Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2006 в 14:50:27

avmal,Medtech, спасибо! :)

Medtech в Вашем посту я, честно говоря, первую часть - не понял :), x-DSL - это что, рекомендуемая марка кабеля или что? А вот:"Так что не беспокойтесь.. Удачи и не переделывать, Сергей." - фраза которая бальзамом легла на душу :)))

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

01.11.2006 в 16:55:59

Добрый час ! x-DSL это общее название технологий передачи сигналов по проводам, в том числе и вместе с телефоном или параллельно телефону, а х там могут разные буквы стоят , в стриме АDSL , есть VDSL и т.д. Витая пара страшная сила, мы на ней машину тягали, если штучек 5-6 сплести.. но недалеко, растягивается :) Удачи Доктор..

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

01.11.2006 в 17:08:05

VladislavV написал : И на кой вам экранированная витая пара?

Поддерживаю. Если кабель в экране, то его надо правильно землить.
Если коротко- то заземленный с двух сторон экран представляет собой проводник, по которому могут идти приличные токи. Особенно если этот экран и любая другая земля (PE, ноль, арматура здания) образуют замкнутые контуры, через которые проходят мощные несбалансированные токи. Например, сварочные. (сбалансированные- это когда в одном кабеле "туда" и "обратно", или аналогично в трехфазном: проводники в кабеле свивают не для красоты, а чтобы помеха (э-м поле снаружи) была поменьше.)
В кабеле типа "витая пара" (да, собственно, и в любом телефонном) каждая пара проводов обязательно свита с некоторым шагом, зависящим от рабочей частоты, что дает помехозащищенность (помеха в проводах вычитается сама из себя).
Так вот, экран в общем случае будет работать, если его заземлять только с одной стороны- со стороны источника сигнала (то есть ближе к "центру")

0
DRDR
DRDR
Местный

Регистрация: 25.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 189

01.11.2006 в 18:27:48

На практике выяснено что экранированная витя пара неправильно заземлленная или не заземлённая вовсе имеет бо"льшие потери сигнала чем обычная витуха.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

01.11.2006 в 19:48:55

Поэтому-то я и спрашиваю: "На кой?"

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2006 в 20:15:26

VladislavV написал : Поэтому-то я и спрашиваю: "На кой?"

Чего пристал - уже выяснили этот вопрос ...

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

01.11.2006 в 21:46:58

В смысле, кому по шее дать за то, что присоветовал такой кабель...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2006 в 21:52:51

VladislavV написал : В смысле, кому по шее дать за то, что присоветовал такой кабель...

Человек хотел как лучше, а получилось как всегда. Не приставай к человеку.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2006 в 22:07:38

БОРМЕНТАЛЬ написал : Хм.. ещё один сюрприз.. А как ПРАВИЛЬНО заземлить экран, чтобы экранированный кабель все же оправдал себя как более защищенный от помех??

Так подсказали уже ... Заземлить односторонне со стороны поступления сигнала, т.е. в щитке.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

01.11.2006 в 22:11:43

Главное, чтоб не в двух точках один кабель заземлять. А то контур получается с наведенными токами. Да, еще и розетки компьютерные должны быть экранированные. И патч-панель тоже. Гемор.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2006 в 22:11:58

avmal, все верно, потому и стер предидущий пост :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу