26.10.2014 в 09:16:50

tech-nik написал : Заменили провод и проблемы нет, а зак хотел, что бы кондей меняли.

Провод без скруток ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

26.10.2014 в 13:48:58

Что включается когда на улице ниже 0? Обгрев картера. А что не включается, если кондей выключить на час? Обогрев картера. А что может запросто пробивать на компрессор, а через него через винты и трубки на заземление наружного блока? Обогрев картера! Ну или только с ним связанная проводка как вариант..

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.10.2014 в 18:22:16

Serafim написал : А что не включается, если кондей выключить на час?

Тихо, тихо, в этой модели подогрев картера поддерживает температуру картера, начиная с температуры +10 градусов, вне зависимости от режима работы и времени работы ...

Если автора выбивает УЗО в тот момент, когда в наружном блоке раздается щелчок, то тут вопрос в другом ...

Заметим, дефект проявляется при работе на обогрев ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

26.10.2014 в 18:26:57

tech-nik, А как исходно выглядело описание проблемы? Кондей всегда вырубал УЗО, или только в момент потребления достаточно большого тока?

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

26.10.2014 в 19:50:27

Бориска66 написал : Заметим, дефект проявляется при работе на обогрев ...

Четырехходовой и его цепь?

0
Аватар пользователя
tech-nik

Местный

Регистрация: 18.06.2013

Хабаровск

Сообщений: 53

27.10.2014 в 00:39:33

BV написал : tech-nik, А как исходно выглядело описание проблемы? Кондей всегда вырубал УЗО, или только в момент потребления достаточно большого тока?

Без нагрузки УЗО держал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

27.10.2014 в 01:05:30

Бориска66 написал : Если автора выбивает УЗО в тот момент, когда в наружном блоке раздается щелчок, то тут вопрос в другом ...

Заметим, дефект проявляется при работе на обогрев ...

еще бы этим объяснить выбитое УЗО у соседа.... ;)

tech-nik написал : Без нагрузки УЗО держал.

понятно..... такое можно и обычным омметром поймать, даже меггер не нужен...

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

27.10.2014 в 16:26:46

Accelerator написал : На аппарат прямо с щитка прокинут отдельный кабель ВВГ 3х2.5

В качестве простого эксперимента можно попробовать повесить на этот провод электрочайник и посмотреть как УЗО себя под нагрузкой поведет, чтобы исключить влияние проводки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

27.10.2014 в 16:40:24

Serafim написал : и посмотреть как УЗО себя под нагрузкой поведет,

ага, особенно соседское... и счетчик соседа - тоже :)

0
Аватар пользователя
Гоcть.

Местный

Регистрация: 17.09.2014

Москва

Сообщений: 271

27.10.2014 в 16:55:24

BV написал : ага, особенно соседское... и счетчик соседа - тоже

А может еще и счетчик соседский что-то покажет - тут уже не знаешь чего ожидать. Если у меня сосед включен на другую фазу, то я вообще не представляю что с ним может быть общего. В штатном случае - ничего. И почему оно у соседа выбивает при использовании одного конкретного прибора?

0
Аватар пользователя
Kasta

Местный

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

27.10.2014 в 18:39:52

BV написал : как это может влиять?

Пишу из своего опыта

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

27.10.2014 в 19:03:41

Kasta написал : 99% что не межблочке неподсоединили массу

землю, или рабочий ноль?

0
Аватар пользователя
tech-nik

Местный

Регистрация: 18.06.2013

Хабаровск

Сообщений: 53

27.10.2014 в 19:57:12

А ведь тс не выложил фото щитка. Может у него не УЗО а диф автомат.

0
Аватар пользователя
Accelerator

Местный

Регистрация: 22.04.2011

Москва

Сообщений: 31

27.10.2014 в 23:21:36

tech-nik написал : А ведь тс не выложил фото щитка. Может у него не УЗО а диф автомат.

Привет всем! Вот фото УЗО на лестничной площадке. Работало без вопросов несколько лет.

Мегаомметра у меня нет, уже бы давно все провода проверил. Установщикам говорил, но, видимо, для них это типа НЛО :).

В подъезде трехфазка, раскиданная по квартирам, дом новый. Чайник уже не присоединю, провода за окном, лишнего не болтается, перемотано с трассой. Обычный тестер ничего не показывает.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

27.10.2014 в 23:39:47

Accelerator написал : Вот фото УЗО на лестничной площадке.

Это селективное УЗО на 100ма + автомат С50 в одном флаконе.

Accelerator написал : Внутриквартирное исправное УЗО на 30ма при этом не срабатывает, как и автомат, на котором и висит кондиционер. Подозреваю, из-за разных характеристик просто, селективность разная либо время срабатывания.

Квартирное УЗО 30ма обязано срабатывать первым, если стоит на линии кондиционера и он - провокатор срабатывания.

Можете еще раз очень подробно описать при каких обстоятельствах срабатывает этот ДИФФ? Квартирное УЗО стоит на линии кондиционера? Точно? Что и как происходит у соседа? Виноват Ваш кондишен? Уверены?

Accelerator написал : Обычный тестер ничего не показывает.

Переведите на понятный язык - что пытались измерить и как? :)

================================= Думаю утечка во внешнем блоке. Исчезает с прогревом блока - вода испряется изоляция сохнет. И скорее всего блок зря забрали - надо было на месте смотреть.... 30ма УЗО наверное не на линии кондишена. Про соседа непонятно, но возможно установщики ради любопытства нажали кнопку тест на его Дифе, или еще чего....

0