Popadopulos
Popadopulos
Местный

Регистрация: 15.06.2014

Киев

Сообщений: 869

05.12.2014 в 10:18:20

master.msk написал : где свинцовый?

В магазине краски для художников в виде порошка.Но он "слегка" ядовит,да и цена наверняка не обрадует.Железный тоже обладает антикорр действием но конечно более слабым.И зачем если есть готовые,дешёвые не ядовитые цинковые белила?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11455

05.12.2014 в 13:34:36

АрменСПБ написал : Tehnik-san, Вы пакуете краны на полотенчик и вводные на сурик или на анаэробе ?

На сурик, который беру много лет у своего знакомого старого "волшебника" из ЖЭКа ... видать сейчас только он знает эту "тайну заварки чая" ;)

master.msk написал : ...свинцовый наверное только в интернетах и остался

Ввиду токсичности частным лицам не отпускается. http://himsnab-zao.tiu.ru/p20746687-surik-svintsovyj-suhoj.html

0
АрменСПБ
АрменСПБ
Местный

Регистрация: 23.07.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 677

05.12.2014 в 14:46:16

Tehnik-san написал : На сурик, который беру много лет у своего знакомого старого "волшебника" из ЖЭКа ... видать сейчас только он знает эту "тайну заварки чая"

А тем у кого нет знакомого из ЖЭКа с суриком , на что посоветуете паковать ?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11455

05.12.2014 в 19:34:09

Советовать альтернативный метод могут разработчики отечественных Нормативов

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

05.12.2014 в 19:51:03

Popadopulos написал : Свинцовый сурик с натуральной олифой.

Так у него 1-й класс опасности Самый высший. А его в питьевых водопроводах то можно использовать?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17179

05.12.2014 в 23:40:08

Popadopulos написал : зачем если есть готовые,дешёвые не ядовитые цинковые белила?

общественность не поймет с белилами, с суриком хоть можно гордиться, хотя бы и с железным :)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11455

06.12.2014 в 00:11:37

СНиП 3.05.01-85 конкретно приводит в качестве уплотнителя для резьбовых соединений ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе. Наиболее авторитетный СНиП 3.05.02-88 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ предписывает: "Для уплотнения резьбовых соединений следует применять льняную прядь по ГОСТ 10330-76, пропитанную свинцовым суриком по ГОСТ 19151-73, замешанным на олифе по ГОСТ 7931-76"

... изменений пока нет.

0
Бамбр
Бамбр
Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

06.12.2014 в 00:24:00

эти снипы уже не действуют. взамен первого есть СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11455

06.12.2014 в 01:04:20

Бамбр- и что, текст ведь про сурик не поменялся

2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105 °С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе.

0
Бамбр
Бамбр
Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

06.12.2014 в 01:17:59

Tehnik-san, вот так в новом СП: 5.1.6 При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 70 К следует применять ленту ФУМ или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе, или специальными уплотняющими пастами-герметиками;

по сути не изменилось. я просто отметил, что актуальная версия норматива сейчас немного другая. так, для справки :)

ps: хотя 70К - это такая интересная температура )

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

06.12.2014 в 01:44:14

Прочитал чуть дальше:

СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

5.1.6 При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. ... а также другими материалами, разрешенными к применению в установленном порядке.

Не понимаю почему свелось к обсуждению уплотнительных материалов, когда на лицо истончение внутренней поверхности трубы :confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу