Товарищи Камрады! А у меня тута ЧП, причину которого я не хрена не пойму. Короче, сейчас заглянул в свой сантехшкаф - а там блин на кране отвода на ПС - нарост ржавой гадости и мокро. Причём ДО крана. Кран вот этот вот: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/CSWtr204-PSTrassen.jpg До крана соединение течёт, мокрое. Фоткать - говорю честно - БОЮСЬ!

У меня есть некоторые вопросы:

  1. Что известно о коррозии Сунержи? У меня стоит Богема 600, вот такая: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/CSWtr205-PSNew.jpg
  2. Какие причины того, что потекло, могут быть?

Мои соображения и наблюдения: а) Полотенчик подключали мы с Грешновым. Сварку стояков делал ещё Svaga70 в 2011 в конце. б) После подключения на полотенчике в некоторых швах стали появляться пятнышки коррозии и даже комочки коричневой грязи. в) Я всё ждал, что из него зассыт мелкая струйка - но ничего не было, всё прекратилось г) А теперь потекло соединение крана.

Что это? Хреново запакованный кран или я вляпался в электрохимическую коррозию? И нашёл ли народ решение, чтобы эту коррозию приостановить?

Даю дополнительные сведения: * Дом - серии II-49. Подача воды - сверху. * Подключение ПС сделано на PE-X. Никаких электрических соединений ПС и труб стояка нет.

Завтра зову друга с ключами (свои оттащил на другую квартиру), будем разбирать часть оборудования из сантехшкафа, сливать стояк (завть жэк) и снимать кран. Очень волнусь - цела ли там резьба или нет? А если нет - то там даже клуппом не подлезть! И шо тогда делать?...

Успокойте или поругайте хоть как-то! У меня тяжёлая и нервная ночка будет!

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.10.2014 в 23:42:00

Cs-Cs написал : Фоткать - говорю честно - БОЮСЬ!

А чего боятся-то, вряд-ли от фотографирования трубы прорвет. Или там с фотиком не подлезть? Про Сунержу тут вроде даже не одна тема, надо поискать - точно не помню - подделка там или на самом деле дерьмо...

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.10.2014 в 23:42:36

Cs-Cs, Это не лечится и периодически вылезает на разных объектах. Сейчас Измайлово, старый фонд. Такая же хрень + похоже зарос отвод на ГВ и появление свища на нем же, скоро буду выяснять в чем дело. Но что то мне кажется, все это происходит в домах без нормальной "земли". При подключении посудомоек и СМ.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.10.2014 в 23:47:45

МЛЯТЬ!! Лучше бы не фоткал! ТАМ ПРОСТО ПИПЕЦ! По ходу корозия!

Сейчас это место выглядит вот так:

По ходу там коррозия, и жоская. Да, дом без земли.

А ЧТО ДЕЛАТЬ?! А если там резьбе пипец? Я же завтра не смогу переварить! Как завтра поступить, подскажите пожалуйста хоть кто-нибудь.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.10.2014 в 23:48:50

МЛЯ! По ходу там кран корродирует! И это реально электрохимическая коррозия! Я только ща рассмотрел - там куска крана нет!

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.10.2014 в 23:52:24

Гиг душ я завтра-то разберу, конечно!

Блин! Может кого ща позвать? Скажем, прям ща вызвать аварийку, дать им 5 тыр, отрубить воду. Кого-нить зазвать с руками и хоть кран снять нахрен?

А если там резьбе хана - тогда как поступать? Срочная сварка? А чем? А как? У меня ж нет ничего. Реально, что тут кран съело, а резьба целая?

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.10.2014 в 00:01:58

Cs-Cs написал : там куска крана нет!

Бугатти сгнил? Да не может такого быть.

Cs-Cs написал : А ЧТО ДЕЛАТЬ?

Приготовь какую-нить трубу что бы набросить можно было и поток отправить в унитаз. Там ведь рядом каналья?

Cs-Cs написал : если там резьбе хана

Вроде у Гебо что-то есть для таких случаев...

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 00:05:05

BigHarry, Готов! Шланг от пылесоса. Как раз сортир рядом!

Да ***** это СРАНАЯ СУНЕРЖА МАТЬ ЕЁ ЗА НОГУ!!!!!

По ходу я угадал:

  1. Начала корродировать Сунержа
  2. Сунержа перестала - начал кран!

А Гебо?.. Где я его найду завтра?..

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 00:08:03

У меня то же самое было. Отгнила резьба вовремя заметил вызвал УК слили отрезали приварили новый отвод с резьбой. Если что, то это их зона ответственность тем более до крана, сделали все бесплатно. кстати полотен чик сунержа подключен ПП заземление есть и есть дсуп. Банально пожалели пасты при паковке гады.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 00:10:10

У меня сунержа не причем)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 00:10:56

Короче, кто-нить отпишите - чего делать. Срочно нестись в аварийку или чего? Если аварийка - то я боюсь, что ща придётся шкаф рушить серьёзно.

А вообще боюсь, какбы варить не пришлось.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 00:14:41

В любом случае сливать стояк и смотреть что сгнило , если кран то менять его , ну а если отвод , то срезать и варить.утром идти в УК или что там у вас жек пусть делают и бесплатно, и смотреть что бы сварщик был не рукоопый а то наварит .

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.10.2014 в 00:19:06

Да я боюсь, как бы щас не рвануло!

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.10.2014 в 00:21:02

Что-то мне кажется что вентиль (кран) все таки живой, не вижу что у него не хватает кусков. Там теплоизоляцию надо снять и как следует поглядеть - возможно что тупо потихоньку сочится по резьбе из-за плохой упаковки - и все, и никаких разрушений там нет.

0
Аватар пользователя
Валерич

Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.10.2014 в 00:26:42

Думаю если аварийщиков вызвать то они стояк просто вырулят до утра , а делать ничего не будут, лучше с утра звонить в свое УК или ЖЭК и и кричать , "быстрее а то рванет". кстати варить там трудновато будет , судя по фото .щиток точно поплавится. И кстати ,как нибудь подготовьте местного сантехника, а тот он может культурный шок испытать от вида вашего монтажа в сантех шкафу! и работать потом не сможет.)