Аватар пользователя
Бамбр

Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

06.12.2014 в 01:17:59

Tehnik-san, вот так в новом СП: 5.1.6 При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 70 К следует применять ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе, или специальными уплотняющими пастами-герметиками;

по сути не изменилось. я просто отметил, что актуальная версия норматива сейчас немного другая. так, для справки :)

ps: хотя 70К - это такая интересная температура )

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

06.12.2014 в 01:44:14

Прочитал чуть дальше:

СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

5.1.6 При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. ... а также другими материалами, разрешенными к применению в установленном порядке.

Не понимаю почему свелось к обсуждению уплотнительных материалов, когда на лицо истончение внутренней поверхности трубы :confused:

0
Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

09.12.2014 в 10:19:50

Прошу прощения за небольшой отход от темы электрохимической коррозии. Пожалуйста, посоветуйте цинковое покрытие для защиты труб с внешней стороны.

0
Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

09.12.2014 в 11:37:09

minal1944 написал : Пожалуйста, посоветуйте цинковое покрытие для защиты труб с внешней стороны

я использую Loctite 7800

цинкование Loctite 7800

0
Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

09.12.2014 в 11:49:29

SanSvar написал : я использую Loctite 7800

Хорошая штука! Меня смущает, что при окраске трубы спреем, много мимо пролетит. На сколько метров трубы примерно хватает балона? С Zinga не приходилось сталкиваться? Можете что-нибудь сказать об этом покрытии? www.zinga.ru

0
Аватар пользователя
Денис К.

Местный

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

14.01.2015 в 00:43:06

Подниму тему. Такая же история, как и ТС. Начало подкапывать из соединения отвода на ПС с краном овентроп примерно через 3 года. Сегодня, то есть уже вчера, этот отвод был заменен. Фото не делал. Налицо истончение нижней стенки, вплоть до сквозного отверстия. Интересно, что при замере разницы потенциалов между стояком и полотенцесушителем, мультиметр показал 50 - 100 mV. После переварки отвода (делал Константин, за что ему огромное спасибо) ПС был соединен со стояком проводом. После этого разность потенциалов стала 0. Резьба сейчас упакована льном с Gebatut. Будем ждать 3 года, увижу - в разности потенциалов ли причина.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

14.01.2015 в 00:50:50

Плохо что фото не сделали

Может у Кости есть?

0
Аватар пользователя
костя72

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

14.01.2015 в 06:11:15

Себе на память только резьбу оставил

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

14.01.2015 в 11:26:21

Ну хоть резьбу покажи..

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

14.01.2015 в 11:44:21

Денис К., Так это... опишите дом, серию, тип, был ли там капремонт электрики (стояки). Нам в копилку бы!

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

14.01.2015 в 12:34:50

сансэй написал : резьбу покажи..

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221550&p=4953109#post4953109

0
Аватар пользователя
Денис К.

Местный

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

14.01.2015 в 23:26:32

Cs-Cs написал : Денис К., Так это... опишите дом, серию, тип, был ли там капремонт электрики (стояки). Нам в копилку бы!

Дом П-46, Отрадное, 1 этаж. Стояки, как электрические, так и водяные не менялись. Дом с электроплитами, в квартире трехпроводка.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

15.01.2015 в 13:30:29

Денис К. написал : Интересно, что при замере разницы потенциалов между стояком и полотенцесушителем, мультиметр показал 50 - 100 mV.

Между стояком и ПС, небось, пластиковые трубы? :clapping Был бы металл: нержа, оцинковка, медь - можно было бы про эту разность потенциалов забыть навсегда. Возможно, это и поможет:

Денис К. написал : После переварки отвода (делал Константин, за что ему огромное спасибо) ПС был соединен со стояком проводом. После этого разность потенциалов стала 0.

0
Аватар пользователя
Денис К.

Местный

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

16.01.2015 в 00:06:54

Ну да, PEX.

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

16.01.2015 в 10:36:50

Т.е. коррозия в следствии наличия блуждающих токов и пластиковых труб. И всякие электрохимические разности потенциалов (оцинковка-латунь), подшламовые коррозии, качество труб, плохая паковка труб и т.п., тут ни при чем.

0