web-rr написал : "Всё проходит, всего бы хватило и так, но поставлю всё равно больше" Можно услышать подробную аргументацию с выкладками? Или всё сводится к эпической фразе "Шоб не выбивало" ибо мастер тот ещё и "Усю жисть так делаю" :)
Для справки: 7500 Вт : 230 вольт = 32,6 ампер. Автомат с номиналом 32 ампера не выключается сразу же как только в течении доли секунды будет превышение на 0,01 ампера.
Можно найти такие графики для модульки конкретного производителя. Т.е. ток 36 ампер не отключит автомат C32 ... никогда! Ток 40 ампер отключит автомат за ... Смотрите сами.
Хлопцы, а шо мы смотрим? Почему у всех в щитах на розетки C16 а некоторые особо упоротые ещё и B16 ставят? Я тоже особо упёртый. А тут появился хлопец смелый. Давайте все ставит 20 амперные! Даже нет, можно на 25! Ведь можно?.
Johnny написал : Ну так правильно все в таблице. 32 умножаем на 1.4 ~ 45А. Такой ток автомат 32А может держать в течении одного часа. Куда больше ставить?
Заменил В20 на В16 для духовки 3*2,5 Заменил В40 на В32 для плиты 3*6.
Хотел вынести Лоджию на Дифавтомат, но посмотрел на его цену - в 3 раза выше, чем за обычный автомат ... подумаю. Хотя посмотрю не АВВ. Может, холодильник тоже вынести наружу на отдельный Дифавтомат, чтобы уезжая надолго, выключить все УЗО , и оставить включённым один Диф на холодильник ? Или как тут лучше оптимизировать ?