выйти ток через низ крана? Почему именно через низ?

Ну разве что сам ПС где-то оказался соединён с землёй или хватает утечки с него на влажную стену? Кстати, ещё раз убедился в беспомощности систем защиты от протечек: тут она никак не поможет.

0
Аватар пользователя
redcat07

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 650

24.10.2014 в 08:04:01

#4788781

Prok12 написал : уродов соседей

Думал о Вас до этого выражения лучше.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

24.10.2014 в 08:21:37

#4788793

Prok12 написал : нельзя подключать ПС через пластиковые трубы к стальным стоякам. Разрываем металлический шунт (трубу)

А нельзя ли её куски оставшиеся тогда просто проводом соединить?

Валерич написал : утром идти в УК или что там у вас жек пусть делают и бесплатно,

В ЖЭКе вряд ли согласятся за бесплатно переваривать, это же не они делали.

0
Аватар пользователя
mister

Местный

Регистрация: 29.09.2014

Красногорск

Сообщений: 5

24.10.2014 в 08:32:04

#4788801

че за паника :D у меня новостройка, полотенчик не ставил краны на полотенчик от застройщика так вот 2 года все было нормально, на третий как у ТС, пошел нарост, начал кран подкапывать в том же месте времени не было подкапывало - месяца три, думал хана

вызвал УК вообщем открутили, похаяли застройщика :mad: намотали лену и назад все прикрутили терь вроде пока не подкапывает и нароста нет ;) но в итоге со временем всеравно все придется переваривать :mad:

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 08:44:05

#4788816

master.msk, Про шумоизоляцию совсем не понял, где там ирония.

Tehnik-san, А тогда что? Все краны перепаковывать? Если Svaga везде такое нафигачил? И я, как назло, не помню, чем он паковал там. Вроде и лён с унипаком, а может и нет. Про его репутацию знаю - я же эту историю из вторых рук знаю всю с ним. Сегодня снимем кран - посмотрим. Лишь бы резьба была цела.

62santehnik, Ептыть. Я сам не понимаю по эти блуждающие токи. Для меня этот момент тёмный. Щиток там мой, и там тупо реле времени и коммутация на клеммах. И ещё трансы галогенок закинуты от лампочек ванной. Короче - большая распайка.

Мне DI HALT писал примерно так:

24.10.2014 01:03:12 DI HALT: тут именно скорей накопление статики 24.10.2014 01:03:25 DI HALT: в полотенчике и слив ее через электролит 24.10.2014 01:04:26 DI HALT: ну там как получается, с одного ионы вырывает, в другой приносит 24.10.2014 01:04:37 DI HALT: от направления тока зависит

Идея, конечно, не проверенная, но на то, что у нас на форуме пробегало в стиле "по воде переносится потенциал" похожа. И я думаю, что ща я поправлю - и поставлю перемычки на полотенчик.

АлекСАН_dr, Вот я ОЧЕНЬ надеюсь на это! Но это пока я кран не сниму, я не увижу. Утеплителем закрыл всё я сам. Могу немного срезать около льна, без проблем.

Пока ночь это простояло. Уффф! Сейчас мой дуг приедет, и будем действовать. У меня, как назло, мой инструмент не дома ни фига.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 08:52:41

#4788826

mister написал : че за паника

Хаха. Паника, потому что я твёрдо уверен, что это электрохимия, а не кривая паковка.

62santehnik написал : Такое разрушение крана вижу впервые, наверное как-то связано со ржавчиной и водой - вымывание цинка.

А у меня все проблемы впервые. Это норма, блин, такая. Я вон впервые сломал FAR'овский кран с электроприводом так, что он давление перестал держать. Впервые вон накололся на жуткую коррозию, хотя про неё только читал у нас на форуме. redcat07, Правильно он про уродов соседей сказал. Я так же ругался, когда народ удлиняет подключение стиралки шлангом в металлической оплётке, например, и фигачит его к металлическим трубам. А дом без PE, и на корпусе стиралки 120 вольт. И это течёт в стояк. Это - точно уроды. Потому что не понимают, что делают и зачем.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

24.10.2014 в 08:53:47

#4788829

Tehnik-san написал : Кто краны паковал - тот и виноватый и нехрен на Сунержу пенять.

Так Сунержа похоже тоже отличилась, только чуть ранее:

Cs-Cs написал : Я когда её поставил - она буквально через месяца два начала корродировать. А потом неожиданно перестала, и - вон сожрало кран.

Так что, больше похоже на электро-коррозию, а не на ошибки паковки резьб.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 08:58:07

#4788837

ma-masha,обязаны сделать бесплатно , это их зона ответственности и не важно кто делал, раз они пустили стояк, то следовательно то ответственность взяли на себя.

по поводу сунержи, могу ошибаться, но кажется на сайте сунержи видел рекомендации о подключении их полотен чирков пластиковыми трубами или использовать диэлектрический вставки.

у меня сунержа три года стоит без проблем( тфу три раза)) подключена ПП к мет стояку.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 09:04:04

#4788845

Вот с сайта сунержи см в разделе "гарантийные производителя" http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=125311

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 09:06:18

#4788851

Валерич, Пха! Так и тут она пластиком подключена. О как - крутая рекомендация. Ну-ка пойду посмотрю!

