SunFire написал :
Скидка будет не такая, как я предполагал, а всего где-то 13-14%.
ну и ставьте, где не надо 1P+N обычные однополюсники. На сэкономленные деньги лучше еще одно УЗО поставить, что бы под каждым меньше линий было.
SunFire написал :
Получается, если в схему вклинивается один Шнайдер, то "фирменные шинки" везде уже не получится использовать ?
получится, просто, если шина не подойдет (разное межцентровое расстояние клемм), то можно поставить его в конец ряда и подключить с соседом перемычкой из провода ПуГВ обжатого в НШВИ, так как УЗО F202 имеют по две клеммы на фазу и нейтраль.
Если ABB, то для УЗО можно использовать шинку ps2/12, а для АВ ps1/12. Шинки есть и на конкретное кол-во модулей, но эта позиция заказная как правило.
SunFire написал :
Да ! Именно так и собирался делать: стационарные розетки на 6 категорию и по две нитки витой пары категории 6 (чё уж крохоборничать).
учтите, что трасса витой пары вместе с силовым кабелем должна быть не больше 15 м. Если получается больше, то нужно класть отдельно силу, отдельно витую пару, иначе наводки будут сильные.
Если витуху будете класть с силой в одну штрабу, то ее лучше в гофру запихнуть, благодаря этому немного подальше будет от силового кабеля и, как следствие, меньше греться из-за силового кабеля, меньше наводки, дополнительная механическая защита, так как внешняя изоляция у витухи тонкая и т.п.