VladislavV написал :
И на кой вам экранированная витая пара?
Поддерживаю.
Если кабель в экране, то его надо правильно землить.
Если коротко- то заземленный с двух сторон экран представляет собой проводник, по которому могут идти приличные токи. Особенно если этот экран и любая другая земля (PE, ноль, арматура здания) образуют замкнутые контуры, через которые проходят мощные несбалансированные токи.
Например, сварочные. (сбалансированные- это когда в одном кабеле "туда" и "обратно", или аналогично в трехфазном: проводники в кабеле свивают не для красоты, а чтобы помеха (э-м поле снаружи) была поменьше.)
В кабеле типа "витая пара" (да, собственно, и в любом телефонном) каждая пара проводов обязательно свита с некоторым шагом, зависящим от рабочей частоты, что дает помехозащищенность (помеха в проводах вычитается сама из себя).
Так вот, экран в общем случае будет работать, если его заземлять только с одной стороны- со стороны источника сигнала (то есть ближе к "центру")