Ну вот пишут они:

Такое происходит, к примеру, если кто-то из жильцов многоквартирного дома, в нарушение всех правил и норм безопасности, пытается «заземлиться» через металлические трубы. Именно поэтому компания-производитель «Сунержа» настоятельно рекомендует использовать, во-первых, трубопровод из неметаллических материалов, и во-вторых, арматуру и комплектующие от производителя.

Вот охренеть! Интересно, что они на эту ветку скажут. Тут же трубопровод из неметаллических материалов же... хехе. Ну-ка закину-ка им ссылку!

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 09:17:25

#4788863

Cs-Cs,кстати там же они не рекомендуют заземлять полотен чик. я вот никак не пойму , причем тут полтенчик тем более подключенный пластиком и кран на стояке, какая тут электрохимия?) вы же супер электрик стояк огромная шина весь ток по нему давно уже наверняка до крана даже не добирается

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 09:20:16

#4788866

Так. Вот я ща нашёл мультиметр. И ни фига не понял! Причём как спец по электрике - тоже! По приколу померил:

  1. Напряжение между двумя отводами стояка (верх-низ) - 0 вольт по переменке и постоянке.
  2. Напряжение между фитингом ПС и стояком - 0,035 вольта постоянки.
  3. Напряжение между куском арматуры в гипсолите и стояком - 0 вольт.
  4. Напряжение между полотенчиком и арматурой - те же 0,035 вольт постоянки.

Причём постоянка с конкретной полярностью. Полярность такая: полотенчик - "-", стояк - "+". Ну-ка, кто там электрохимию учил - куда и кто в этом случае течёт? Должен же металл переноситься в воду, получается?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 09:20:47

#4788868

Валерич, Да я вот тоже не пойму. Особенно после замеров. Собственные наводки тестера - 0,02..0,03 вольта. Так что вроде не глюки.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

24.10.2014 в 09:24:17

#4788871

Валерич написал : ma-masha,обязаны сделать бесплатно , это их зона ответственности и не важно кто делал, раз они пустили стояк, то следовательно то ответственность взяли на себя.

У меня в стояке как-то сгнил отвод на полотенечник, причем делали то как-раз из ЖЭКа, но не они, а предыдущие перед ними. Они бесплатно переделывать отказались, поскольку была переделка стояка не по схеме. Так у меня там всё металлом было, и просто-спрямлено. А уж тут-такие навороты....Могут влегкую отказать.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 09:25:27

#4788872

Вот доказательство_замеры нет там никаких токов, эти цифры вообще ниочем)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 09:26:30

#4788874

Да дело-то не в деньгах! Денег пока есть ишо. Мне нужно: а) Сменить кран и как-то проверить остальные - нет ли сюрпизов. Причём надеяться, что труба живая и не повреждённая, и что надо только скрутить старый и накрутить новый. б) Понять, ЧТО произошло и КАК от этого избавиться дальше.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 09:27:03

#4788875

Валерич, Да чёрт его знает. Я всё давно мечтал стояк клещами обхватить и ток померить. Но у меня клещи мелкие, они трубу не обхватят.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 09:27:05

#4788876

Предлакаю разрезать стояк и измерить ток в разрыве)

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 09:29:02

#4788878

Cs-Cs,кстати уже пора звонить в ЖЭК

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 09:30:59

#4788880

Валерич, Ща мы его болгаркой 230-й.

А хрен ли звонить? У меня друг приедет часам к 13ти. Вот в 12 и позвоню. Самое страшное было, если рванёт ночью, когда все спать будут.

Сейчас у меня план действий сложился, и я его начинаю выполнять. Короче - лишь бы не резьба.

Кстати. Стоит ли резьбу окучить каким-нить там преобразователем ржавчины или деактиватором корозии? Или тупо щёткой почистить и накрутить новое?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 09:31:46

#4788882

Ну раз такая пьянка пошла и стояк всё равно отключать, может есть смысл остальные вводные краны перепаковать , если к исполнителю доверия нет?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 09:33:22

#4788885

Я бы только щеткой, не промоеш эту химию( кислоту) так еще быстрее че нибудь съест

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 09:33:47

#4788886

Валерич, У меня та же мысль вообще. Причём там к нижнему отводу можно нормально подлезть, и прочее и прочее. Или новые вообще купить!

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 09:34:20

#4788888

Валерич, Понял! Я тоже против химии. Содрать стальной щёткой - и годится. А как проверить резьбу на тему того, гнилая она или нет - просто протереть и осмотреть визуально?

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 09:37:26

#4788895

Визуально посмотреть , у меня сомнений не было , кусок резьбы выпал в руки. Снимите проблемный кран видно станет на что запакован был если на силикон . Я бы перепаковать все .

0
Аватар пользователя
romankartsev

Местный

Регистрация: 17.04.2012

Москва

Сообщений: 846

24.10.2014 в 09:41:37

#4788902

У моих родств.один в один проблема.Я спрашивал здесь.Мне посоветовали сурик.Первый раз лен и силикон санты из ЖЕКа делали.Потом Юнипак и лён.Опять ржа до крана и капли воды!Краны всегда перекрыты.Жарко.Дом 5этажка.Всё время не выберу вызвать сантехников из ЖЕКа перекрутить.Когда перекручивали первый раз,забита труба была ржавчиной полностью .Может краны поменять?Стоят Бугатти.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 09:41:50

#4788903

Да вот обдумываю это дело. Скорее всего так и сделаю!