BV написал :
Это селективное УЗО на 100ма + автомат С50 в одном флаконе.
Квартирное УЗО 30ма обязано срабатывать первым, если стоит на линии кондиционера и он - провокатор срабатывания.
Можете еще раз очень подробно описать при каких обстоятельствах срабатывает этот ДИФФ?
Квартирное УЗО стоит на линии кондиционера? Точно?
Что и как происходит у соседа? Виноват Ваш кондишен? Уверены?
Переведите на понятный язык - что пытались измерить и как? :)
=================================
Думаю утечка во внешнем блоке. Исчезает с прогревом блока - вода испряется изоляция сохнет. И скорее всего блок зря забрали - надо было на месте смотреть....
30ма УЗО наверное не на линии кондишена.
Про соседа непонятно, но возможно установщики ради любопытства нажали кнопку тест на его Дифе, или еще чего....
Измерял мультитестером сопротивление между проводниками питающего кабеля - бесконечность.
Приезжали два раза, ни разу не электрики.
Срабатывает при включении кондика (включал на тепло). Эффект начал проявляться в холодную погоду, после нескольких попыток включения с вырубанием УЗО он в итоге заводится и потом работает стабильно, в тч и после выключения на некоторое время. Сутки состоит и все сначала. Чем холоднее, тем больше попыток нужно для включения.
Думаю что тоже где-то с прогревом проблема. Внешний блок разбирали на месте, но, видимо, таланта не хватило у парней ☺
Сосед просто пришёл и сказал, чтоб его УЗО тоже включали, у него оно синхронно с моим срабатывало от кондиционера.