cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.10.2014 в 18:09:09

Vladimir_Vas написал : Что пленки с такой удельной мощностью укладываются только под кафель. А он уложил под ламинат.

Может помните байку о сгоревшем кабеле Деви из-за шубы, упавшей с вешалки? Даже при меньшей мощности плёнки такой случай перегрева с пожаром будет возможен под ламинатом. Напрашиваются решения в виде сгораемых проводников на плёнке, как между витками трансформатора в телефонных зарядниках.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1495

28.10.2014 в 23:53:44

to Vladimir_Vas

Нагревательную плёнку вообще нельзя укладывать под плитку, это "изобретение" наших "бизнесменов". Никаких ограничений на мощность последней и зависимость от внешнего покрытия я нигде не видел. Может у вас другие сведения, так поделитесь пожалуйста.

0
vago083050
vago083050
Резидент

Регистрация: 24.10.2011

Москва

Сообщений: 4588

29.10.2014 в 00:13:55

BV написал : Тут много говорилось о опасности пленочных полов в плане электробезопасности, но вот про пожарную опасность было немного. Вы дополнили этот пробел.

Помнится некто geffest оппонировал тем, кто производил нападки на пленочные полы, раздув тему с топтанием на месте на 8 листов, а после сформулированных "ключевых вопросов", касающихся в первую очередь безопасности, так и оставшихся без ответа, тема была благополучно закрыта:)

Иван1980 написал : В связи с этим другой вопрос. Хочу сделать электрический нагревательный кабель в стяжку. Сэндвич такой: бетонный пол, пенополистирол, ДСП, лаги, проложенные минеральной ватой, ДСП, 3см наливного пола, электрокабель, а)3 см наливного пола сверху, пробка+ламинат или б)1 см цемент+ плитка.

Devicell Dry и Devidry (Pergo quickheat) в помощь под ламинат

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

29.10.2014 в 10:34:13

MersGM написал : Нагревательную плёнку вообще нельзя укладывать под плитку, это "изобретение" наших "бизнесменов".

Аргументы есть?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

29.10.2014 в 11:58:15

Vladimir_Vas написал : Аргументы есть?

А на чём плитка и сама чудо-плёнка держаться-то будет? С таким же успехом можно попытаться укладывать плитку через слой полиэтилена.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1495

29.10.2014 в 15:00:28

to Vladimir_Vas

Ну какие ещё в пень аргументы? Вы хотите сказать, что можно на плёнку постелить некую сетку или уложить листы ГВЛ и прилепить плитку? Вы себе так делать небось не будете? Нет? Ну а тогда какие вам ещё аргументы нужны?

Для меня аргументом является инструкция европейского бренда-производителя, где чёрным по белому написано, что использовать можно под дерево и ламинат(напольное покрытие) и использовать в "сухих" помещениях с обычным уровнем влажности. Вот этому доверять можно. А всякие опусы наших менеджеров с ихними ноу-хау(плитка на сетку, листы ГВЛ и прочая ересь), которую они выдают за инструкции к применению, я увы, рассматривать серьёзно не могу и вам не советую.

Что бы уложить плитку на плёночный пол, нужно сделать полноценную плавающую стяжку(определённой толщины с армированием) и никак иначе. Хочу вам напомнить, что основным преимуществом пленки перед традиционным кабелем является почти "нулевая" толщина и возможность оборудовать ТП без применения стяжки. А теперь найдите фундаментальное противоречие в этих двух предложениях?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

29.10.2014 в 16:38:25

MersGM написал : Для меня аргументом является инструкция европейского бренда-производителя, где чёрным по белому написано, что использовать можно под дерево и ламинат(напольное покрытие)

Эту инструкцию продавцы этой хрени могут смело засунуть себе в зад:

ПУЭ 2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3. Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

непосредственная прокладка - Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых материалов

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводоврасстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,

Будет пожарный сертификат - будет о чём говорить

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.10.2014 в 11:05:45

BV написал : ПУЭ

Электрический ТП не является элементом электрических сетей. Поэтому - с какого боку тут ПУЭ?. Оно имеет к ТП такое же отношение, как и к Вашему ноутбуку. Кстати, Ваш ноутбук имеет пожарный сертификат?

0
dica
dica
Резидент

Регистрация: 29.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1212

30.10.2014 в 11:08:38

Vladimir_Vas написал : Электрический ТП не является элементом электрических сетей. Поэтому - с какого боку тут ПУЭ?. Оно имеет к ТП такое же отношение, как и к Вашему ноутбуку. Кстати, Ваш ноутбук имеет пожарный сертификат?

+100. ИК пол не входит в перечень товаров, подлежащих пожарной сертификации.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

30.10.2014 в 11:13:02

MersGM написал : где чёрным по белому написано, что использовать можно под дерево и ламинат(напольное покрытие)

Там не менее черным цветом по не менее белому фону указаны и допустимые погонные мощности такого ТП в 100 и 65 Вт на кв. метр. Но почему то этот цвет Вам оказался менее заметен. А теперь посмотрите мощность ТП у СТ-ка! Какое у Вас избирательное зрение.

0
ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

31.10.2014 в 07:39:59

Vladimir_Vas написал : Там не менее черным цветом по не менее белому фону указаны и допустимые погонные мощности такого ТП в 100 и 65 Вт на кв. метр. Но почему то этот цвет Вам оказался менее заметен. А теперь посмотрите мощность ТП у СТ-ка! Какое у Вас избирательное зрение.

вот тут уважаемый .вас поддержу -правильно говорите .только почему.то не ссылаетесь на собственный дом в котором ......

0